KreedДата: Среда, 01.10.2014, 14:32 | Сообщение # 61
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 38
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, поясните, нужно ли все-таки умножать на коэф. Фим и Фу всю расценку или можно только трудозатраты, ведь в т.ч. написано "2.2.3. При составлении сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы для учета характеристики конкретной системы к базовой норме трудоемкости () следует
применять следующие коэффициенты:"
Соответственно если трудозатраты не интересуют, вообще не применять эти коэффициенты?
 
veronika-2Дата: Среда, 01.10.2014, 14:34 | Сообщение # 62
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Kreed, понимаете, если у вас меньше трудозатраты, то у вас меньше работы, а тем самым меньше заработная плата, так как она зависит от трудозатрат напрямую. потому применять
Цитата Kreed ()
коэф. Фим и Фу всю расценку


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
av_00Дата: Среда, 01.10.2014, 18:45 | Сообщение # 63
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Цитата Kreed ()
нужно ли все-таки умножать на коэф. Фим и Фу всю расценку или можно только трудозатраты

А в сборнике на ПНР-02 все расценки состоят только из трудозатрат (не верите – загляните внутрь расценки)...
Так что вспоминайте про хрен да редьку, а для общего порядка применяйте коэф-ты к затратам труда пусконаладочного персонала
 
KreedДата: Вторник, 07.10.2014, 10:48 | Сообщение # 64
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 38
Репутация: 0
Статус: Offline
Знающие люди подскажите, извещатель ИПДЛ-52М считается за дискретный или аналоговый канал?
 
dozorДата: Вторник, 07.10.2014, 11:18 | Сообщение # 65
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Kreed, дискретный
 
kop-max5452Дата: Среда, 15.10.2014, 16:30 | Сообщение # 66
Рядовой
Туапсе
Награды:
1  
Группа: Пользователи
Город: Туапсе
Сообщений: 5
Репутация: 3
Статус: Offline
Вот нарыл удобную табличку для подсчета каналов, пользуйтесь)
Прикрепления: 7427777.xlsx (25.7 Kb)


Сообщение отредактировал kop-max5452 - Среда, 15.10.2014, 16:30
 
ipLionДата: Пятница, 17.10.2014, 10:32 | Сообщение # 67
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Знающие люди подскажите, разобрался в подсчёте количества каналов К=255,28, индекс на пусконаладочные работы составляет 13,92, вставляя всё это в смету получается порядка 700 с лишним тысяч, сумма непомерно большая. ПС адресная болид.
Оборудование:
С2000М - 2шт.
С2000 КДЛ  - 9 шт.
РИП12-RS  -  6 шт.
БКИ  -  7шт.
БИ - 4шт.
СП1  -  3шт.
ДИП 34А  - 173 шт.
ИПР-513-3Ам  - 14 шт.  
С2000 АР2  -  64 шт.
Табло выход - 14 шт.
Колонки - 12 шт.
Светозвуковой оповещатель - 2шт.
Каналы по пятой группе 2, отключение вентиляции и приточки. 
Подскажите может быть я рассчитал что то неправильно, потому что заказчик с такой суммой точно не согласиться.
За ранее благодарен!
 
dozorДата: Пятница, 17.10.2014, 11:06 | Сообщение # 68
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
ipLion, ясень-красень а Фим посчитали?  Примерно 0,5-0,55 happy
Да и каналы как-то подсчитаны не так.. в расчет берите только извещатели. Если хотите табло выхода и светомузыку, то с К-0,01 (а вижу, так и поступили)
 
ipLionДата: Пятница, 17.10.2014, 11:40 | Сообщение # 69
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
dozor, Извините, я только начинающий не знаю куда этот коэффициент применять, работаю в гранд смете. Может быть подскажете.

Добавлено (17.10.2014, 11:40)
---------------------------------------------
Фим=0,5 информационных аналоговых каналов нет, только дискретные.



Сообщение отредактировал ipLion - Пятница, 17.10.2014, 11:27
 
dozorДата: Пятница, 17.10.2014, 11:49 | Сообщение # 70
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
ipLion, в 68 сообщении есть же табличка! И думать-то особо не надо.
Коэффициент применяется к ПЗ. В т.ч. к сборнику все четко расписано.
 
ipLionДата: Пятница, 17.10.2014, 12:02 | Сообщение # 71
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Да и ещё вопрос, С2000 АР2 адресный расширитель, к нему уже цепляются датчики не адресные, разве их не надо учитывать? Коэффициент вышел = 191,28, без учёта адресных расширителей.

Добавлено (17.10.2014, 12:02)
---------------------------------------------
dozor, Огромное спасибо!!!!

 
dozorДата: Пятница, 17.10.2014, 12:03 | Сообщение # 72
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
ipLion, что за датчики?
Цитата ipLion ()
Коэффициент вышел = 191,28, без учёта адресных расширителей.
или количество каналов? Ничего не попутали?
 
ipLionДата: Понедельник, 20.10.2014, 05:32 | Сообщение # 73
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет, нашёл пример расчёта ПНР по автоматизированным системам в гранд смете выкладываю может быть кому нибудь пригодится.

Добавлено (20.10.2014, 05:32)
---------------------------------------------
dozor, Да вы правы кол-во каналов.

Прикрепления: 4814872.gsf (5.6 Kb)


Сообщение отредактировал ipLion - Понедельник, 20.10.2014, 05:03
 
Ирина7812Дата: Четверг, 29.01.2015, 15:32 | Сообщение # 74
Рядовой
Киров
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Киров
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Я впервые здесь и мне нужна помощь...По договору подряда нашей организацией была выполнена проектно-сметная документация по системе ПС с пусконаладочными работами. Спустя пол года после проверки и принятия всей документации Заказчик запросил разъяснение, а именно "При закладывании в смету пусконаладочных работ на какой нормативный документ происходила ссылка?". Вот и возник вопрос, вообще есть ли такой документ, сколько не пересмотрела СНиПов и ГОСТов ничего конкретного не нашла. Пожалуйста помогите найти решение!
 
Andrey79Дата: Четверг, 29.01.2015, 16:08 | Сообщение # 75
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Ирина7812, трудно сказать на основании чего составлялась именно Ваша смета, но нормативно сметы на ПНР необходимо составлять по следующим данным:
 
МДС 81.40-2006
Код
 5.5.2. Локальный сметный расчет (локальная смета) составляется по форме N 3 Приложения 3 на основании:
- проекта и рабочей документации (РД), включая спецификации и ведомости на оборудование, чертежи, схемы, а также пояснительные записки к проектным материалам;
- технической документации, программы проведения пусконаладочных работ;
- действующих сметных нормативов на пусконаладочные работы - сборников ФЕРп, ТЕРп, ОЕРп;
- индивидуальных единичных расценок на пусконаладочные работы - на оборудование и виды работ, отсутствующие в действующих сметных нормативах;
- действующих нормативов накладных расходов и сметной прибыли на пусконаладочные работы.


 
Либо дополнительно, если у Вас был промышленный объект и составлялась еще сводная смета на ввод объекта в эксплуатацию
Код
 5.4.2. Сводные сметы составляются на основании:
- технических и технико-экономических показателей проекта;
- продолжительности пускового периода, комплексного опробования оборудования и других нормативов, установленных ведомственными (отраслевыми) положениями и инструкциями;
- производственных программ и графиков;
- отраслевых правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, цехов и производств;
- локальных расчетов (локальных смет), калькуляций, договоров, контрактов и других необходимых данных.
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика