Приветствую Вас Гость :: RSS :: Воскресенье :: 02.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
смета на ПНР вентиляции
veronikaДата: Вторник, 17.05.2011, 16:14 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Вот собственно первый раз делаю смету на ПНР вентиляции. прошу посмотреть... и выслушать замечания по существу... если что не так... НР и СП и прочих мелочей оформления просьба не касаться - только состав работ, все остальное (вхолостую, к-ты к НР и СП и проч...) доделаю после...


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
veronikaДата: Вторник, 17.05.2011, 16:17 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
abk63, сорри... ща прикрепим biggrin забылась немножко
что подразумевается под количеством сечений в расценке 03-01-022 - переход с одного сечения воздуховода на другое? как выяснилось, у меня не одна вентиляционная сеть, а несколько независящих друг от друга - как понимаю каждую отдельно учитываем?
Прикрепления: 5472295.xls (229.5 Kb)


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)


Сообщение отредактировал veronika - Вторник, 17.05.2011, 16:48
 
Galina53Дата: Вторник, 17.05.2011, 18:01 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Quote (veronika)
что подразумевается под количеством сечений в расценке 03-01-022 - переход с одного сечения воздуховода на другое?

Не только.

За единицу измерения норм принята сеть одной системы с соответствующим количеством сечений воздуховодов и вентиляционных отверстий, в которых проводились измерения расхода воздуха, проходящего через них.

Добавлено (17.05.2011, 18:01)
---------------------------------------------
veronika, грубо говоря, сколько вентиляторов, столько и сетей (то есть систем) , если, конечно все вентиляторы в сети, а не отдельно стоящие. То есть если, например, две приточки и две вытяжки, то значит всего 4 сети и каждая из них до...своего, определенного количества сечений.

veronika, была ж уже тема про это где-то smile

 
veronikaДата: Вторник, 17.05.2011, 18:14 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (СМЕТАНКА53)
грубо говоря, сколько вентиляторов, столько и сетей (то есть систем) , если, конечно все вентиляторы в сети, а не отдельно стоящие

я с кол-вом сетей разобралась - есть вентиляционная схема с разбивкой... как расценку по кол-ву сечений подобрать - точнее каким образом - хотела уточнить...
Quote (СМЕТАНКА53)
была ж уже тема про это где-то

теперь припоминаю... но вы же знаете... когда поиск выдаст страниц 20 вариантов...
Quote (СМЕТАНКА53)
вентиляционных отверстий

т.е. еще и вентрешетки учесть???


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
Galina53Дата: Вторник, 17.05.2011, 18:20 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Quote (veronika)

т.е. еще и вентрешетки учесть???

Да! (хотя на форуме есть и противники этой точки зрения smile )
 
veronikaДата: Вторник, 17.05.2011, 18:58 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (abk63)
вентрешетки беру по другой расценке. их настройка.

если не секрет - по какой? их я не учитывала совсем...
Quote (СМЕТАНКА53)
Да! (хотя на форуме есть и противники этой точки зрения

хм... учи матчасть, читай техчасть smile завтра пожалуй этим и займусь, этот момент как-то упустила...

Добавлено (17.05.2011, 18:44)
---------------------------------------------

Quote (abk63)
вентрешетки беру по другой расценке. их настройка

а какая может быть настройка если только это не регулируемые решетки? вопрос еще несколько не по теме - установка самих решеток в воздуховоды... как их брать по 20, если там электроды и раствор учтены в расценке???

Добавлено (17.05.2011, 18:58)
---------------------------------------------
и ПНР канальных вентиляторов - как все таки правильно учесть? если они "безномерные" - оставить ту расценку на минимальный номер или как-то можно подобрать?



"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
Slava3044Дата: Среда, 18.05.2011, 03:39 | Сообщение # 7
Генерал-лейтенант
Владимир
Награды:
22  
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 578
Репутация: 13
Статус: Offline
veronika, у Вас учтены только ПНР "элктромеханика" (вентиляторы .клапана.дефлектор) я бы добавил еще и электрику ..к примеру Вы берете ПНР ТЕРп03-01-002-14 в составе работ только проверка: выдает ли он столько воздуха сколько в паспорте и скорость вращения..но ведь где то на стене висит автомат (типа ТЕРп 01-03-001-01к примеру) который тоже бы не плохо пусконаладить..и вообще всю систему вентиляции я делю на три составляющие 1. Механика (вентиляторы,шибера ,вентиля,клапана и тд.) 2 Электрика (автоматы ,пускатели,реле, проводка,заземление) 3.ЗИП если таковой есть или в связи с производственной необходимостью формируется (запасные части к вент. системе)
 
abk63Дата: Среда, 18.05.2011, 03:45 | Сообщение # 8
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Slava3044)
и вообще всю систему вентиляции я делю на три составляющие 1. Механика (вентиляторы,шибера ,вентиля,клапана и тд.) 2 Электрика (автоматы ,пускатели,реле, проводка,заземление) 3.ЗИП если таковой есть или в связи с производственной необходимостью формируется (запасные части к вент. системе)

спорный вопрос.
1. выполняют вентиляционщики
2. выполняют электрики
это вообще разные фирмы с разными допусками
3. это вообще в поставке оборудования должно быть. ПНР здесь каким боком?

и ко всему этому еще сантехники должны быть, если теплоснабжение приточек присутствует.



Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Slava3044Дата: Среда, 18.05.2011, 04:47 | Сообщение # 9
Генерал-лейтенант
Владимир
Награды:
22  
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 578
Репутация: 13
Статус: Offline
abk63,
Quote (abk63)
2. выполняют электрики

ну так все верно ..как можно обеспечить необходимое кол-во подачи воздуха если к примеру регулировка осуществляется не шиберами а с помощью какого ни будь реостата..
Quote (abk63)
3. это вообще в поставке оборудования должно быть. ПНР здесь каким боком

даже если завод поставляет ЗИП то необходимо произвести его проверку и законсервировать (автомат к примеру надо подключить и снять замер на его отключение).
. а если завод не поставил ЗИП а проектировщики прописывают это ЗИП (прим. удаленность или отсутствии возможности отключения вент. системы на продолжительное время ) то в таком случае Заказчик покупает оборудования а подрядчик проверяет и консервирует
Quote (abk63)
и ко всему этому еще сантехники должны быть, если теплоснабжение приточек присутствует.

Обязательно

Добавлено (18.05.2011, 04:47)
---------------------------------------------
veronika, Вы я бы еще попробовал следующие позиции:
1.Леса
2.Подключение (если таковое присутствует) ТЕРм 11-08-001
3.Определение потерь воздуха ТЕРм 03-01-041в случае если система по техническим показателям не вышла на проектные (если при проверке необходима какая либо работа связанная со сборкой-разборкой-установкой то оплачивается Заказчиком отдельно)

Так же хотел отметить что все оборудование должно быть новым (если вентилятор Б/У то возможна ревизия +балансировка в динамике и статике)



Сообщение отредактировал Slava3044 - Среда, 18.05.2011, 05:12
 
veronikaДата: Среда, 18.05.2011, 08:03 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (Slava3044)
1.Леса

необходимость только для системы дымоудаления - на фасаде... в помещениях нужды нет.
Quote (Slava3044)
Определение потерь воздуха ТЕРм 03-01-041в случае если система по техническим показателям не вышла на проектные (если при проверке необходима какая либо работа связанная со сборкой-разборкой-установкой то оплачивается Заказчиком отдельно)

не знаю можно ли заложить это в смету - стадия "П", вряд ли смогу обосновать это экспертизе.
Quote (Slava3044)
Подключение (если таковое присутствует) ТЕРм 11-08-001

это дб учтено в смете на монтаж...
Quote (Slava3044)
я бы добавил еще и электрику
нема в смете электрики (((


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
Slava3044Дата: Среда, 18.05.2011, 08:10 | Сообщение # 11
Генерал-лейтенант
Владимир
Награды:
22  
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 578
Репутация: 13
Статус: Offline
veronika, чем мог...
 
veronikaДата: Среда, 18.05.2011, 08:17 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Slava3044, все равно - спасибо. и все-таки - вопрос по ПНР вентиляторов: марок ВК, CK, CKR, IRE - в большинстве это АРКТОС либо Ostberg... к какому номеру их отнести?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
Slava3044Дата: Среда, 18.05.2011, 08:24 | Сообщение # 13
Генерал-лейтенант
Владимир
Награды:
22  
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 578
Репутация: 13
Статус: Offline
veronika, Номера вентилятора (числа, соответствующего наружному диаметру рабочего колеса D, в дециметрах, по ГОСТ 10616). по техническому описанию..в интернете зная модель можно легко найти
 
veronikaДата: Среда, 18.05.2011, 09:09 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
почитала на форуме про определение кол-ва сечений... на переходе от одного сечения к другому должна стоят вентрешетка... но вот к примеру у меня на приточке после перехода стоит 12 решеток... сечение: 1, решеток: 12... и как брать расценку? по 03-01-022-01 или 03-01-022-03? это примитивно, переходов больше 1 и решеток в два раза больше...


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
Galina53Дата: Среда, 18.05.2011, 09:15 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
veronika, я бы взяла 03-01-022-3. А Алексей - 03-01-022-1 + решетки по 03-01-045 smile
Выбор - за Вами . smile
 
  • Страница 1 из 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика