Чем отличаются расценки на сети кондиционирования центральные ТЕРп03-01-060 и ТЕРп03-01-075 на ПНР кондиционеров неавтономных? какая все-таки более применима для мультизональных систем? исходя из техчасти - мне кажется 03-01-060, все же. единица измерения в обоих расценках - кол-во установок, в том числе однотипных.
первые учитывают Цитата
1.3.25. ТЕРп части 3 отдела 1 раздела 8 рассчитаны на один прямоточный горизонтальный или вертикальный кондиционер,состоящий из воздухонагревателей первого и второго подогрева, камеры орошения
(оросительные устройства), воздушного фильтра и включающий в себя три
технологических узла регулирования температуры (относительной влажности)
воздуха.
вторые
Цитата
1.3.33. ТЕРп части 3 отдела 1 раздела 11 рассчитаны на выполнениеработ по одному местному неавтономному кондиционеру без сети воздуховодов, с
одним узлом регулирования температуры (влажности) воздуха.