смета на ПНР вентиляции
Galina53Дата: Среда, 22.08.2012, 17:55 | Сообщение # 61
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Quote (Reyhi)
А шифр расценки - пусконаладочные работы по системам вентиляции и кондиционирования воздуха

Я вас про шифр расценки спрашивала, а не о наименовании сборника((.
Вот и пишите правильно. Не
Quote (Reyhi)
ТЕРп31-01-041-10
, а ТЕРп03 (их всего то там 9 штук, а вы уже на 31-ый замахнулись smile )
А об определении потерь (подсосах), и их необходимости (ненужности), завтра поговорим (если вы не против, конечно)))


Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Среда, 22.08.2012, 17:56
 
ReyhiДата: Среда, 22.08.2012, 18:18 | Сообщение # 62
Рядовой
Казань
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Казань
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
ГЭСНп 81-04-03-2001, Сборник № 3, "СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА" , Раздел 4.
Ед.изм. - 1 участок вентиляционной сети
 
Galina53Дата: Среда, 22.08.2012, 18:19 | Сообщение # 63
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
нет такой расценки в ГЭСНп
укажите ед. измерения

Reyhi наверно спрашивала о ТЕРп(ГЭСНп, ФЕРп)03-01-041-10

Добавлено (22.08.2012, 18:19)
---------------------------------------------
Единица измерения - 1 участок вент.сети.

 
ReyhiДата: Среда, 22.08.2012, 18:22 | Сообщение # 64
Рядовой
Казань
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Казань
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Прошу прощения, опечатка. ТЕРп03-01-41-10
 
Galina53Дата: Четверг, 23.08.2012, 05:48 | Сообщение # 65
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Reyhi, приведу здесь цитату из одной статьи. Автора не знаю, но я с ним полностью согласна.
"Эту работу (определение потерь или подсосов воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором) любят осмечивать – она относительно дорогая, но для заказчика не особенно полезна, и может быть оправдана только в особых случаях. Более того, современные системы не очень герметичны, и редко проходят подобную проверку, что вызывает много проблем.
Лично я рекомендую не включать эту работу в сметы: потери по сети видны из испытаний самой сети. Если сеть не проходит испытаний, то, как правило, нужно перекладывать магистральные участки, так что больше забот, чем результата".
 
abk63Дата: Четверг, 23.08.2012, 06:10 | Сообщение # 66
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (СМЕТАНКА53)
Эту работу (определение потерь или подсосов воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором)

только при наличии в смете воздуховодов класса П, чтобы убедиться и доказать, что они относятся к данному классу


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
SothisДата: Воскресенье, 02.09.2012, 18:03 | Сообщение # 67
Подполковник
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 141
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста.
Учитываются ли как каналы, следующие функции?
Включение и выключение системы
- защита электрокалорифера от перегрева,
- защита электродвигателей вентиляторов от перегрева,
- защита электродвигателя вентиляторов от превышения токов и токов КЗ,
- отключение вентиляции при пожаре.
Это, я так понимаю, каналы 1 и 2 группы?

И еще - переключатель режимов из ручного управления в автоматический?
 
хомякДата: Пятница, 21.03.2014, 14:59 | Сообщение # 68
Полковник
Омск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 245
Репутация: 1
Статус: Offline
Добрый день. прочитала всю тему, с сетью систем вентиляциии и вентиляторами вроде разобралась. Но у меня есть ещё датчики температуры и устройство пуска можно ли и  нужно ли брать их пуско-наладку по расценкам ТЕРп01-09-002-01 и ТЕРп01-04-005-01, соответственно???
 
NaTashaДата: Суббота, 22.03.2014, 10:42 | Сообщение # 69
Подполковник
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 102
Репутация: 0
Статус: Offline
нам заказчик вообще сметы на ПНР вентиляции не пропускает, аргументируя это тем, что в сметы по СМР включены 5% на индивидуальные испытания. Это и есть по их мнению пусконаладка. Как доказать обратное??
 
abk63Дата: Суббота, 22.03.2014, 11:44 | Сообщение # 70
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата NaTasha ()
Как доказать обратное??
форум почитайте, письма от Минрегиона выкладывали ...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
666666Дата: Среда, 26.03.2014, 10:42 | Сообщение # 71
Полковник
Москва
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 154
Репутация: 0
Статус: Offline
NaTasha, по ПНР:

1. Приложение 1 к СНиП 3.05.05-84 Технологическоеоборудование и технологические трубопроводы.

2. ГОСТ 12.3.018-79 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ. Методы аэродинамических испытаний. п. 3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ.

3. МДС 81-40.2006 «УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НАПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ". п. 5.5.2.

3. ПОСОБИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ СИСТЕМВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА(к СНиП 3.05.01-85)

4. СНиП 3.05.01-85. п. 4. ИСПЫТАНИЕ ВНУТРЕННИХСАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. п. 4.16 - 4.20.

5. ТЧ ГЭСНп, ФЕРп на системы ВК.

6. ГОСТ12.4.021-75 «Системы вентиляционные общиетребования».

7. СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция икондиционирование».


Сообщение отредактировал 666666 - Среда, 26.03.2014, 10:42
 
MalishДата: Четверг, 05.06.2014, 11:19 | Сообщение # 72
Майор
Череповец
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Череповец
Сообщений: 99
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день. В смете применен коэф.5% на испытания и наладку вентиляции. Смет ПНР не будет. 5% применены на всю вентиляцию: приточку, вентиляторы, клапаны, воздуховоды, т.е. на всю систему. раньше никогда проблем с этим не было. Но сейчас заказчик уверяет, что этот процент применяется только к вентиляторам, приточкам и тому подобному, а на сети воздуховодов не применяется. Ведь когда смету на ПНР делают на всю систмему вентиляции, в том числе и на сеть воздуховодов составляют, а тут заставляют снять эти 5% с воздуховодов. Правомерно ли это?  Поискала в нормативах ничего такого не нашла. Может кто сможет подсказать как доказать применения коэф. на все позиции?
 
veronika-2Дата: Четверг, 05.06.2014, 11:21 | Сообщение # 73
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Malish ()
Правомерно ли это?

нет
Цитата Malish ()
сможет подсказать как доказать применения коэф. на все позиции?

Цитата Malish ()
сможет подсказать как доказать применения коэф. на все позиции?

техчасть 20 сб.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
Andrey79Дата: Четверг, 05.06.2014, 11:24 | Сообщение # 74
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Цитата veronika-2
техчасть 20 сб.

 
ну и ще можно изучить документы перечисленные в сообщении № 71
 
MalishДата: Четверг, 05.06.2014, 13:13 | Сообщение # 75
Майор
Череповец
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Череповец
Сообщений: 99
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika-2, блин,посмотрела все кроме тех.части. чего-то про самое логичное, то что должно было быть просмотрено первым совсем забыла. Спасибо большое.

Andrey79, спасибо, их сейчас и изучаю. но пока не нашла. Думаю вдруг там еще дополнение какое есть в тех.части.
 
  • Страница 5 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.