все дело в том, что я как раз со стороны Заказчика... смотрите содержание ПОС и п. 4.10 и п. 4.11 - все в них про стесненность 4.10. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия (см. п. 4.7, е) содержит перечень работ по реконструкции (переустройству цехов, расширению зданий, сооружений) или техническому перевооружению предприятия, требования к режиму его работы (без остановки производства, с частичной или полной остановкой), оценку влияния стесненности на выбор способов основных строительных работ, обоснование средств механизации, применяемых для выполнения этих работ. В случае проведения работ в местах расположения линий электропередачи приводятся их описание и характеристики, определение охранных и опасных зон, излагаются условия работы. В разделе указывается необходимость разработки соответствующих проектов производства строительных работ. 4.11. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки (см. п. 4.7, ж) состоит из характеристики стесненных условий, определения опасных зон, образующихся при работе грузоподъемных кранов, указания объектов, попадающих в опасные зоны, из обоснования мероприятий по безопасному проведению работ (ограничение зон обслуживания кранами и сокращение опасных зон, устройство защитных сооружений (укрытий), применение защитных экранов и т.п.). В составе раздела могут быть приведены: • условия установки и работы кранов вблизи откосов котлованов,. меры по безопасной работе нескольких кранов; • мероприятия по временному закрытию улиц, по ограничению движения транспорта, изменению маршрутов транспорта. В случае проведения работ в местах расположения линий электропередачи описание их приводится так же, как по п. 4.10. В разделе указывается необходимость разработки соответствующих проектов производства работ (кранами, в стесненных и других особых условиях).
== Данная выдержка из МДС 12-46.2008 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ (ДЕМОНТАЖУ), ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ==
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:25 | Сообщение #
Подполковник
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 119
Репутация:
Статус: Offline
edge, Огромное спасибо!!!!! А можно еще вопрос , как к заказчику?....Какую стесненность Вы бы пропустили при ремонте кровли: промздание кровля из профнастила, надо разобрать полностью кровлю и вновь в том же порядке сделать...? Я взяла стесненность 1,15 на все это табл.3 п.3. Но если честно говорить, я не вижу к этому никакого обоснования,
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Кострома
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кострома
Сообщений: 1317
Репутация:
Статус: Offline
cvc, Страницу назад переверните, пост 192
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:25 | Сообщение #
Рядовой
Екатеринбург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Екатеринбург
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! Люди добрые рассудите! Сделала смету на ремонт дымовой трубы H-30 м, взяла стесненность 15% (не обоснованно но стесненные условия там точно есть-работа на высоте,постоянная перестановка подвесных лесов, и материалы каждый раз поднимать приходится), муниципальный подрядчик говорит что если мы не докажем стесненность (по 3 из 6 факторам в МДС 35) то в акте выкинет коэф. Из предложенных с натяжкой набралось два фактора, и получается что это вроде и нет стесняющих условий. У нас специфическая сложная работа, как нам подтвердить стесненность?
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:25 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 74
Репутация:
Статус: Offline
Составляю смету на ремонтные работы. Добавляю коэффициент для учета влияния условий производства работ: Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ - 1,2 к ТЕР и 1,0 к ТЕР46 и ТЕРр. В смете есть несколько позиций на демонтаж (разборку) взятых применительно как аналогичная расценка на монтаж и коэффициент согласно п.3.3.1 МДС 81.36-2004. Нужно-ли к этим позициям применять коэффициент 1,2?
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Кострома
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кострома
Сообщений: 1317
Репутация:
Статус: Offline
Orbit, да.
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:25 | Сообщение #
Призер конкурса Мисс Сметный Портал
Сергиев Посад
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сергиев Посад
Сообщений: 1352
Репутация:
Статус: Offline
Моя фирма делает отделочные ремонтные работы в офисе. В ходе работ возникают такие работы, как демонтаж-монтаж выключателей и розеток. Я хочу к ФЕРм применить коэф. 1,2 - производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, т.к. согласно примечания к работе вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, относится работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена. Проверяющая сомневается пропускать мне этот коэф., хочет кроме МДС еще какой-нибудь документ. Кто-нибудь встречался с подобным?
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:26 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Олла)
хочет кроме МДС еще какой-нибудь документ
Наверное ПОС хочет.
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:26 | Сообщение #
Призер конкурса Мисс Сметный Портал
Сергиев Посад
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сергиев Посад
Сообщений: 1352
Репутация:
Статус: Offline
не, ПОС не составляем
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:26 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Олла)
не, ПОС не составляем
Без ПОС или ППР обосновать заказчику этот коэффициент затруднительно, т.к.:
Quote (МДС 81-35.2004)
3.1.2. Стоимость работ, когда ПОС и проектом производства работ (ППР) предусмотрено их выполнение в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под электрическим напряжением, опасным для человека, и на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, а также в других усложняющих условиях при новом строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и расширении действующих предприятий (зданий, сооружений), должна определяться с применением к показателям оплаты труда рабочих-строителей, затратам на эксплуатацию машин и автотранспортных средств, в том числе оплате труда рабочих, управляющих строительными машинами, а также к затратам труда рабочих-монтажников, приведенным соответственно в графах 4, 5, 6 и 8 таблиц единичных расценок сборников ФЕРм, коэффициентов, приведенных в приложении 3 к настоящим Указаниям.
Вывод: раз ПОС нет, нужно составлять ППР...
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:26 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация:
Статус: Offline
Олла, Ваш заказчик прав, что сомневается в
Quote (Олла)
коэф. 1,2 - производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, т.к. согласно примечания к работе вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением
Ваше "высокое напряжение" - это на самом деле высоковольтное напряжение.
Его просто "физически" НЕТ в ОФИСЕ
Quote (Олла)
отделочные ремонтные работы в офисе
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:26 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ffns)
"высокое напряжение" - это на самом деле высоковольтное напряжение.
УГУ..по ТБ..то что больше 36 вольт(читаем тщательнее ПТБ).. про 220 вообще молчим.. это 220/36=6 это в 6 арз высоковольтнее..
Ваш ППР-это 2 листочка А4..на первом-обоснование и описание про то,че в стенках,подлежащих ремонту идут провода с напряжением и вы производите работы на ЭТИХ стенках..второй-чертежик-схема (с указательным расположением) проводов и места производства работ.. ничего страшного нет. В ППР.
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:26 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ffns)
Ваше "высокое напряжение" - это на самом деле высоковольтное напряжение.
в примечании в прил.3 к МДС 81-37.2004:
Quote
1. К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением относится и работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена. Под высоким напряжением следует считать напряжение свыше 36 В.
Дата: Среда, 06.09.2017, 09:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, slavalit,
В таком разрезе: СРОЧНО всем покинуть ОФИС, т.к. в непосредственной близости в "стене" находятся провода под "высоким напряжением" - ЭТО "могет" быть опасно.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.