Думаю взять по этому объекту максимальный из двух К=1,2
Правильно думаете.
Цитата (Roksi)
или все-таки стоит согласовать с Заказчиком два коэффициента.
Не пропустит Заказчик ни за что.
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:38 | Сообщение #
Генерал-майор
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 287
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, уважаемые коллеги. У меня простой вопрос, но чЁ-то я запуталась.... Строительство нового объекта на территории действующего (ТЭЦ), могу ли я взять стесненность по МДС35 пр.1 т.2 п.2?
Сообщение отредактировал Рабика - Среда, 05.06.2013, 16:29
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:38 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите,пожалуйста!Строим эстакаду с антенной(цифровая связь) на територрии телефизионного центра.Не большая(диаметр нижего основания 5,5м)Проверяю смету подрядчика.Там коэффициент на стесненность "МДС35 пр.1 т.1 п.4._Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"...Нужно ПОС и ППР для обоснования?Правомерно ли он их применяет?
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (lesnulka)
Нужно ПОС и ППР для обоснования
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Марика)
Цитата (lesnulka)
Нужно ПОС и ППР для обоснования
"Необходимость применения в локальных сметах коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства строительных и ремонтно-строительных работ, устанавливается в проекте организации капитального ремонта или проекте производства работ, согласованном с заказчиком." (из письма Министерства регионального развития РФ от 31.03.2009 г. № 9017-ИМ/08)
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (av_00)
"Необходимость применения в локальных сметах коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства строительных и ремонтно-строительных работ, устанавливается в проекте организации капитального ремонта или проекте производства работ, согласованном с заказчиком."
А про ПОС где слова?
Сообщение отредактировал Galina53 - Воскресенье, 09.06.2013, 18:00
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Galina53)
А про ПОС где слова?
пожалуйста, и про ПОС слова:
"Необходимость применения коэффициентов к нормам затрат труда и времени эксплуатации машин для учета в сметах влияния условий производства работ должно быть обосновано проектом организации строительства или проектом производства работ, согласованным с заказчиком." (из письма Министерства регионального развития РФ от 06.11.2008 г. № 28511-СМ/08 «О применении коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации строительных машин»)
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (av_00)
пожалуйста, и про ПОС слова:
Да, но в письме-то
Цитата (av_00)
Министерства регионального развития РФ от 31.03.2009 г. № 9017-ИМ/08
этих слов нет! А я именно о его содержании волнуюсь. Непонятно как-то, это ляп Минрегионразвития что-ли?
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (abk63)
при ремонте в проекте вместо ПОС раздел...
Алексей, я же специально выделила жирным шрифтом в письме
Цитата (av_00)
Министерства регионального развития РФ от 06.11.2008 г. № 28511-СМ/08
слова:
Цитата (Galina53)
Необходимость применения в локальных сметах коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства строительных и ремонтно-строительных работ
Ну, то есть, не только о капремонте в том письме речь идет, но и о СТРОИТЕЛЬСТВЕ!!!
Сообщение отредактировал Galina53 - Воскресенье, 09.06.2013, 19:07
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:39 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 3
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, подскажите (со ссылкой на КиР, если можно) при ремонте в освобожденном помещении в сжатые сроки (пересечение потоков строителей и монтажников) возможно ли применение повышающих коэффициентов на стесненность к монтажным работам (вентиляция)?
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Михалыч11)
пересечение потоков строителей и монтажников
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:40 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Если расценки по ТЕРр берете, то коэффициенты не применяем. Если по ТЕР20, то к=1,2 к ОЗП и ЭМ согласно МДС81-35.2004, табл.1 п.1 Кроме этого, применяем к=1,15 к ОЗП и к=1,25 к ЭМ согласно табл.3 МДС81-35.2004
Добавлено (20.06.2013, 14:26) --------------------------------------------- Вентиляция - это не монтажные работы, а строительные, точнее сантехнические.
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (ATM)
Если расценки по ТЕРр берете, то коэффициенты не применяем
Какие именно коэффициенты не применять, если по ТЕРр?
Кроме этого, применяем к=1,15 к ОЗП и к=1,25 к ЭМ согласно табл.3 МДС81-35.2004
А это что такое?
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Михалыч11)
при ремонте в освобожденном помещении в сжатые сроки (пересечение потоков строителей и монтажников) возможно ли применение повышающих коэффициентов
Извлечение из письма МРР от 31.03.2009 г. № 9017-ИМ/08:
"При выполнении ремонтно-строительных работ в существующих зданиях без расселения допускается применение коэффициента, предусмотренного поз. 6 таблицы 3 к МДС 81-35.2004, в случаях, когда здание в целом не расселено и работы согласно ПОС (ППР) ведутся по помещениям, освобожденным для ремонта, при этом в местах общего пребывания (коридоры, лестницы и т.д. ) имеет место пересечение людских потоков рабочих-строителей и эксплуатационного персонала.
Если пересечения людских потоков нет (освобожден отдельно целый этаж, строители пользуются автономно одной лестницей, а персонал - другой), указанный коэффициент не применяется."
Дата: Среда, 06.09.2017, 10:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
av_00, у Михалыч11, не рабочие-строители с эксплуатационным персоналом пересекаются, а
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.