Дата: Понедельник, 28.04.2014, 15:34 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Aksinj, в первой смете п.6 на окраску в/э краской применяете К=2 - на основании чего? зачем вы берете дополнительно расценку на шпаклевку, если есть расценки на окраску стен по штукатурке, куда входит шпаклевка? Прокладка канализации - берете цену трубопроводов и туда же плюсуете стоимость фасонных частей - с чего это? в масляной окраске шпаклевка тоже учтена, а вы ее допом берете. смета - ошибка на ошибке
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 15:52 | Сообщение #
Подполковник
Ульяновск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ульяновск
Сообщений: 136
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо,вижу что шпаклевка учтена, буду исправлять, а к=2 это покраска в 2 слоя.
Сообщение отредактировал Aksinj - Понедельник, 28.04.2014, 15:53
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 15:58 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAksinj ()
а к=2 это покраска в 2 слоя.
необоснованно. техчасть читайте внимательно. сколько раз учтена окраска. подсказка - 2 слоя окраски плюс грунтовка, по памяти. уточните сами в соответствующей табличке
Дата: Понедельник, 28.04.2014, 15:58 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
К=2 можно применить для окраски и огрунтовки по 13 сб. но не по 15
Дата: Вторник, 29.04.2014, 09:47 | Сообщение #
Рядовой
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Привет! Подскажите пожалуйста .если я беру прокладку провода в гофре без соединения жил. то считаю смету как обычно - гофра + затягивание провода. или если без соединения я ещё дополнительно это должна учесть и отнять? У меня задача кинуть провод без соединения. Я беру ТЕРм08-02-409-01 Прокладка гофры + ТЕРм08-02-412-04 затягивание ВВГ нг 5*4 . а то что не подсоединяем кабель это никак не учитываем нигде?
Дата: Вторник, 29.04.2014, 11:01 | Сообщение #
Подполковник
Ульяновск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ульяновск
Сообщений: 136
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
подсказка - 2 слоя окраски плюс грунтовка, по памяти. уточните сами в соответствующей табличке
уточнила, вы правы масляная окраска берется 2 раза, а водными составами 1 раз.
что значит бегом бегом)) даже построчных концовок нет .. я ту ту
Сообщение отредактировал Aksinj - Вторник, 29.04.2014, 11:02
Дата: Вторник, 29.04.2014, 12:05 | Сообщение #
Рядовой
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Aksinj, Согласна с вами, но у меня бурение отверстий в стене. а в расценке 08-02-413-01 перфоратора нет. меня больше интересует, если у меня не будет работа по соединениям жил, а в расценке эта работа есть , то эту работу которую никто не будет делать её как-то надо исключить или можно оставить
Дата: Вторник, 29.04.2014, 12:29 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Emilly, расценки усредненные
Дата: Вторник, 29.04.2014, 12:38 | Сообщение #
Подполковник
Ульяновск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ульяновск
Сообщений: 136
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаEmilly ()
у меня бурение отверстий в стене
ГЭСНр69-2-1 возьмите дополнительно сверление отверстий в стене
Дата: Вторник, 29.04.2014, 12:38 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаEmilly ()
Согласна с вами, но у меня бурение отверстий в стене. а в расценке 08-02-413-01 перфоратора нет
Возьмите бурение отверстий отдельной расценкой.
Дата: Вторник, 29.04.2014, 13:28 | Сообщение #
Рядовой
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Aksinj, Sarmac ________Спасибо Вам огромное!
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 20:05 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 26
Репутация:
Статус: Offline
Прошу помощи опытных сметчиков - составляю смету на ремонт уличных лестничных маршей, ремонт весьма запутанный.подрядчик предлагает сделать ремонт бордюрным камнем - метровым поребриком. Вкратце суть на картинке. Смета прилагается. Буду рада Вашим замечаниям и советам как правильно составить смету.
Добавлено (05.05.2014, 20:05) --------------------------------------------- смета на ремонт лестн. маршей
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.