Здравствуйте! Будьте добры, проверьте сметку (закину пару позиций) на применение индексов и поправочных к-ов, а также к-ов к НР и СМ.Архангельская область, г. Северодвинск(2 ценовая зона)
takard, отводы, переходы - стоимость отдельно не учитывается. п. 14 - явно неверная расценка. по электромонтажу - не увидела прокладки труб под кабель
Дата: Четверг, 19.05.2011, 09:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
veronika, В п.2-3 учтены трубопроводы с гильзами, я понимаю так что эта расценка для трубопровод, а здесь небольшой участок и в проекте указаны отводы и переходы. А чем заменить п. 14 можете подсказать?
Добавлено (19.05.2011, 09:42) --------------------------------------------- veronika, п. 20 Затягивание проводов в проложенные трубы Провод первый одножильный или многожиль-ный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5
Дата: Четверг, 19.05.2011, 09:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (takard)
п. 20 Затягивание проводов в проложенные трубы Провод первый одножильный или многожиль-ный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5
это само затягивание... а прокладка труб где??? она здесь не учтена...
Quote (takard)
заменить п. 14 можете подсказать?
эта группа больше подходит м11-03-001. у вас же теплосчетчик не весит 100 кг? та расценка что вы применили - для более крупногабаритной аппаратуры, в вашем случае неуместна
Дата: Пятница, 20.05.2011, 06:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
veronika, Спасибо, сегодня вношу исправления.
Дата: Пятница, 20.05.2011, 07:20 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Я бы рекомендовал ознакомиться с соответствующими темами на форуме по прокладке кабелей, труб, установке задвижек. ознакомиться с примерами смет, хотя бы отсюда http://cmet4uk.ru/load....-0-3536 и из других, убрать из сметы примерно 1/4, еще 1/4 заменить на правильные.
Дата: Пятница, 20.05.2011, 09:54 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
abk63, Большое спасибо!
Дата: Пятница, 20.05.2011, 14:31 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
Пожалуйста посмотрите мою смету на узел учета тепловой энергии отопления. Внесла изменения! Жду Ваших замечаний! Спасибо!
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.