смета на ПНР вентиляции
veronika-2Дата: Понедельник, 19.01.2015, 16:37 | Сообщение # 76
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Чем отличаются расценки на сети кондиционирования центральные ТЕРп03-01-060 и ТЕРп03-01-075 на ПНР кондиционеров неавтономных? какая все-таки более применима для мультизональных систем? исходя из техчасти - мне кажется 03-01-060, все же. единица измерения в обоих расценках - кол-во установок, в том числе однотипных.
первые учитывают
Цитата
1.3.25. ТЕРп части 3 отдела 1 раздела 8 рассчитаны на один прямоточный горизонтальный или вертикальный кондиционер,состоящий из воздухонагревателей первого и второго подогрева, камеры орошения
(оросительные устройства), воздушного фильтра и включающий в себя три
технологических узла регулирования температуры (относительной влажности)
воздуха.
вторые
Цитата
1.3.33. ТЕРп части 3 отдела 1 раздела 11 рассчитаны на выполнениеработ по одному местному неавтономному кондиционеру без сети воздуховодов, с
одним узлом регулирования температуры (влажности) воздуха.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
Galina53Дата: Понедельник, 19.01.2015, 18:50 | Сообщение # 77
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
мне кажется 03-01-060,
А мне кажется, что ближе та, которая 
Цитата veronika-2 ()
без сети воздуховодов
Ну то есть 
Цитата veronika-2 ()
ТЕРп03-01-075
У вас ведь мультизональная сплит-система , а не канальная.

Хотя...если разобраться, то обе никуда не годятся.
 
veronika-2Дата: Понедельник, 19.01.2015, 18:55 | Сообщение # 78
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Galina53, ох как сложно все. у меня есть и канальные кондиционеры, и мультизональная система. где на один наружный блок несколько внутренних приходятся. с согласователями. а в предложенных мной расценках собственно вроде сеть воздуховодов нигде не учтена


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
veronika-2Дата: Понедельник, 19.01.2015, 18:56 | Сообщение # 79
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Galina53 ()
Хотя...если разобраться, то обе никуда не годятся.
а что же делать то? что более подходящее?


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
abk63Дата: Вторник, 20.01.2015, 04:00 | Сообщение # 80
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
а что же делать то?
в ФЕРп06 заглянуть...
например сочетание ФЕРп06-01-017-01 + ФЕРп06-01-030-06 для мультизоналок мне нравится значительно больше чем ФЕРп03
только надо смотреть внимательно оборудование центральное, чтобы определиться с выбором расценок из ФЕРп06


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
  • Страница 6 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика