vroommmДата: Вторник, 08.10.2013, 07:03 | Сообщение # 91
Полковник
Барнаул
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
vladnikabk63, благодарю за помощь.

Цитата vladnik ()
обратите внимание на способ монтажа 572 и 573.. Применяя 572 группу вы закладываете монтаж щитов на предварительно установленные металлоконструкции.. они есть в проектном решении?
Да, я это помню и учитываю, пока что заложила более дорогую позицию, потому что заказчик не предоставляет проект (коммерческая тайна? как знать biggrin ), приходится делать смету по одной лишь спецификации.
 
OrlinkaДата: Вторник, 08.10.2013, 11:44 | Сообщение # 92
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата
приходится делать смету по одной лишь спецификации.

попросите еще кабельный журнал или схемы подключения шкафов, т.к. к 571-573 расценкам еще нужно подключения добавить по 574 группе, а это деньги могут быть немаленькие


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26
 
abk63Дата: Вторник, 08.10.2013, 12:41 | Сообщение # 93
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Orlinka,
 вопрос на засыпку.
по данной информации максимум подключений можно посчитать? если журнал не дают?
Цитата vroommm ()
ЩРн36з-1


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
OrlinkaДата: Вторник, 08.10.2013, 13:16 | Сообщение # 94
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата
максимум подключений можно посчитать


ну максимум по количеству модулей 36 штук, пусть будет 36 однополюсных автоматов,   т.е. 36*3=108 жил до 10мм2, ну и плюс ввод кабель 5х35, предположим, т.е. еще 5 жил. Так, наверное. Если честно, всегда по схеме считаю :-)


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26


Сообщение отредактировал Orlinka - Вторник, 08.10.2013, 13:22
 
Алина_МайДата: Среда, 08.07.2015, 12:09 | Сообщение # 95
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 73
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот тут поднимался вопрос про шкафы управления насосами. Я брала его по расценке Ц08-03-573-04, но заказчик просит, чтоб в расценке была учтена мощность. Какую расценку можно тогда применить?
 
vladnikДата: Среда, 08.07.2015, 12:33 | Сообщение # 96
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата Алина_Май ()
Какую расценку можно тогда применить?
плюсом-574-ую.. самую толстую

Добавлено (08.07.2015, 12:33)
---------------------------------------------
Если непонятно-поясню: Единственный показатель мощности в расценке-это сечение кабеля, присоединяемого к щиту..


Сообщение отредактировал vladnik - Среда, 08.07.2015, 16:31
 
Алина_МайДата: Среда, 08.07.2015, 13:10 | Сообщение # 97
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 73
Репутация: 0
Статус: Offline
vladnik, спасибо!
 
4eIIIupckuuKoTДата: Среда, 08.07.2015, 16:19 | Сообщение # 98
Генерал-майор
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Сообщений: 357
Репутация: 23
Статус: Offline
Цитата Алина_Май ()
Цитата Алина_Май ()Какую расценку можно тогда применить?
574-ую.. самую толстую

Добавлено (08.07.2015, 12:33)
---------------------------------------------
Если непонятно-поясню: Единственный показатель мощности в расценке-это сечение кабеля, присоединяемого к щиту..
Вы предлагаете взять монтаж шкафа по ФЕРм08-03-574 "Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах"?
 
vladnikДата: Среда, 08.07.2015, 16:28 | Сообщение # 99
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
4eIIIupckuuKoT, читайте тч.. тщательнее..
 
4eIIIupckuuKoTДата: Четверг, 09.07.2015, 09:38 | Сообщение # 100
Генерал-майор
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Сообщений: 357
Репутация: 23
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
плюсом-574-ую.. самую толстую
вот теперь стал понятен смысл Ваших слов
а 
Цитата vladnik ()
4eIIIupckuuKoT, читайте тч.. тщательнее..
до дыр уже зачитал
 
valentinab23Дата: Четверг, 01.03.2018, 08:05 | Сообщение # 101
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Подрядчики проводят нам электропроводку в здании. прислали смету на согласование, но много вопросов.
1. Какую расценку лучше использовать для гофротрубы?
ГЭСНм08-02-409-06 или ГЭСНм08-10-010-01? Раньше использовали ГЭСНм08-02-409-06 применительно. Сейчас появилась новая ГЭСНм08-10-010-01
2. Как считается объем ГЭСНм08-03-574-01? Беру выключатели, розетки, указатели и т.п. и умножаю на 2?
3. Поз. 29 ГЭСНп01-03-001-01 это ПНР для ГЭСНм08-03-526-02? Но объем не совпадает
4. ГЭСНп01-11-028-01. Применима ли? Ведь сопротивление изоляции измеряют на заводе
5. ГЭСНп01-11-011-01 сколько должно быть измерений?? Подрядчик берет аж 501 шт.
Смету прикладываю
Прикрепления: 8015692.jpg (379.8 Kb) · 0312236.jpg (371.2 Kb) · 9772386.jpg (362.9 Kb) · 1298087.jpg (372.9 Kb) · 6615244.jpg (386.6 Kb) · 2138757.jpg (368.1 Kb) · 1951279.jpg (380.5 Kb) · 4534275.jpg (227.0 Kb)
 
veronika-2Дата: Четверг, 01.03.2018, 08:13 | Сообщение # 102
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата valentinab23 ()
2. Как считается объем ГЭСНм08-03-574-01? Беру выключатели, розетки, указатели и т.п. и умножаю на 2?

никак не надо считать. вы думаете монтаж
Цитата valentinab23 ()
выключатели, розетки, указатели

не подразумевает что их не просто поставили но и подключили?


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
  • Страница 7 из 7
  • «
  • 1
  • 2
  • 5
  • 6
  • 7
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.