Испытание кабеля
vladnikДата: Четверг, 25.10.2018, 12:53 | Сообщение # 31
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
RRRinka, мое ИМХО

Протокол оформляется для кабеля ОДЫН штук.. на ОДНО испытание
гляньте в картинки выше..

Добавлено (25.10.2018, 12:54)
---------------------------------------------
Ну еще в качестве аргумента..
Расценка=законченный технологический цикл/операция


Сообщение отредактировал vladnik - Четверг, 25.10.2018, 13:26
 
RRRinkaДата: Четверг, 25.10.2018, 13:14 | Сообщение # 32
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 617
Репутация: 39
Статус: Offline
vladnik, я читала когда-то этот пункт ПУЭ и с Вами не спорю, т.к. явно в этом меньше гораздо понимаю.  Но просто тогда смущают эти пособия и Консультации. На что официально ссылаться, когда есть разногласия?  На здравый смысл, если только.

Цитата vladnik ()
Ну еще в качестве аргумента..Расценка=законченный технологический цикл/операция

Получается, измерений разное кол-во для 3-х и 5-ти жильных, например, а стОит одинаково?
К расценке 01-11-028 пояснения есть и она учитывает с разными коэффициентами разное кол-во измерений, а тут как-то не логично.
Прикрепления: 5427080.jpg (116.8 Kb)


...желаю всем вдохновения ;)

Сообщение отредактировал RRRinka - Четверг, 25.10.2018, 13:28
 
vladnikДата: Четверг, 25.10.2018, 13:25 | Сообщение # 33
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
RRRinka,  это мое мнение, оно не совпадает с мнением Шипулиной.. Ибо за 6 часов..можно на луну..

В многочисленных разъяснениях   для 3-х жильного кабеля    указывается 3 испытания.. для этой расценки.
Так что выбирать  есть из чего..
 
RRRinkaДата: Четверг, 25.10.2018, 15:03 | Сообщение # 34
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 617
Репутация: 39
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
мое мнение, оно не совпадает с мнением Шипулиной.. Ибо за 6 часов..можно на луну..
спасибо за пояснения, буду иметь ввиду)


...желаю всем вдохновения ;)
 
vladnikДата: Четверг, 25.10.2018, 16:01 | Сообщение # 35
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
RRRinka, просто  практически испытал не одну сотню..

См.табл. 29.1. РД 34.45-51.300-97.   МАХ время  приложения напряжения для кабеля  до 35-10мин, до 10-5 мин на одно испытание

3*10мин для 35 кв..  ну еще 20минут на развернуть/свернуть установку и переключить три раза

..Где 6 часов?? АУУ!!!  Пардон.. по ее "совету " 6*3= 18(восемнадцать!) ..на один кабель..

Шипулина м.б. шикарный практик-энергетик.. но в ее книжке куча непоняток. к НД.  А раскидать  сметные  расценки ПНР  на  ПУЭ  для энергетика не составит труда.. УВСЕ по ПУЭ..


Сообщение отредактировал vladnik - Четверг, 25.10.2018, 16:22
 
Мила_МилаДата: Четверг, 25.10.2018, 16:42 | Сообщение # 36
Сержант
Брянск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
vladnik, Работают как минимум 2 человека:
Инженер по наладке и испытаниям III категории  2,92 чел.-ч
Электромонтажник-наладчик 4 разряда                1,94 чел.-ч
У меня в базе ТЕР так.
т.е. 3 часа, не больше, но это, конечно, все равно очень много.
Спасибо за РД. Распечатала, понесу руководству...
 
vladnikДата: Четверг, 25.10.2018, 16:51 | Сообщение # 37
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Мила_Милаbiggrin  еще одын аргумент.. за МАХ в расценке на ФСЕ/весь кабель-6 часов, будь он 3-х жил

RRRinka,  пропустил ваш вопрос..
Цитата RRRinka ()
измерений разное кол-во для 3-х и 5-ти жильных,
.. для от 6кВ кабели  эксклюзифф ,свыше 3-х жил..  Сетей с изолированной нейтралью практически нет.


Расценка= применение ОСНОВНОЕ (см. выше) для вв кабелей..
 
Мила_МилаДата: Четверг, 25.10.2018, 16:57 | Сообщение # 38
Сержант
Брянск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
RRRinka, Вам тоже спасибо! biggrin
 
FpykT_1988Дата: Пятница, 26.10.2018, 11:38 | Сообщение # 39
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
Вопрос 7.02.01.
Просим разъяснить, какой коэффициент необходимо применить к норме
ГЭСНп 01-11-028-01 (измерение сопротивления изоляции мегаомметром), если
во Вводных указаниях к отделу 11 (п.6) учтены коэффициенты для двух- и че-
тырехпроводной линий, а необходимо определить затраты для семи- и че-
тырнадцатипроводной линий.
Ответ.
Нормой ГЭСНп 11-028-01 «Измерение сопротивление изоляции мегаом-
метром» предусматриваются работы на 3-х жильном кабеле. При большем ко-
личестве жил в кабеле объем работ определяется делением норматива для
трехжильного кабеля на «3» и умножением на число «7» для семипроводной
линии и на «14» для четырнадцатипроводной линии.


Вопрос 7.02.02. г. Надым
В «Пособии по составлению сметных расчетов (смет) на ПНР по элек-
тротехническим устройствам», выпуск 2005 г., г. Москва, под редакцией Ши-
пулиной Н.П. в примере № 10 по «Испытанию повышенным напряжением»
количество измерений определено по числу кабелей, умноженному на число
жил кабеля (расценка 01-12-027-07 с единицей измерения – 1 испытание кабе-
ля). Количество испытаний равно числу жил в кабеле.
В «Консультациях по вопросам ценообразования в строительстве», вы-
пуск 4 (стр. 104) дано разъяснение, что согласно письму Главного управления
экономики и совершенствования хозяйственного механизма Госстроя СССР
от 29.07.1987 г. № 1/1-833, в соответствии с «терминами и определениями»
к Ценнику на ПНР № 1, испытание – это приложение тока или напряжения
к объекту. В данном случае объект – кабель. Таким образом, затраты на вы-
полнение испытаний по позициям с 1-1350 по 1-1352 следует рассматривать
только как испытания всех жил кабеля, а не каждой его жилы в отдельности.
Объясните это разночтение?

Ответ.
Согласно терминам и определениям, используемым в Сборнике на пускона-
ладочные работы № 1 «Электротехнические устройства», под термином «испы-
тание» понимается приложение тока или напряжения к объекту на время испыта-
ния, регламентируемое нормативным документом. А под объектом испытания –
независимая токоведущая часть кабеля, шинопровода, аппарата, трансформатора,
генератора, электродвигателя и других устройств. Количество испытаний уста-
навливается на основании документа, утвержденного Департаментом науки и
техники РАО «ЕЭС России» 8 мая 1997 г. «Объем и нормы испытаний электро-
оборудования». Нормы предназначены для инженерно-технического персонала,занимающегося наладкой, эксплуатацией и ремонтом электрооборудования
электрических станций и сетей. На стр. 108 шестого издания норм приводится
информация, о том, что для трехфазного токопровода испытательное напряжение
прикладывается поочередно к каждой фазе токопровода. Один из разработчиков
ГЭСНп-2001-01 «Электротехнические устройства», старейший специалист пус-
коналадочной организации ОАО «Электроцентроналадка» – Шипулина Н.П.,
в «Пособии по составлению сметных расчетов (смет) на ПНР по электротехниче-
ским устройствам», (выпуск 2005 г., г. Москва, под редакцией Шипулиной Н.П.)
в примере № 10 «Испытание повышенным напряжением» на стр. 110 привела
определение количества измерений по числу жил


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!
 
vladnikДата: Пятница, 26.10.2018, 14:58 | Сообщение # 40
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
FpykT_1988, это грустно.. и говорит только об одном, снижении квалификации "пытающихся разЪяснять" то, в чем они НЕ понимают.
 
abk63Дата: Пятница, 26.10.2018, 15:13 | Сообщение # 41
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
FpykT_1988, это грустно.. и говорит только об одном, снижении квалификации "пытающихся разЪяснять" то, в чем они НЕ понимают.
тебе хорошо... ты успел на пенсию уйти...  biggrin а мне вот еще 10 лет...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Пятница, 26.10.2018, 15:25 | Сообщение # 42
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
abk63, меня не отпустили..
 
abk63Дата: Пятница, 26.10.2018, 15:30 | Сообщение # 43
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
abk63, меня не отпустили..
так пенсион в любом случае оформить сможешь... хоть что то от государства вернешь... biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Пятница, 26.10.2018, 15:30 | Сообщение # 44
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
abk63biggrin да и у мну веские  "коррупционные" подозрения в адрес Шипулиной..
как
Цитата FpykT_1988 ()
старейший специалист пус-коналадочной организации ОАО «Электроцентроналадка

Добавлено (26.10.2018, 15:31)
---------------------------------------------

Цитата abk63 ()
от государства
это ХТО?
 
abk63Дата: Пятница, 26.10.2018, 15:32 | Сообщение # 45
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
это ХТО?
это Путин с Медведевым... biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
  • Страница 3 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика