Прошу помощи. Проводим работы по восстановлению поврежденных контрольных кабелей на подстанции (в итоге повреждено оказалось более 60, соединяющих силовое оборудование и релейные панели. Необходимо проверить все кабельные линии, демонтировать поврежденные, смонтировать новые и провести расключение в релейных панелях и ящиках ЯЗВ. При этом кабели не промаркированы, кабельный журнал не актуален и нет нормальных релейных схем с расключением. По итогу берем расценки на демонтаж/монтаж кабеля, разводку и подключение жил и проверку кабелей мегаомметром. Подскажите, какую норму можно применить на проверку релейной схемы для правильного расключения кабелей и составление кабельного журнала? Работы по наладке панели взять не можем - эти работы будут проводиться персоналом заказчика уже после окончания наших работ.
|