а ИСПЫТАНИЯ и ИЗМЕРЕНИЯ.. это две разных работы, оформляемых РАЗДЕЛЬНЫМИ актами.
акт может быть и один. КС-2 называется... протоколы разные как у прокурора с опером...
Дата: Суббота, 28.10.2017, 16:05 | Сообщение #
Сержант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
RomanM, RomanM, RomanM, Значит испытания кабельных линий 1кВ проводить надо повышенным напряжением в 6кВ не зависимо от измерения сопротивления изоляции?
Дата: Суббота, 28.10.2017, 16:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация:
Статус: Offline
Styx, измеряете потом испытываете и что с-ка характерно опять измеряете оформляя как правильно заметил abk63, протоколы а не акты . И не говорите начучу что испытываете повышенным напряжением выпрямленного тока , а то его кондаратий посетит .
Цитатаabk63 ()
почему про цвет кабеля не спрашиваешь? biggrin или это в
людей в блуд не вводи у кабеля два цвета "беленький" и "красненький" остальные цвета от лукавого . Ибо от цвета кабеля зависит что монтажники вечером пить будут белёнькую дешевую водочку или благородный красно-коричневый коньячок
Цитатаvladnik ()
Необходимый печень документов для сдачи кабельной линии в эксплуатацию(найдете сами..)
людей глупостям не учи ... один тут начитался , припёрся с вопросом где у меня журнал кабельных муфт по линии 6 ква-ква , так говорю нет у меня их там . Так говорит сделай журнал , зарегистрируй и напиши что нет . Найду говнюка который ему сборники всн по электрике скинул ... убью ... начитаются а мне потом в танчики зарубиться некогда .
Дата: Суббота, 28.10.2017, 16:27 | Сообщение #
Сержант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
потому что мне дали вот по этой ссылке про пнр кабельных линий почитать
а там пункт испытание кабельных линий до 1кВ повышенным напряжением исключен может это неверно
Добавлено (28.10.2017, 16:27) --------------------------------------------- и сейчас меня просят обосновать эту расценку испытание кабельных линий до 1кВ чтобы протокол сделать
Дата: Суббота, 28.10.2017, 17:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаStyx ()
потому что мне дали вот по этой ссылке про пнр кабельных линий почитать
заметки электрика ??? ... вдалеке слышен шлепок руки по лицу ... Styx, пишите письма . ))) начинаете с ПУЭ , всё что сечением до 16ти считается проводкой выше кабельной линией (2.1 вроде ) , кабельные линии по тому же ПУЭ испытываются повышенным напряжением ( и нам не интересно, что это всего лишь мегомметр на 2500 В , напряжение повышенное значит специально обученные люди у которых зп ого-го ) плавно подводим клиента к Инструкции по испытаниям кабельных линий, оборудования распределительных устройств таблица номер 1 пункт 1.1 . , можно ещё конечно гост 18410-73 добавить птээп , но сильно сомневаюсь , что вы сами не запутаетесь . Предъявляете исполнительную , отчёт с протоколами , акт об окончании пнр , акт передачи на балансовую , акт сдачи в эксплуатацию и с криками где у вас свободная касса ломитесь за деньгами .
Дата: Суббота, 28.10.2017, 22:44 | Сообщение #
Сержант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
Ну в ГОСТ 18410-73 что то написано про испытание до 1кВ кабельных линий 4кВ
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 07:16 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаRomanM ()
всё что сечением до 16ти считается проводкой выше кабельной линией (2.1 вроде )
переначитался похоже... 2.1.1. Настоящая глава 1 Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3). 2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.
2.3.1. Настоящая глава 1 Правил распространяется на кабельные силовые линии до 220 кВ, а также линии, выполняемые контрольными кабелями. Кабельные линии более высоких напряжений выполняются по специальным проектам. Дополнительные требования к кабельным линиям приведены в гл. 7.3, 7.4 и 7.7. 2.3.2. Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подплывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.
Styx, ну есть инструкция по исполнительной по электромонтажу. там есть перечень бумажек. для каждой бумажки есть в ТЕРп своя расценка. ну и ПУЭ смотрим... Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп.1, 2, 7, 13 1. Проверка целостности и фазировки жил кабеля. Проверяются целостность и совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля. 2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением. 7. Проверка защиты от блуждающих токов. Производится проверка действия установленных катодных защит. п. 13 в ПУЭ отсутствует...
а вот напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по пп.1-3, 6, 7, 11, 13 3. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока.
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 13:23 | Сообщение #
Сержант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
короче кабельная линия до 1кВ не испытывается повышенным напряжением расценка ТЕРп01-12-027-07 кроме как в пластмассовой изоляции?
Дата: Понедельник, 30.10.2017, 09:51 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
темы объединены
Дата: Четверг, 25.10.2018, 11:42 | Сообщение #
Сержант
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 34
Репутация:
Статус: Offline
Наверное мой вопрос настолько глуп, что всем, кроме меня это очевидно, но ответа я не нашла... Помогите, пожалуйста!
Прокладка кабельной линии 6 кВ. Протяженность, пускай, 500 м. Кабель ААБл-6 3х240. Испытание кабеля силового по расценке ТЕРп01-12-027-01. Единица измерения - 1 испытание.
Подрядчик ставит кол-во единиц -3, аргументируя это тем, что кабель - 3-х жильный и каждая жила испытывается отдельно.
Я исправляю кол-во единиц на 1, т.к. это испытание КАБЕЛЯ, а не жилы и проводят они его один раз.
В техчасти нашла только: "1.1.84.Расценка 01-11-028-01 учитывает затраты при выполнении работ для трехпроводной линии. Для двухпроводной или четырехпроводной линий затраты следует определять по расценке 01-11-028-01 с коэффициентом 0,7 и 1,3 соответственно."
Кто прав?
Дата: Четверг, 25.10.2018, 12:20 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 617
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМила_Мила ()
В техчасти нашла только: "1.1.84.Расценка 01-11-028-01 учитывает затраты при выполнении работ для трехпроводнойлинии. Для двухпроводной или четырехпроводной линий затраты следует определять по расценке 01-11-028-01 с коэффициентом 0,7 и 1,3 соответственно."
это тут причем? Вы же видите, что этот пункт тех. части к другой расценке пояснения дает.
Дата: Четверг, 25.10.2018, 12:36 | Сообщение #
Сержант
Брянск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 34
Репутация:
Статус: Offline
Хорошо, ни при чем. Я просто хотела сказать, что в техчасти ответа не нашла.
Дата: Четверг, 25.10.2018, 12:45 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМила_Мила ()
единиц -3, аргументируя это тем, что кабель - 3-х жильный и каждая жила испытывается отдельно.
подрядчик прав в технологии, но неправ в расценке.. 1 испытание=КОМПЛЕКС измерений.
И для этого в расценке заложено аж 6(шесть,КАРЛ!!!) ЧАСОВ
Мила_Мила, расценкой учитывается приложение напряжения к кабелю, значит, объем по расценке = 3
Добавлено (25.10.2018, 12:51) --------------------------------------------- vladnik, было и в каких-то консультациях, и в пособии Шипулиной, что кратно жилам... ТЗ, конечно, великоваты..соглашусь. Так, если подумать, 6 часов и для 5 жил много
Сообщение отредактировал RRRinka - Четверг, 25.10.2018, 13:06
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.