ПНР системы вентиляции
FpykT_1988Дата: Среда, 15.06.2016, 08:50 | Сообщение # 61
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
Коллеги добрый день.

У меня система вентиляции в которой (цифры примерные) 50 диффузоров, 20 клапанов воздушных, 10 заслонок. На сколько я понимаю для ПНР такой системы необходимо взять расценки:
ГЭСНп03-01-011-01 - на клапаны воздушные + заслонки, а регулировка диффузоров (причем большинство вообще вытяжных) учтена в "Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений" ГЭСНп03-01-022-02.

Вторая сторона же считает что нужно взять 50+20+10 = 80 штук по расценке Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха ГЭСНп03-01-011-03.

Я уже пытался объяснить, что регулятор расхода воздуха - клапан воздушный и не заслонка, и уж тем более не диффузор.  У кого-нибудь есть информация, какого типа регулятор расхода воздуха заложен в ГЭСНп03-01-011-03. 6,2 часа ТЗ! В каталогах смотрел всё называется чуть-чуть по другому. Как я понял Регулятор расхода воздуха - это устройство которое измеряет и автоматически регулирует расход воздуха.


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!
 
abk63Дата: Среда, 15.06.2016, 09:08 | Сообщение # 62
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата FpykT_1988 ()
У кого-нибудь есть информация, какого типа регулятор расхода воздуха заложен в ГЭСНп03-01-011-03. 6,2 часа ТЗ!
то что монтируем по ФЕР20-02-003-05-11,


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
FpykT_1988Дата: Среда, 15.06.2016, 09:12 | Сообщение # 63
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
abk63
Цитата
то что монтируем по ФЕР20-02-003-05-11
Не нахожу, где то ошибка в шифре


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!
 
veronika-2Дата: Среда, 15.06.2016, 09:15 | Сообщение # 64
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
FpykT_1988,
есть решетки, которые идут в комплекте с регулятором расхода воздуха ) http://rostov.pulscen.ru/product....7919910
Цитата FpykT_1988 ()
Не нахожу, где то ошибка в шифре

нет. расценки с 5 по 11 )))


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
FpykT_1988Дата: Среда, 15.06.2016, 09:19 | Сообщение # 65
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
veronika-2, Я то находил регуляторы расхода воздуха, просто есть ручные, которые стоят 1000-2000 и устанавливаются именно в воздуховоде, а есть регуляторы автоматические стоят 20 -30 тыс, также устанавливаются на воздуховоде. Вторая сторона считает, что диффузор также относится к регулятору расхода воздуха, мне нужно понять какой именно регулятор расхода воздуха подразумевается нормой, чтобы уже было понятно 100%, что диффузор к этому устройству не имеет отношения. Вообще диффузоры же по идее нужны для регулировки метрологических условий в помещении, на сеть они по идее не влияют. Даже есть такая расценка, как вариант к ней диффузоры привязать. ФЕРп03-01-045-01


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!
 
veronika-2Дата: Среда, 15.06.2016, 09:21 | Сообщение # 66
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата FpykT_1988 ()
что диффузор также относится к регулятору расхода воздуха

а что он регулирует? диффузор - по сути - воздухораспределитель. т.е. просто обеспечивает поток воздуха в зону. но никак он его не регулирует.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
FpykT_1988Дата: Среда, 15.06.2016, 09:26 | Сообщение # 67
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
abk63
Цитата
ФЕР20-02-003-05-11
Нашел, я не верю, что для регулировки решетки нужно 6 часов. Получается клапан огнезадерживающий 3,1 часа, клапан избыточного давления  2,96 часа клапан воздушный смесительный с электрическим приводом2,44 часа, а супер решетка за 1000 рублей 6 часов - бред помоему полный.  В расценке ГЭСНп03-01-045-01 сразу до 4 воздухораспределителей регулируют за 2,3 часа.

Добавлено (15.06.2016, 09:26)
---------------------------------------------
veronika-2

Код
[b]Цитата FpykT_1988 ([url=http://cmet4uk.ru/forum/35-701-424126-16-1465971548][img]http://cmet4uk.ru/.s/img/fr/ic/1/lastpost.gif)что диффузор также относится к регулятору расхода воздуха
а что он регулирует? диффузор - по сути - воздухораспределитель. т.е.
просто обеспечивает поток воздуха в зону. но никак он его не регулирует.

Да вот именно, я тоже это понимаю, что он настраивает поток воздуха в помещении или перекрывает его. Регулирует то он регулирует, но только для помещения. Вот смотрите с сайта производителя инфо
Цитата
Диффузоры ДПУ-М круглой формы предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в жилых,
административных, общественных и производственных помещениях.
ДПУ-М может также использоваться в качестве запорного клапана при отключении
системы вентиляции или отдельных ее участков. Диффузор ДПУ-М состоит из
корпуса, присоединительного патрубка и подвижного обтекателя.
В диффузорах ДПУ-М при перемещении обтекателя с закручивателем
соответственно вдоль оси корпуса изменяются вид формируемой приточной
струи (от вертикальной смыкающейся конической до горизонтальной веерной)
и ее дальнобойность, что позволяет реализовать посезонное регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Дальнобойность приточной струи зависит от типа конструкции подвижной части и ее положения относительно корпуса диффузора.
Материал - полипропилен белого цвета - выдерживает температуру до
+70оС, стоек к большинству агрессивных веществ, при горении не опасен,
не выделяет токсичных газов, только деформируется и не воспламеняется.
Монтаж осуществляется с помощью присоединительного патрубка, который
крепится на самонарезающих винтах к стенкам воздуховода или к подшивному
потолку.


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!
 
vladnikДата: Среда, 15.06.2016, 09:28 | Сообщение # 68
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата FpykT_1988 ()
ГЭСНп03-01-045-01
это МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ регулировки...
когда они выполняются??? Что должно быть в системе?
 
FpykT_1988Дата: Среда, 15.06.2016, 09:28 | Сообщение # 69
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
Тут смысл в том, что вторая сторона также может понимать то диффузоры брать по этой расценке это бред, но строить дурачков до последнего, пока не ткнешь носом, т.к. 100 диффузоров = 600 часов, в деньгах сами подумайте. Поэтому мне нужно понять какой именно регулятор расхода воздуха имели ввиду когда базу составляли.


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!
 
veronika-2Дата: Среда, 15.06.2016, 09:30 | Сообщение # 70
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата FpykT_1988 ()
Поэтому мне нужно понять какой именно регулятор расхода воздуха имели ввиду когда базу составляли

дык... ФЦЦС вам ответит на сей вопрос, как составитель базы. платно, правда )


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
FpykT_1988Дата: Среда, 15.06.2016, 09:31 | Сообщение # 71
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата
это МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ регулировки...
когда они выполняются??? Что должно быть в системе?

Не знаю, приточная установка с секцией орошения? Чиллер-фанкойл?


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!
 
vladnikДата: Среда, 15.06.2016, 09:33 | Сообщение # 72
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
вообще-то в названиях есть еще буковки..

Цитата FpykT_1988 ()
ГЭСНп03-01-011-01
проходной

Цитата FpykT_1988 ()
ГЭСНп03-01-011-03
регулятор
 
Galina53Дата: Среда, 15.06.2016, 10:26 | Сообщение # 73
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Цитата FpykT_1988 ()
какого типа регулятор расхода воздуха заложен в ГЭСНп03-01-011-03
Состав работ норматива:

 
abk63Дата: Среда, 15.06.2016, 10:45 | Сообщение # 74
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
а что он регулирует?
так-то расход воздуха на проектные объемы.... там есть резьба. в которую вкручивается шляпочка и создает щель необходимого расхода. расходомер подставляешь и крутишь шляпочку добиваясь проектного расхода... а не какого попало... их же не только для красоты ставютЪ... да и в проекте для чегой-то около каждого диффузора проектировщики цифири рисуют, с буковкой L ... они тоже не для красоты чертежа...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
veronika-2Дата: Среда, 15.06.2016, 10:47 | Сообщение # 75
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
abk63, каюсь... не обращала внимания. вообще не понимала для чего их ставят - как ни подойдешь к ним, от них воздуха и нету ))) видать
Цитата abk63 ()
расходомер подставляешь и крутишь шляпочку добиваясь проектного расхода... а не какого попало

у нас ставили именно в таком варианте - какого попало )))


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика