У меня система вентиляции в которой (цифры примерные) 50 диффузоров, 20 клапанов воздушных, 10 заслонок. На сколько я понимаю для ПНР такой системы необходимо взять расценки: ГЭСНп03-01-011-01 - на клапаны воздушные + заслонки, а регулировка диффузоров (причем большинство вообще вытяжных) учтена в "Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений" ГЭСНп03-01-022-02.
Вторая сторона же считает что нужно взять 50+20+10 = 80 штук по расценке Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха ГЭСНп03-01-011-03.
Я уже пытался объяснить, что регулятор расхода воздуха - клапан воздушный и не заслонка, и уж тем более не диффузор. У кого-нибудь есть информация, какого типа регулятор расхода воздуха заложен в ГЭСНп03-01-011-03. 6,2 часа ТЗ! В каталогах смотрел всё называется чуть-чуть по другому. Как я понял Регулятор расхода воздуха - это устройство которое измеряет и автоматически регулирует расход воздуха.
Дата: Среда, 15.06.2016, 09:08 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаFpykT_1988 ()
У кого-нибудь есть информация, какого типа регулятор расхода воздуха заложен в ГЭСНп03-01-011-03. 6,2 часа ТЗ!
veronika-2, Я то находил регуляторы расхода воздуха, просто есть ручные, которые стоят 1000-2000 и устанавливаются именно в воздуховоде, а есть регуляторы автоматические стоят 20 -30 тыс, также устанавливаются на воздуховоде. Вторая сторона считает, что диффузор также относится к регулятору расхода воздуха, мне нужно понять какой именно регулятор расхода воздуха подразумевается нормой, чтобы уже было понятно 100%, что диффузор к этому устройству не имеет отношения. Вообще диффузоры же по идее нужны для регулировки метрологических условий в помещении, на сеть они по идее не влияют. Даже есть такая расценка, как вариант к ней диффузоры привязать. ФЕРп03-01-045-01
Дата: Среда, 15.06.2016, 09:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаFpykT_1988 ()
что диффузор также относится к регулятору расхода воздуха
а что он регулирует? диффузор - по сути - воздухораспределитель. т.е. просто обеспечивает поток воздуха в зону. но никак он его не регулирует.
Дата: Среда, 15.06.2016, 09:26 | Сообщение #
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация:
Статус: Offline
abk63,
Цитата
ФЕР20-02-003-05-11
Нашел, я не верю, что для регулировки решетки нужно 6 часов. Получается клапан огнезадерживающий 3,1 часа, клапан избыточного давления 2,96 часа клапан воздушный смесительный с электрическим приводом2,44 часа, а супер решетка за 1000 рублей 6 часов - бред помоему полный. В расценке ГЭСНп03-01-045-01 сразу до 4 воздухораспределителей регулируют за 2,3 часа.
[b]Цитата FpykT_1988 ([url=http://cmet4uk.ru/forum/35-701-424126-16-1465971548][img]http://cmet4uk.ru/.s/img/fr/ic/1/lastpost.gif)что диффузор также относится к регулятору расхода воздуха а что он регулирует? диффузор - по сути - воздухораспределитель. т.е. просто обеспечивает поток воздуха в зону. но никак он его не регулирует.
Да вот именно, я тоже это понимаю, что он настраивает поток воздуха в помещении или перекрывает его. Регулирует то он регулирует, но только для помещения. Вот смотрите с сайта производителя инфо
Цитата
Диффузоры ДПУ-М круглой формы предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в жилых, административных, общественных и производственных помещениях. ДПУ-М может также использоваться в качестве запорного клапана при отключении системы вентиляции или отдельных ее участков. Диффузор ДПУ-М состоит из корпуса, присоединительного патрубка и подвижного обтекателя. В диффузорах ДПУ-М при перемещении обтекателя с закручивателем соответственно вдоль оси корпуса изменяются вид формируемой приточной струи (от вертикальной смыкающейся конической до горизонтальной веерной) и ее дальнобойность, что позволяет реализовать посезонное регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Дальнобойность приточной струи зависит от типа конструкции подвижной части и ее положения относительно корпуса диффузора. Материал - полипропилен белого цвета - выдерживает температуру до +70оС, стоек к большинству агрессивных веществ, при горении не опасен, не выделяет токсичных газов, только деформируется и не воспламеняется. Монтаж осуществляется с помощью присоединительного патрубка, который крепится на самонарезающих винтах к стенкам воздуховода или к подшивному потолку.
Дата: Среда, 15.06.2016, 09:28 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаFpykT_1988 ()
ГЭСНп03-01-045-01
это МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ регулировки... когда они выполняются??? Что должно быть в системе?
Дата: Среда, 15.06.2016, 09:28 | Сообщение #
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация:
Статус: Offline
Тут смысл в том, что вторая сторона также может понимать то диффузоры брать по этой расценке это бред, но строить дурачков до последнего, пока не ткнешь носом, т.к. 100 диффузоров = 600 часов, в деньгах сами подумайте. Поэтому мне нужно понять какой именно регулятор расхода воздуха имели ввиду когда базу составляли.
Дата: Среда, 15.06.2016, 09:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаFpykT_1988 ()
Поэтому мне нужно понять какой именно регулятор расхода воздуха имели ввиду когда базу составляли
дык... ФЦЦС вам ответит на сей вопрос, как составитель базы. платно, правда )
Дата: Среда, 15.06.2016, 09:31 | Сообщение #
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация:
Статус: Offline
Цитата
это МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ регулировки... когда они выполняются??? Что должно быть в системе?
Не знаю, приточная установка с секцией орошения? Чиллер-фанкойл?
Дата: Среда, 15.06.2016, 09:33 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
вообще-то в названиях есть еще буковки..
ЦитатаFpykT_1988 ()
ГЭСНп03-01-011-01
проходной
ЦитатаFpykT_1988 ()
ГЭСНп03-01-011-03
регулятор
Дата: Среда, 15.06.2016, 10:26 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаFpykT_1988 ()
какого типа регулятор расхода воздуха заложен в ГЭСНп03-01-011-03
Состав работ норматива:
01. Подготовительные работы. 02. Проверка работоспособности клапана или направляющего аппарата. 03. Определение аэродинамического сопротивления клапана при его полном открытии. 04. Определение фактического расхода воздуха через полностью открытый клапан. 05. Проверка работы элементов обогрева створок клапана. 06. Настройка клапана на заданное избыточное давление. 07. Проверка возможности регулирования частоты вращения колеса вентилятора (давления, развиваемого вентилятором) от изменения давления масла в гидромуфте или от изменения напряжения, подаваемого в обмотку возбуждения муфты скольжения. 08. Инструментальная проверка герметичности гермоклапана. 09. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.
Дата: Среда, 15.06.2016, 10:45 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
а что он регулирует?
так-то расход воздуха на проектные объемы.... там есть резьба. в которую вкручивается шляпочка и создает щель необходимого расхода. расходомер подставляешь и крутишь шляпочку добиваясь проектного расхода... а не какого попало... их же не только для красоты ставютЪ... да и в проекте для чегой-то около каждого диффузора проектировщики цифири рисуют, с буковкой L ... они тоже не для красоты чертежа...
Дата: Среда, 15.06.2016, 10:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
abk63, каюсь... не обращала внимания. вообще не понимала для чего их ставят - как ни подойдешь к ним, от них воздуха и нету ))) видать
Цитатаabk63 ()
расходомер подставляешь и крутишь шляпочку добиваясь проектного расхода... а не какого попало
у нас ставили именно в таком варианте - какого попало )))
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.