у нас ставили именно в таком варианте - какого попало )))
просто им деньги на ПНР не выделяли. но смысл ПНР вентиляции (диффузоры и шиберы с заслонками) ничем не отличается от ПНР тепла (радиаторы) и электричества (автоматы).
Дата: Среда, 15.06.2016, 11:14 | Сообщение #
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация:
Статус: Offline
abk63,
Цитата
Цитата veronika-2 ()а что он регулирует?так-то расход воздуха на проектные объемы.... там есть резьба. в которую вкручивается шляпочка и создает щель необходимого расхода. расходомер подставляешь и крутишь шляпочку добиваясь проектного расхода... а не какого попало... их же не только для красоты ставютЪ... да и в проекте для чегой-то около каждого диффузора проектировщики цифири рисуют, с буковкой L ... они тоже не для красоты чертежа...
Да я то верю, что он регулирует, но эта же регулировка входит в "Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений". ПНР же производится от большего к меньшему. Сначала вентилятор, потом задвижки в воздуховодах, а уж потом диффузоры. И трудозатраты должны идти от большего к меньшему, нет никакой логики в том, что брать диффузор по ГЭСНп03-01-011-03, т.к. в первую очередь это воздухораспределитель, а уж потом устройство регулировочно-запорное, а второе - это трудозатраты - 6 часов крутить это бред полнейший. В то время, как "клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом" - 1,09 часа.
Дата: Среда, 15.06.2016, 11:34 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаFpykT_1988 ()
а второе - это трудозатраты - 6 часов крутить это бред полнейший
Конечно, бред. Наладка диффузоров, решеток входит в расценки таблицы 03-01-022.
Дата: Среда, 15.06.2016, 11:50 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Количество ЗАпнренных диффузоров пропорционально жадности исполнителя..
Дата: Среда, 15.06.2016, 12:46 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаGalina53 ()
Конечно, бред. Наладка диффузоров, решеток входит в расценки таблицы 03-01-022.
не входит... этой расценкой шибера регулируем, распределяя движение воздуха по веткам воздуховодов. а сами диффузоры даже в пределах одного помещения регулируем отдельно. иначе воздух весь будет приходить в начале, и тут же уходить, а в конце помещения воздухообмен может оказаться нулевым. и трудозатраты
ЦитатаFpykT_1988 ()
6 часов крутить это бред полнейший.
это в ваших мозгах. т.к. к диффузрчику, в отличие от шибера, придется по стремяночке подняться раза 3, а то и больше... помню я как подрядчик на 1 диффузор практически полдня убил, пока проектный расход, им же посчитанный не получил... ну а чтобы спорить со мной дальше - покажите свое видео, где вы за 5 минут диффузорчик самостоятельно отрегулируете... с программой ПНР и проектом в руках, ну и с каким-нибудь простейшим расходомером... Я еще раз могу утверждать, что можно выбросить из наладки вентилятор с клапанами, если они подобраны правильно, но не диффузоры. это самое сложное и трудоемкое дело
Дата: Среда, 15.06.2016, 13:02 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
но не диффузоры. это самое сложное и трудоемкое дело
и самое дорогое.. порой.. поэтому
Цитатаvladnik ()
Количество ЗАпнренных диффузоров пропорционально жадности исполнителя..
правильно. пока не понаблюдал их наладку в реале...
Дата: Среда, 15.06.2016, 14:10 | Сообщение #
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация:
Статус: Offline
Так если в каждом диффузоре замеряется расход воздуха, то разве не лучше бы включать кол-во диффузоров в этот пункт
Цитата
1.3.17. В ГЭСНп части 3 отдела 1 раздела 2 за единицуизмерения норм принята сеть одной системы с соответствующим количеством сеченийвоздуховодов и вентиляционных отверстий, в которых проводились измерениярасхода воздуха, проходящего через них.
Просто есть воздухораспределители - это диффузоры и решетки , они могут быть с фунцкией или без функции регулировки расхода воздуха, а есть именно регуляторы расхода воздуха - они ручные и автоматические. Есть также воздушные клапаны для регулирования расхода воздуха. И под каждое устройство, несмотря на то, что они все регулируют расход воздуха должна быть своя расценка. Под клапан есть, под регулитор есть, а вот под диффузор почему то нету, может по той причине, что они должны на равне с решетками (если конечно их необходимо настроить на определенный расход) должны включаться в 03-01-022 ?
Дата: Среда, 15.06.2016, 14:12 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
не входит...
Хотелось бы увидеть хоть одну смету (прошедшую госэкспертизу), в которой диффузоры регулируются отдельно.
Так чтобы увеличь или уменьшить расход на помещение надо же не диффузоры туда сюда крутить, а устройства предшествующие ветке ветке воздуховода, которая в помещении. Мне кажется монтажник полдня что то другое крутил, и если все остальное оборудование правильно бы работали, не было бы необходимости мучить диффузор.
Дата: Среда, 15.06.2016, 15:25 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаGalina53 ()
хоть одну смету (прошедшую госэкспертизу)
да не один десяток.. в рамках лимита жадности/денег..
ЦитатаFpykT_1988 ()
кажется монтажник
дык поприсутствуйте разок на ПНР.. по полной. Или заставьте исполнителя расписать детально Программу ПНР.
Дата: Среда, 15.06.2016, 15:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
да не один десяток
Не верю ))
Цитатаvladnik ()
в рамках лимита жадности/денег..
Жадность невозможно лимитировать, она безгранична.
Дата: Среда, 15.06.2016, 15:45 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаGalina53 ()
Не верю ))
а и не надо.. спокойней сон бу..
ЦитатаGalina53 ()
Жадность невозможно лимитировать
да на раз два.. есть комитетовский лимит до 10% и не балуй.. Доказал-забрал- пирожок с полочки..
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.