Коллеги, подскажите, нужна ли пусконаладка герконов? ( геркон КЭМ 2Б) И что значит ТЕРп01-06-021-01? это значит проверить схему (типа проверить изоляцию, присоединения...), ведь собрать схему это смр? ..
Сообщение отредактировал Pion4ik - Суббота, 27.02.2010, 17:09
Дата: Суббота, 27.02.2010, 09:54 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
Pion4ik, Безусловно геркон-герметизированный контакт размером со спичку в ПНР не нуждается. Чтобы судить об остальных позициях, надо видеть схему, спецификацию. Поговорите с проектировщиками.
Дата: Суббота, 27.02.2010, 10:03 | Сообщение #
Полковник
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 224
Репутация:
Статус: Offline
ГБ, спасибо! а вот например ПНР преобразователей типа ЭП8527/15 по расценке ТЕРп01-09-002-02 подходит?
Дата: Суббота, 27.02.2010, 10:04 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 974
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Pion4ik)
как подрядчику граммотно вычеркнуть из ПНР все лишнее когда ничего в этом не понимаешь
Это вещи взаимоисключающие. Как можно, ничего не понимая, пытаться что-то вообще сделать? Даже если Вы попыток не делаете разобраться, самостоятельно изначально хоть что-то попробовать понять, чтобы не совсем-совсем тупые вопросы задавать, а только частично тупые хотя бы!
И от-те-нати, чтой=то там из-под кровати - геркон в ПНР не нуждается?? С какого, простите, рожна?? Нахрена технически где-то геркон, не подключенных к ССОИ? Не менее чем 2 категории технической сложности?? Т.к. системы 1 категории технической сложности сегодня практически не проектируются и не монтируются - снять с производства приборы типа ППК-20 и т.п.
Стыдно читать прямо, аж настроение испортилось.
Сообщение отредактировал Nord - Суббота, 27.02.2010, 10:06
Дата: Суббота, 27.02.2010, 10:18 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
Nord, Уважаемая!
Quote (Nord)
ССОИ? Не менее чем 2 категории технической сложности??
Где же Вы ЭТО здесь увидели? Из набора расценок 1 сборника (электротехнич. устройства)?
Quote (Nord)
геркон в ПНР не нуждается?? С какого, простите, рожна
В пусконаладке нуждаются смонтированные комплексы, системы. С Вашим ли опытом утверждать , что стеклянная трубка длиной 20 мм с двумя выводами нуждается в ПНР? Понимаю, что придираюсь к словам , но все же...
Quote (Nord)
из-под кровати
За это не стыдно?
Дата: Суббота, 27.02.2010, 10:22 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 974
Репутация:
Статус: Offline
А это вы как минимум заслужили. Раз не удосуживаетесь подумать - в какую-такую систему в принципе может входить геркон? Вряд ли в телеметрическую, милейший. 99% - что в СКУД или ОПС. А тогда один геркон - один канал, согласно ТЧ-ФЕРп2, милейший.
Quote (Pion4ik)
Nord, даже отвечать не буду
Несказанно рада. Неприятно было бы продолжать общаться с кем-то, не желающим ни в чём разобраться, а преисполняющийся благодарности за непонятый им же совет - что и как втупую срезать.
Очень прошу и надеюсь, что больше комментариев не будет и Вы сумеете сдердать своё слово - и отвечать не будете! Весьма буду благодарна засим более не общаться.
Дата: Суббота, 27.02.2010, 10:24 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
Уважаемые коллеги! Вот комментарий уважаемой NORD, с которым она лишила меня репутационного балла: "Далеко не безусловно, что геркон в ПНР не нуждается. И нет критерия-необходимость ПНР в зависимости от размера изделия". Вот так!
Сообщение отредактировал ГБ - Суббота, 27.02.2010, 10:25
Дата: Суббота, 27.02.2010, 10:31 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 974
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ГБ)
Из набора расценок 1 сборника (электротехнич. устройства)?
Да сюда - я смотреть - не обязана. Что кем в смете накосячено и почему. Геркон КЭМ-2Б - это слаботочное реле. Отсюда и плясать надо - и не резать, и разбираться и замечание выдавть, что, возможно, ПНР не геркона, а системы куда он входит - по п2 должна быть осмечена.
Вот комментарий уважаемой NORD, с которым она лишила меня репутационного балла: "Далеко не безусловно, что геркон в ПНР не нуждается. И нет критерия-необходимость ПНР в зависимости от размера изделия". Вот так
Ну и ну.... Вам так дорога Ваша репутация? Поэтому, может быть, она и не дотягивает... И вы считаете - что мой комментарий там, где он написан, никто прочитать не в силах будет? Все такие неумные, что их носом ткнуть надо?
И я права. Критерия нет - что "маленькие" изделия в ПНР не нуждаются. Ну нет такого документа. И геркон, когда он входит в СКУД, ОПС и т.п. ТСБ, нуждается в ПНР. Так как он один дискретный информационный канал образует.
ЧНу знаете, на правду обижаться и из-за виртуальной репутации опениваться - это, как минимум, к врачу.
Дата: Суббота, 27.02.2010, 10:40 | Сообщение #
Полковник
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 224
Репутация:
Статус: Offline
ГБ, не обращайте внимания на неудовлевторенных женщин
Дата: Суббота, 27.02.2010, 10:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Nord)
возможно, ПНР не геркона, а системы куда он входит
Quote (Nord)
И геркон, когда он входит в СКУД, ОПС и т.п. ТСБ, нуждается в ПНР
Когда Вам делают вежливое замечание о Вашей оговорке, Вы всегда отправляете к врачу? Можете не продолжать...
Дата: Суббота, 27.02.2010, 10:53 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 974
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Pion4ik)
ГБ, не обращайте внимания на неудовлевторенных женщин
Да он и не обратил на Вас внимания-то, точно-точно!
Дата: Суббота, 27.02.2010, 10:58 | Сообщение #
Полковник
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 224
Репутация:
Статус: Offline
речь шла о ПНР геркона. как отдельно взятом элементе,а не о системе в целом (телемеханика).
Добавлено (27.02.2010, 10:58) --------------------------------------------- дама с юморком оказывается. ой ой.
Дата: Суббота, 27.02.2010, 11:02 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
девочки и мальчики!!! Весна чувствуется!!! Застоявшиеся эмоции наружу лезутЪ! Да здравстуют ВЕСНА!!! Пока НИЧЕ не понял! В одних случаях МОЖО..в других НЕЗЗЬЯ.. Pion4ik, а сметку..сюды.. как-нидь? и в двух словах состав системы.. ЧЕ пусконаладить пытаемся..
Дата: Суббота, 27.02.2010, 11:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Nord: читаю Ваши "перлы" - явно зазвездились... вопрос стоял конкретно о герконе, а не системе... пора бы остановиться в Ваших эмоциях...
Дата: Суббота, 27.02.2010, 11:14 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 974
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Pion4ik)
Прикрепления: 4070240.xls(187Kb)
Для того, чтобы понять назначение системы и состав ПНР, нужна смета на монтаж. Как минимум. А не эта вот выложенная Вами. На соответствие чему смотреть-то? Самой этой смете или расценкам в базе, как Вы-то предположили, когда эту смету выкладывали? Самое то - программу ПНР в студию. Правда, когда я самолично ПНР по п1 сметила - она же и была для наших инженеров программой. Некоторые расценки просто поподробнее по составу работ разбивали, и ресурсы нужные заводили.
Но здесь не тот случай явно. Ведь ни сосавитель, ни проверяющий не видят очевидной для специалиста вещи - что работы по разделам начиная с 11-го выполняются под напряжением, но не на весь объём работ.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.