Добрый день! В связи с изменением ГЭСНп 81-05-02-2017, а именно п. 1.2.1. теперь указано, что сметные нормы сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения затрат труда, систем автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др. Существуют ли новые методики, расчета ПНР охранно-пожарной сигнализации?
Дата: Четверг, 13.12.2018, 09:12 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаАйрат2740 ()
Существуют ли новые методики, расчета ПНР охранно-пожарной сигнализации?
Там в том же абзаце же написано: определяется "по ГЭСНм сборника 10 «Оборудование связи»."
Дата: Среда, 23.01.2019, 07:03 | Сообщение #
Майор
Томск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 82
Репутация:
Статус: Offline
Коллеги, ищу письмо ФАУ"Главгосэкспертиза России" №20-01-19/18209-АВ от 10.12.2018г по поводу исключения пнр буду очень признательна, если кто поделиться. найти в инете в открытом доступе почему-то не могу. а региональная экспертиза на него ссылается..
Дата: Среда, 23.01.2019, 07:32 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСкарлетт ()
а региональная экспертиза на него ссылается..
так пусть они его и предоставят. письма пишутся кому-то. ГГЭ вам писала? нет. значит ссылка на это письмо должно быть обосновано чем-то. хотя бы предоставлением этого письма. а так... может они на деревню дедушке написали... ну и второе. экспертиза не есть руководящий и норморазрабатывающий орган. могут только рекомендации необязательные к исполнению давать. поэтому ссылка на их письма не может быть принята к исполнению...
Дата: Четверг, 31.01.2019, 14:33 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 7
Репутация:
Статус: Offline
abk63, Добрый день, подскажите пожалуйста какими расценками расценить комплекс работ по проверке вторичных соединений(блок контактов,гибкой связи) и механической части вакуумных выключателей (без проверкирелейной защит) и прогрузки вакуумных выключателей первичным током?
посмотрите пожалуйста-правильно ли я применила расценки, что лишнее, чего не хватает?
Сообщение отредактировал регион - Четверг, 31.01.2019, 14:47
Дата: Четверг, 31.01.2019, 14:38 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатарегион ()
прогрузки вакуумных выключателей первичным током
не бывает... ток бывает либо постоянным, либо переменным... а так... Пособие по ПНР в соответствии с ПУЭ вам в помощь...
Дата: Четверг, 31.01.2019, 14:49 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 7
Репутация:
Статус: Offline
abk63, спасибо
Дата: Понедельник, 04.03.2019, 09:07 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
Коллеги, добрый день! Нужна ваша помощь, помогите осметить данный перечень работ. По большинству работ вообще ума не приложу какие расценки брать и есть ли они вообще...
1) Разработка требования к серверному оборудованию и межсетевым коммуникациям 1 шт 2) Инсталляция и настройка серверного программного обеспечения на сервере SafeQ 1 шт 3) Настройка синхронизации с корпоративным сервером Active Directory и почтовым (SMTP) сервером 1 шт 4) Подключение принтеров к серверу SafeQ 88 шт 5) Настройка МФУ к установке терминалов SafeQ 20 шт 6) Монтаж считывателя смарт-карт на МФУ 14шт 7) Установка и настройка Embedded ПО SafeQ на МФУ 14 шт 8) Программирование внешних терминалов SafeQ 6 шт 9) Монтаж и настройка внешних терминалов SafeQ на МФУ 6 шт 10) Привязка пропусков сотрудников к системе 1 шт 11) Создание Личных кабинетов пользователей 1 шт 12) Разработка эксплуатационной документации 1 шт 13) Тестирование печати через SafeQ 1 шт 14) Инструктирование пользователей и ИТ-сотрудников 1шт 15) Разработка базовых правил маршрутизации печатных заданий 1 шт 16) Разработка шаблонов Отчетов, формируемых Системой 1шт 17) Проведение предварительных испытаний системы 1шт 18) Сдача программно-аппаратного комплекса в опытную эксплуатацию 1 шт 19) Сдача программно-аппаратного комплекса в промышленную эксплуатацию 1 шт
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.