Добрый день:) вот тпроблемы с электромонтажными работами...., какую расценку надо применить для прокладки электропроводки под натяжным потолком и потолком из ГКЛ? ;))
Дата: Четверг, 21.01.2010, 10:23 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
пряник, "ПОД " (значит ниже- в части потолка) или "ЗА"? -технологически обычно в гофре.. 413группа
Дата: Четверг, 21.01.2010, 10:25 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (пряник)
прокладки электропроводки под натяжным потолком
он скорее всего горючий. Значит за ним по ПУЭ только в стальной трубе. Либо доказывать, что потолок негорючий. С проведением испытаний.
Дата: Четверг, 21.01.2010, 10:32 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
abk63, Алексей, до общеизвестного пожара инспектора выдавали сертификаты..на линолеум,на конструкции из полиэфирного материала.. ..интересно, будут ли сейчас?
Дата: Четверг, 21.01.2010, 10:52 | Сообщение #
Лейтенант
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 68
Репутация:
Статус: Offline
Quote (vladnik)
"ПОД " (значит ниже- в части потолка) или "ЗА"? -технологически обычно в гофре.. 413группа
Значит "ЗА" )))
Добавлено (21.01.2010, 10:52) --------------------------------------------- только я даже представления не имею сколько должно быть проводов в трубке и какого сечения (((((( мне для точечных энергосберегающих светильников...
Дата: Четверг, 21.01.2010, 11:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (пряник)
только я даже представления не имею сколько должно быть проводов в трубке и какого сечения (((((( мне для точечных энергосберегающих светильников...
так зачем смету составлять? Ничего не знаете про объект и пвтаетесь составить смету... зачем?
Дата: Четверг, 21.01.2010, 11:57 | Сообщение #
Лейтенант
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 68
Репутация:
Статус: Offline
так потому что проекта нет....... а с электрикой не сталкивалась(((
Дата: Четверг, 21.01.2010, 12:01 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 343
Репутация:
Статус: Offline
Натяжной потолок из ГКЛ? Может быть подвесной? Как правило, по проектам кабели прокладываются в негорючей ПВХ гофротрубе. Значитца расценки такие - 08-02-409-4; 08-02-412-3. Не забудьте поправки на высоту и разборку и восстановление подвесных потолков. Поскольку, конструкции подвесных потолков при прокладке кабелей на разбираются, то наиболее подходящая расценка, на мой взгляд, дня снятия и установки панелей - 10-06-037-13
Дата: Четверг, 21.01.2010, 12:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (пряник)
так потому что проекта нет.......
И как вы планируете? Марка кабеля. кол-во светильников, выключалелей и т.д.
Дата: Четверг, 21.01.2010, 12:23 | Сообщение #
Лейтенант
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 68
Репутация:
Статус: Offline
вот я и хотела у вас разузнать ;), опыт много значит.... вы же меня не бросите ;( начальница сказала сделай как сможешь, а там .... видно будет
Дата: Четверг, 21.01.2010, 12:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
пряник, по-моему сегодня уже был ответ на ваш вопос. но в другой ветке - ".по расценкам со словом кабель". И ещё на ваш вопрос ответа просто нет.... Кабель разницы где прокладыват (в смысле координат), главное какой и как (или в чём)...
Дата: Четверг, 21.01.2010, 12:37 | Сообщение #
Лейтенант
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 68
Репутация:
Статус: Offline
воспользуюсь советом выше 08-02-409-4; 08-02-412-3. Спасибки !
Дата: Четверг, 21.01.2010, 12:52 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
это работы-копейки... А ст-ть кабеля - рубли... Вот ведь в чём проблемака...
Дата: Четверг, 21.01.2010, 13:15 | Сообщение #
Лейтенант
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 68
Репутация:
Статус: Offline
tulenin, приезжайте, ваять вместе бум ;)))
Дата: Четверг, 21.01.2010, 13:28 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
пряник, счас,тока тракторенок заведетЪ.. примите кабель ввг нг 3х2,5, гофру или трубу д.16(20)мм длину просчитайте по плану..
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.