пряник, Не забудьте еще заделки сухие концевые 08-02-158-14. Кстати, по поводу СТАЛЬНЫХ труб...Вот цитата из ПУЭ -"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей." Это просто, для сведения...
Дата: Четверг, 21.01.2010, 16:12 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация:
Статус: Offline
17smeta, по поводу заделок - не применяется эта расценка для предполагаемых видов работ.
По поводу прокладки в стальных трубах - да, если потолки неразборные. Если это потолки типа "Армстронг" - то Ростехнадзор не против прокладки в гофре. Хотя зачастую проверяющие требуют и ВВГнг ls прокладывать в гофре Напомню о расценке 08-02-413. По моему мнению, она наиболее подходящая в данном случае. Еще не забудьте учесть способ прокладки кабеля до выключателей и ЩО.
Дата: Четверг, 21.01.2010, 19:41 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 343
Репутация:
Статус: Offline
Велла, Ни чего того, что бы я не знал Вы мне не сообщили, кроме того, что кабель ВВГнг - это оказывается провод (08-02-413) и то что поливинилзлоридная трубка сдела на из резины в смеси с битумом. Ну и кабели..просто обрезали и подключили. Заделывать их не нужно...
Дата: Четверг, 21.01.2010, 21:19 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
17smeta, а что, в предлагаемом вами варианте по 412гр вы не провод затягиваете??? насчет заделок..если Вы так сильны в технологии..не поленитесь-раскройте- ка ресурсы по 412,413гр и объясните присутствие некоторых материалов и их назначение.. для себя хотя бы..
Дата: Пятница, 22.01.2010, 03:41 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация:
Статус: Offline
17smeta,во-первых, вам адресована была только первая строка в моём посте. А во-вторых: Может быть вы нам - дуракам, расскажете что есть провод-кабель, какие такие изумительные заделки вы будете крепить на концы 1,5? С нетерпением ждем ответа.
Дата: Пятница, 22.01.2010, 05:18 | Сообщение #
Сержант
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 35
Репутация:
Статус: Offline
В "Консультациях и разъяснениях..." за прошлый год говорилось, что заделка в расценках при прокладке -4хх- учтена.
Дата: Пятница, 22.01.2010, 06:41 | Сообщение #
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация:
Статус: Offline
Quote (vladnik)
примите кабель ввг нг 3х2,5
2x1,5 для энергосберегающих точечных светильников достаточно будет...
Дата: Пятница, 22.01.2010, 07:52 | Сообщение #
Лейтенант
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 68
Репутация:
Статус: Offline
Quote (17smeta)
Натяжной потолок из ГКЛ? Может быть подвесной?
у меня один потолок будет натяжной (из пленки) с точечными светильниками, взамен существующего Армстронга, где уже есть проводка под люминесцентные светильники. а другой потолок будет подвесной из ГКЛ и тоже с точечными светильниками, сейчас там светильник с лампами накаливания.....
Дата: Пятница, 22.01.2010, 08:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (пряник)
у меня один потолок будет натяжной (из пленки) с точечными светильниками
я так понимаю что старый подвесной потолок будет демонтироваться? тогда как вы будете монтировать точечные светильники? насколько я знаю эту технологию, точечные светильники идут встраиваемые, с расчетом на подвесной потолок. А натяжной потолок - это просто оклейка поверхности потолка пленкой (грубо говоря). Т.е. по сути "встраивать" данные светильники некуда. Если не права, поправьте
Дата: Пятница, 22.01.2010, 08:51 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
veronika,
Quote (veronika)
.е. по сути "встраивать" данные светильники некуда. Если не права, поправьте
Не правы.
Дата: Пятница, 22.01.2010, 09:00 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Когда-то рассказывали мне в общих чертах про эти дела. К базовому потолку крепятся спец.профиля.Про подводку проводов не говорю. Потом к натяжному потолку строго напротив профиля приклеивают декоративную круглую штуковину, в которой повнутри вырезают отверстие в натяжном потолке. Через отверстие протаскивают провода и далее подсоединяют светильники к к крепежному профилю
Дата: Пятница, 22.01.2010, 09:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (tulenin)
Не правы.
точно. "Технология монтажа натяжных потолков любых типов требует отступить от чернового или несущего потолочного покрытия минимум 3 см и более, если за натяжным потолком предполагается монтаж любых других устройств (светильников, коммуникаций, проводки)."
Дата: Пятница, 22.01.2010, 09:11 | Сообщение #
Лейтенант
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 68
Репутация:
Статус: Offline
Quote (veronika)
Т.е. по сути "встраивать" данные светильники некуда. Если не права, поправьте
ну это не беда, отверстия сделают. а вот можно ли использовать старую проводку, которая была для люминесцентных ламп? под Армстронгом провода кажется просто "кучей навалены"...
Дата: Пятница, 22.01.2010, 09:16 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (пряник)
а вот можно ли использовать старую проводку
Если она нормальная, то почему бы и нет. Только говорю же, что в стальную трубу засунуть надо.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.