Андрей, этим СП уже давно пользуюсь. Как и остальными 12. Roma, нет, это автовокзал на участке между границами России и Казахстана.
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 10:55 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Алексей, ну ничем вас , проектировщиков не удивишь... slavalit, 3х1,5- обязательно, даже если светильники не имеют заземляющего контакта, исключения- когда нейтраль изолированная, либо когда питание через разделительные трансформаторы, или безопасное пониженное напряжение.
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 11:12 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Андрей, рекомендую и с остальными СП из этой серии ознакомиться. Для электриков там тоже интересные моменты имеются.
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 11:44 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Алексей, если не затруднит, номера этих СП или у Вас на сайте есть?
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 14:33 | Сообщение #
Генерал-майор
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 389
Репутация:
Статус: Offline
abk63, Ммм может поэтому, так требовали. В России еще с начала 20 века вокзалы, телеграф и пивнушки должны быть под контролем
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 14:44 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Андрей, ссылки на СП на сайте есть. http://pmp-kontakt.ru/load/33Roma, требования одинаковы для объектов разных назначений. Основное - недоступность за потолком или стеной, являющейся горючим материалом.
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 15:22 | Сообщение #
Генерал-майор
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 389
Репутация:
Статус: Offline
abk63, не хочу спорить но мне кажется ГКЛО и мет. профиль не являются горючим материалом, а в деревянных домах по моему вобще запрещена скрытая проводка, по поводу объектов согласен но с натяжкой для медиков требования пожеще чем для офисов
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 15:51 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Roma, Про ГКЛ речи нет, он даже для увеличения огнестойкости конструкций применяется. Речь шла о натяжных потолках. А вот они-то и являются горючими при наличии отсутствия сертификата о негорючести. Ну и в догонку я пример привел про пластиковые панели, которые тоже горят.
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 18:26 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Алексей, спасибо за ссылку,на ближайшее время проблема свободного времени- решена Roma, abk63, Для медучреждений действительно требования другие, там не только пожароопасность, там еще и борьба со статикой, экранирование, уравнивание потенциалов повышенные требования..., везде трубопроводы кислорода, азота, вообщем взрывоопасная область :), да и в НТД путаница большая ...
Сообщение отредактировал Ghostspb - Воскресенье, 24.01.2010, 18:27
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:43 | Сообщение #
Генерал-майор
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 389
Репутация:
Статус: Offline
abk63, Ghostspb, об одном и том же ток разными словами кстати от темы ушли, пряник расценки просил а мы чего-то о своем о ... тьфу-ты ну-ты пряник девушка а я распинаюсь про паяльник.....
Сообщение отредактировал Roma - Воскресенье, 24.01.2010, 20:46
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 00:25 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Roma, Так с расценками уже давно определились ведь.... либо кабель в трубу пихать, либо трубу с кабелем затянутым крепить... тут все однозначно ведь
Дата: Вторник, 26.01.2010, 04:41 | Сообщение #
Лейтенант
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 68
Репутация:
Статус: Offline
СПАСИБО, ДОРОГИЕ !
Дата: Вторник, 26.01.2010, 07:43 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация:
Статус: Offline
Вот в бумагах нашла такой документ:
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 7/2004 г. Москва « 2 » апреля 2004 г. О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках. В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» и введением в действие, согласованного с Главным управлением Государственной противопожарной службы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», предлагается при прокладке электропроводок руководствоваться следующим: - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести П, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением); - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже 1Р4Х; - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести ГЗ, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализацнонной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах; -электропроводка должна быть сменяемой. Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом. При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается выполнением требований глав ПУЭ, а общий объем горючей массы изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть менее 1.5 литров на I погонный метр; Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38 Правил устройства электроустановок. Начальник отдела департамента Государственного энергетического надзора Заместитель технического директора ОАО компания «Электромонтаж» Начальник отдела координации НТР, стандартизации и сертификации
Дата: Вторник, 26.01.2010, 09:19 | Сообщение #
Генерал-майор
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 389
Репутация:
Статус: Offline
Велла, Я предпочитаю его не знать и не показывать . Есть там строчка о заполняемости короба на 40% Бывает на умника нарвешся устанешь что либо доказывать. Лучше отсылать сразу к ПУЭ 7 (там все размыто и цифирик нет). Кстати IEK и DKS в рекламках гордо заявляют наши новые кабель каналы и короба можно заполнять на 99% Ну и еще не ясно он сейчас действует или нет ПУЭ не раз редактировалось с 2004 года.
Дата: Вторник, 26.01.2010, 11:06 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Вообще конечно трудно с этими пожарниками становится...., особенно с литрами.. Roma, Заполняемость влияет на условия нагрева кабелей... не важно из металла они или из пластика, ИЭК и ДКС явно лукавят в рекламных целях.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.