Здравсвтуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю для этой картинки: 1 (верхняя). 34-02-017-01-...: Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м 2 (средняя). 22-05-002-01-...: Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 100 мм 3 (нижняя). 04-01-077-09: Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм
У меня по проекту написано: Прокол методом ГНБ, запуталась уже в этих проколах... Метод ГНБ отличается наличием бентонитового раствора, по проекту он у меня предусмотрен, значит, я пользуюсь 4ым сборником? Есть подозрение, что экспертиза решит срезать все, и скажет брать 34 сборник, но он применяется только для диаметра до 100мм (у меня 300)? Или нет? Подходит для моего случая (переход через а/м дорогу для прокладки КЛ) сб.34?
Kseniya3015, если у Вас в проекте написано ГНБ - берите 4й сборник. И не забудьте пилотную скважину пробурить! И сделать ведомость объемов работ для экспертизы в составе проекта.
Дата: Вторник, 22.09.2015, 17:50 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСерьга ()
ГНБ взял вот так 04-01-076-01 + 04-01-077-09, посмотрим что скажут или на что заменят
Не пропускает это экспертиза! Заменить ни на что не предлагают. Пишут что можно разработать индивидуальную расценку! ))) Короче приняли решение заменить в проекте ГНБ на прокол... и гори все синим пламенем...
Дата: Среда, 23.09.2015, 06:09 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСерьга ()
приняли решение заменить в проекте ГНБ на прокол... и гори все синим пламенем... biggrin
самое правильное решение... все проекты нужно подгонять под сметные нормативы... а то напридумывают всяких солнечных станций и ГНБ...
Дата: Среда, 23.09.2015, 07:07 | Сообщение #
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, а прокол по 34 сборнику? или по 22?
Дата: Среда, 23.09.2015, 07:12 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKseniya3015 ()
а прокол по 34 сборнику? или по 22?
в зависимости от назначения
Дата: Среда, 23.09.2015, 07:13 | Сообщение #
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
abk63, у меня прокладка кабеля под дорогой. Получается, 34?
Дата: Среда, 23.09.2015, 07:20 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKseniya3015 ()
Получается, 34
Дата: Среда, 23.09.2015, 07:32 | Сообщение #
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
abk63, спасибо! Только жаль, совсем уж дешево выходит...
Дата: Среда, 23.09.2015, 07:44 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKseniya3015 ()
Только жаль, совсем уж дешево выходит...
просто вы не умеете эту расценку кушать... там с десяток позиций к ней плюсом должно идти...
Дата: Среда, 23.09.2015, 07:56 | Сообщение #
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
abk63, в голову приходит только устройство котлованов. Сборка-разборка учтены, протягивание тоже. Кроме того, меня смущает, чт оу меня диаметр трубы 300 мм, а в 34 сб. заложены 100 мм. Замена материала не совсем корректна. И в проекте у меня указаны бентонит и полимер. А прокол насухую идет.
Дата: Среда, 23.09.2015, 07:58 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKseniya3015 ()
в проекте у меня указаны бентонит и полимер
тогда в 4 сборник вам дорога... письмо на форуме выкладывали...
Дата: Среда, 23.09.2015, 08:11 | Сообщение #
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
abk63, а с другой стороны, смущает, что в 4 сб. усилие 2000 кН, а в ред.2009 г. в 34 сб. было 40-200 кН. Хотя, может, я не совсем понимаю, и это разные вещи.
Форумчане, у кого как по опыту экспертиза пропускает?
Дата: Среда, 23.09.2015, 08:12 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKseniya3015 ()
экспертиза пропускает
по
Цитатаabk63 ()
письмо на форуме выкладывали
Дата: Среда, 23.09.2015, 08:14 | Сообщение #
Лейтенант
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
abk63, а письмо на какую тему, по каким ключевым словам-то искать?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.