Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по какой расценке из Госэталона (ФЕР) взять такую позицию: Устройство перехода для прокладки 5 труб диаметром 160 мм с помощью установок ГНБ (для прокладки силовых кабелей)? ФЕР 34-02-019 и ли ФЕР 34-02-020? Трубы диаметром 160, но их 5 и они в одном проколе должны сидеть согласно проекту... И еще в чем разница между расценками ФЕР34-02-020-3 и ФЕР34-02-020-4. У меня может опечатка в сборнике, ибо звучат они у меня абсолютно одинаково "диаметр труб до 630 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн"?
Дата: Пятница, 30.09.2011, 10:38 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (RinkaMarinka)
Госэталона (ФЕР)
-это ХТО такой?
ФЕР 2009(р2010) ФЕР34-02-020-03: Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238 диаметр труб до 630 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн ФЕР34-02-020-04Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238 диаметр труб до 710 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн
Дата: Пятница, 30.09.2011, 10:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (RinkaMarinka)
но их 5 и они в одном проколе должны сидеть согласно проекту...
а как это выглядеть будет? Типа 5 плетей связывают в один пучок? Нсли так то тогда Д пучка=3*160=480мм, диаметр сважины Дскв=1,4Ддюк=672м... Но диаметр то труб Д=480мм, может надо взять -020-2.... только я не видел, чтобы в одной скважине было % трубопроводов...
Дата: Пятница, 30.09.2011, 11:02 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 113
Репутация:
Статус: Offline
Quote (vladnik)
ФЕР34-02-020-03: Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238 диаметр труб до 630 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн ФЕР34-02-020-04Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238 диаметр труб до 710 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн
А, теперь понятно, значит, у меня в NormaCS опечатка...
Quote (tulenin)
Типа 5 плетей связывают в один пучок?
Видимо, так. Проектировщики говорят, что со строителями согласовали такие работы, а как это на практике выглядит проектировщики ответить не могут А по поводу количества труб, ну, например, когда телефонную канализацию строят, ГНБ разве не используют? Я честно говоря, не знаю точно, но проектировщики уверяют, что используют...
Дата: Пятница, 30.09.2011, 11:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (RinkaMarinka)
что со строителями согласовали такие работы,
так и узнайте у этих строителей..как? У меня вопрос вы и не проектировщик, и не строитель..видимо заказчик... зачем вам сметы составлять?
Дата: Пятница, 30.09.2011, 11:34 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Quote (RinkaMarinka)
А, теперь понятно, значит, у меня в NormaCS опечатка...
Это не опечатка... это изменения внесены... Нажмите на вкладке "изменения" и все станет ясно...
Дата: Пятница, 30.09.2011, 12:03 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 113
Репутация:
Статус: Offline
Quote (tulenin)
У меня вопрос вы и не проектировщик, и не строитель
Я сметчик :), работаю по объемам работ, даваемым проектировщиками. То бишь работаю я в проектном институте
Это не опечатка... это изменения внесены... Нажмите на вкладке "изменения" и все станет ясно...
А, теперь все нашла, спасибо!
Дата: Пятница, 30.09.2011, 13:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (RinkaMarinka)
работаю по объемам работ, даваемым проектировщиками.
понятно... а можно ли 5 труб в одну скажину - см.ПОС... Если там этого нет (или нет в другой РД) - то смето забивайте 5 скважин. но меньшего есстеств.диаметра...
Дата: Пятница, 30.09.2011, 15:22 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 113
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо!
Дата: Вторник, 11.12.2012, 16:08 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли норматив в котором отражено количество промежуточных проходов расширителей, их типы и диаметры. Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 14.05.2013, 16:39 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Считаю прокладку канализации связи. 6-ти отверстная, трубы диаметром 125 мм, ПНД, участки по 40 м. Вопрос: какую было бы правильнее применить расценку - ФЕР34-2-20-1 с объемом 240 м (6 труб*40м) или ФЕР34-2-20-4 (6 труб диаметром 125 мм каждая) и объем по расценке 40 м. Если оба варианта не подходят, подскажите, как было бы правильнее посчитать. Заранее благодарна всем.
Сообщение отредактировал Kateriko - Вторник, 14.05.2013, 16:40
Дата: Вторник, 14.05.2013, 18:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Kateriko)
ФЕР34-2-20-1 с объемом 240 м (6 труб*40м)
Дата: Вторник, 14.05.2013, 18:08 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
Tanja55, Вы прелесть . Правда, я так и сделала
Дата: Четверг, 22.08.2013, 16:26 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 20
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте. Первый раз здесь пишу, так что если уж не в той теме задаю вопрос - извиняйте!!!! У меня вопрос по поводу расценок ТЕР34-02-019-01 (06). Что является объемом? Длина труб, прокладываемых в скважине или длина скважины. Спасибо заранее!
Дата: Четверг, 22.08.2013, 16:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Karushinka)
Что является объемом? Длина труб, прокладываемых в скважине или длина скважины.
это длина перехода ТЧ п.2.34.6. При устройстве переходов с помощью установок ГНБ длину перехода следует определять в соответствии с траекторией движения бура по количеству протянутых буровых штанг.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.