Добрый день! Кто нибудь сможет помочь новичку? Делаю смету на замену лифта. Загвоздка в том что заказчику не понравилось, что я на электромонтажные работы применила расценки из ТЕРм8. Попробовала сделать из сборника ТЕРмр01. Но по составу работ расценки не совсем подходят. Смету скинула. Может кто-нибудь подскажет как правильнее будет?
Сообщение отредактировал TASYA - Среда, 08.07.2015, 08:00
Дата: Среда, 08.07.2015, 13:45 | Сообщение #
Подполковник
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 109
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаTASYA ()
Добрый день! Кто нибудь сможет помочь новичку? Делаю смету на замену лифта. Загвоздка в том что заказчику не понравилось, что я на электромонтажные работы применила расценки из ТЕРм8. Попробовала сделать из сборника ТЕРмр01. Но по составу работ расценки не совсем подходят. Смету скинула. Может кто-нибудь подскажет как правильнее будет?Или куда нибудь заглянуть почитать! Прикрепления: 8086150.xlsx(120Kb)
Смотрю смету, у вас капитальный ремонт лифта? Его замена?
Дата: Среда, 08.07.2015, 14:01 | Сообщение #
Рядовой
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
Идет замена лифта!
Дата: Среда, 08.07.2015, 14:05 | Сообщение #
Подполковник
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 109
Репутация:
Статус: Offline
Зачем вы берете по электромонтажу (1ая расценка) - монтаж кабеля подвесн. из 8го сборника, если у вас в 1ом разделе уже стоит его замена подвесного кабеля по кап.ремонт. сборнику? (я не думаю что отсутствовал подвесной кабель до кап.ремонта (хотя все может быть), для его же нового монтажа. А вообще по-хорошему, вам бы скинуть сюда дефектную ведомость, на основании ее можно было бы посмотреть что и как.
Посмотрите в приложении к письму картинку, неужели из этих работ в качестве замены ничего не подошло?
В том то и дело что у меня нет дефектной ведомости! Я смету делала со слов и то приходилось вытягивать по видам работ. Скажем так что бы делать сметы на замену лифта мне предоставили образец сметы. Дальше я уже сама по себе пробовала разбираться что и как. Сидела разбиралась по чертежам и так инстинктивно. Спросить у кого то нет возможности, нет знакомых. Все приходилось до тюнькивать самой. Расспрашивала монтажников из ПТО они говорят что не подходят эти расценки. По составу работ рассматривали, говорят что некоторые работы скажем так устарели на новых уже такое не делают. И единица измерения не подходят. У меня здание идет этаж 7,2м.
Добавлено (08.07.2015, 14:27) --------------------------------------------- Я уже все перерыла. Голова скоро взорвется! И такое чувство, что надо мной издеваются! До малейшего придираются к смете. Работали с бюджетными организациями, у них не возникали вопросы.
Дата: Среда, 08.07.2015, 14:28 | Сообщение #
Подполковник
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 109
Репутация:
Статус: Offline
TASYA, давайте попробуем списаться в ЛС и посмотрим что у вас там
Дата: Среда, 08.07.2015, 14:32 | Сообщение #
Рядовой
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
Давайте!
Дата: Четверг, 16.07.2015, 13:32 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! помогите пожалуйста разобраться. Делаю смету на замену лифта. в ней присутствуют расценки из сборника ФЕРмр (01-05-001-01) накладные и сметная прибыль стоят 80% и 60% с коэффициентами 0,85 и 0,8, а также понижающий на накладные 0,9. Заказчик утверждает, что НР и СП должны быть 65 % и 40%, исходя из письма 6056-ИП/08 от 17.03.2011. в ответ я ей показала письмо 29360-ВК/19 от 26.11.2012 в котором предыдущее письмо отзывается. и в конце она присылает мне письмо под номером 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012, и говорит что якобы из него следует, что нужно применять 65% и 40% на НР и СП соответственно с к-ми 0,85 и 0,8. подскажите пожалуйста, как правильно? так же утверждает о применении на пусконаладочные работы коэффициент 0,55. и правомерно ли применение так же на пусконаладку коэффициента 1,2 01-05-001-01 (производсво пнр в существующих зданиях и сооружениях освобожденных от оборудования...) заранее спасибо!
Дата: Четверг, 16.07.2015, 14:30 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 357
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаИрина2559 ()
2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012
нужно применять 0,85 и 0,8 и соответственно к 65% и 40%
Дата: Четверг, 16.07.2015, 14:57 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
4eIIIupckuuKoT, коэффициенты 0,85 и 0,8 у меня применены, а почему нр и сп составляют 65% и 40%
Дата: Четверг, 16.07.2015, 15:11 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 357
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаИрина2559 ()
4eIIIupckuuKoT, коэффициенты 0,85 и 0,8 у меня применены, а почему нр и сп составляют 65% и 40%
ПНР
Дата: Четверг, 16.07.2015, 15:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация:
Статус: Offline
Ирина2559, Вот 65% и 40% знаю откуда взято, а что такое
ЦитатаИрина2559 ()
80% и 60%
Возможно что-то упускаю.
Было как-то такое разъяснение:
Вопрос: 13.05.2008 Просим Вас разъяснить порядок применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли для нашей специализированной экспертной организации по следующим видам работ:
- частичное техническое диагностирование лифтов; - электроизмерительные работы.
Какой коэффициент необходимо применять к МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001 монтаж оборудования, где накладные расходы составляют 80% и сметная прибыль 60%, либо пусконаладочные работы, где накладные расходы составляют 65% и сметная прибыль 40%?
Организация применяет УСН (доходы). К нормативам накладных расходов применяется дополнительно к=0,7, к нормативу сметной прибыли к=0,9. Расчет НДС выполняется на основании письма Госстроя России от 06.10.2003 №НЗ-6292/10 (прилож.№8 МДС 81-33.2004).
Ответ: При определении сметной стоимости работ по проведению технического освидетельствования и технического диагностирования грузовых и пассажирских лифтов нормативы накладных расходов и сметной прибыли принимаются в размерах соответственно 65% и 40% от фонда оплаты труда рабочих.
Для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, к нормативу накладных расходов следует применять коэффициент 0,7, а к нормативу сметной прибыли - коэффициент 0,9.
ну а то что расценки находятся в сборнике ремонт оборудования ФЕРмр 01-05-001-01 (Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки) все равно испаравлять на 65% и 40%
Дата: Четверг, 16.07.2015, 15:24 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 357
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаИрина2559 ()
ну а то что расценки находятся в сборнике ремонт оборудования ФЕРмр 01-05-001-01 (Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки) все равно испаравлять на 65% и 40%
У меня и в программе на них 65 и 40, да и освидетельствование - это не монтаж.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.