Перенос трансформаторной подстанции
НорвежкаДата: Четверг, 30.06.2011, 12:17 | Сообщение # 31
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RomanM)
Понятно... складывается впечатление, что вы лукавите... сколько не просил объемов так и не показали...

Бр...с чего бы, приложу проект. Думаю так будет яснее!
 
НорвежкаДата: Четверг, 30.06.2011, 12:26 | Сообщение # 32
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
вот:там есть объемы земл.работ
Прикрепления: 2895717.pdf (18.6 Kb) · 7939261.pdf (211.6 Kb) · 5145986.pdf (17.1 Kb) · 7857482.pdf (19.7 Kb)
 
RomanMДата: Четверг, 30.06.2011, 14:23 | Сообщение # 33
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Норвежка,
http://cmet4uk.ru/forum/57-4910-1
http://cmet4uk.ru/load....-0-2987
http://cmet4uk.ru/load/20-1-0-505
раз у вас ПГС ддумаю в типовых разберетесь ...
в строке поиск " установка КТП "
 
vladnikДата: Четверг, 30.06.2011, 14:28 | Сообщение # 34
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
RomanM, angel а мну от тебе уже смету..готовую ждал.. biggrin Так усиленно ты жаждал в земле поковыряться.. Эх...
 
abk63Дата: Четверг, 30.06.2011, 14:31 | Сообщение # 35
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (vladnik)
а мну от тебе уже смету..готовую ждал.. biggrin


ему чертежей готовых на КТП не хватает

RomanM, а еще даме отличие концевой муфты от мачтовой расскажи. чтобы в расценках не путала их biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
RomanMДата: Четверг, 30.06.2011, 15:11 | Сообщение # 36
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
vladnik, вполне приличный проект... я думал там прораб врединка happy
Quote (vladnik)
Так усиленно ты жаждал в земле поковыряться.. Эх...

есть такое... траншеи больше люблю чем воздушку cool

Добавлено (30.06.2011, 15:11)
---------------------------------------------
abk63, http://www.complexdoc.ru/ntdtext/541934/168 так сойдет ? biggrin

Quote (abk63)
ему чертежей готовых на КТП не хватает

мне своих на реконструкцию ПС хватает... wacko еще и на опросники засадили... извергы...
 
abk63Дата: Четверг, 30.06.2011, 15:22 | Сообщение # 37
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (RomanM)
abk63, http://www.complexdoc.ru/ntdtext/541934/168 так сойдет ? biggrin


не совсем. в спецификации концевые biggrin их тоже надо показать biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
RomanMДата: Четверг, 30.06.2011, 15:26 | Сообщение # 38
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
abk63, да я мельком глянул biggrin нормальный вроде проект...
вот навалились джентельмены.... сами помочь неа biggrin
 
abk63Дата: Четверг, 30.06.2011, 15:29 | Сообщение # 39
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (RomanM)
сами помочь неа biggrin


RomanM, так в каждом моем сообщении помощь biggrin

а там только такое найти http://psb-energo.ru/load....32

второй сверху файл например. объемы только свои поставить и подкорректировать расценки по нормальному проекту.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
RomanMДата: Четверг, 30.06.2011, 15:48 | Сообщение # 40
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Quote (abk63)

так вроде в подписи висит...
я отуда по ВЛ натягал biggrin не чего так клёв хороший, прикармливал видать кто то biggrin
 
шантальДата: Четверг, 30.06.2011, 19:53 | Сообщение # 41
Генерал-майор
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 284
Репутация: 96
Статус: Offline
abk63, тогда мона спросить, когда надо использовать сб.33 а когда м08???( сб33 для маленьких подстанций или зависит от места установки??)))
 
abk63Дата: Четверг, 30.06.2011, 20:07 | Сообщение # 42
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (шанталь)
когда надо использовать сб.33 а когда м08?


в 2 словах это не объяснить. типов подстанций очень много. для этого и завел себе 2 строку в подписи. где рассказано про различные варианты. но это платно

есть бесплатные варианты. http://psb-energo.ru/load/primery_proektov/podstancii/42 но там разбираться самостоятельно надо. рассматривая одновременно проект и сметы к нему.

есть 3 вариант. читать все мои сообщения. в этой теме показывал, какие расценки надо для ПС на приведенных в ссылках картинках надо применять. в других темах аналогично про другие ПС рассказывал


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.