Перенос трансформаторной подстанции
НорвежкаДата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:05 | Сообщение # 1
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
Мне дали проект, в котором приведени основне работы. С электрическими сетями сталкиваюсь впервые. Поэтому куча вопросов. На форуме уже пошарила: нашла далеко не все.
Прошу помочь подобрать расценки(приведу только те, которые не нашла)
1) Уплотнение труб с кабелем
2)Монтаж соединительной муфты
3)Монтаж соединительной муфты
4)Монтаж концевой муфты
5)Ввод кабеля в КТП
6)Установка КТП
7)Установка трансформатора
8)Установка контура заземления КТП

Заранее спасибо!
 
шантальДата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:24 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 284
Репутация: 96
Статус: Offline
Норвежка, на сайте полно тем по вашему вопросу, воспользуйтесь поиском!! wink
ну и посмотрите ТЕРм08-01-025-1или 2, установка трансформатора в ней учтена ( в общем тех. часть почитайте)
 
Dimgum80Дата: Понедельник, 27.06.2011, 09:21 | Сообщение # 3
Сержант
Владивосток
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Все эти основные работы по 8 монтажному. Муфты по ГЭСНм08-02-158-170, взависимости от типа муфт сечения кабеля; ГЭСНм08-02-155-01-герметизация прохода кабеля ;6-ТЕРм08-01-025-(01-в зависимости от мощности);7-ГЭСНм08-01-062-(01-в зависимости от веса);8-ГЭСНм08-02-472-(01-в зависимости от проводника),ГЭСНм08-02-471-(01-то же); И побольше больше пусконаладочных работ по ГЭСНп. Но прежде чем КТПН установить надо подготовить территорию: спланировать, блоки установить, если надо, траншею вырыть под контур.

Добавлено (27.06.2011, 09:21)
---------------------------------------------
В некоторых муфтах учтено присоединение, см. состав работ. где нет, можно присоединение брать дополнительно.

 
Dimgum80Дата: Понедельник, 27.06.2011, 09:32 | Сообщение # 4
Сержант
Владивосток
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Образцы
Прикрепления: 0566304.xls (55.0 Kb) · 5532006.xls (64.5 Kb)
 
НорвежкаДата: Понедельник, 27.06.2011, 16:45 | Сообщение # 5
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
еще, у нас муфты идут с броней, а в сборнике есть расценка только для муфт без брони, как быть?!

Добавлено (27.06.2011, 14:31)
---------------------------------------------
Мы используем муфты Raychem, как их расценивать?! как эпоксидные?!

Добавлено (27.06.2011, 16:24)
---------------------------------------------

Quote (Dimgum80)
ГЭСНм08-02-155-01-герметизация прохода кабеля

ещё конкретно вопрос по этой расценке. Это брать для ввода кабеля в КТП?!

Добавлено (27.06.2011, 16:45)
---------------------------------------------
Нашла в тех.условиях обозначание трансформаторной подстанции КТППК№1 250/6/0,4кВт. Как расшифровать это?!
0,4 кВ-напряжение подстанции, остальные цифры что значят. Указана здесь мощность трансформатора?!

 
abk63Дата: Понедельник, 27.06.2011, 16:57 | Сообщение # 6
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
250 кВт
высшее напряжение 6 кВ
низшее 0,4
все работы практически учтены в 33 сборнике. кроме работ по КЛ


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
НорвежкаДата: Понедельник, 27.06.2011, 17:52 | Сообщение # 7
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
А почему сб.33-это ведь для ЛЭП-ок, те по воздуху. А у нас идет прокладка кабеля по земле! Или я что-то не понимаю?!

Добавлено (27.06.2011, 17:26)
---------------------------------------------
и что значит 259 кВт, те мощность КТП явно не выше 400 кВ•А

Добавлено (27.06.2011, 17:34)
---------------------------------------------
Про заземление сказано следующее:
1) КОнтур наружного заземления КТПТВ выполнить 8-ю электродами из стального уголка 50х50х5 мм забиваемыми на глубину 5.5 м и стальной полосой 40х4 мм прокладываемой на глубине 0.5 м.
2. Все соединения наружного контура заземления выполнить сваркой
3. Сопротивление наружного контура заземления не должно превышать 4 Ома.

Добавлено (27.06.2011, 17:52)
---------------------------------------------
Это значит, я беру ГЭСНм08-02-471-01 и ГЭСНм08-02-472-03, так?!

 
RomanMДата: Понедельник, 27.06.2011, 18:31 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Quote (Норвежка)
ГЭСНм08-02-472-03

может 8м-02-472-2 и землю покапать а потом обратно засыпать.
 
шантальДата: Понедельник, 27.06.2011, 18:49 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 284
Репутация: 96
Статус: Offline
Dimgum80, в вашем образце 0566304.xls(55Kb) вы монтируете КТП по ТЕРм08-01-025-1, а зачем еще трансформатор дополнительно берете, в тех. части сказано, что их монтаж учтен. Кроме того учтен и монтаж опорных конструкций, монтаж ящиков, щитов и пультов!!! smile
 
Dimgum80Дата: Вторник, 28.06.2011, 01:50 | Сообщение # 10
Сержант
Владивосток
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
шанталь, я привык все побольше, если надо заказчик поправит. Это их работа. пример скинул, чтобы показать какие расценки принимать. smile
 
abk63Дата: Вторник, 28.06.2011, 02:00 | Сообщение # 11
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Норвежка)
А почему сб.33-это ведь для ЛЭП-ок, те по воздуху. А у нас идет прокладка кабеля по земле! Или я что-то не понимаю?!


не понимаете.
ЛЭП - линия электропередачи, которая может быть
ВЛ - воздушная линия
КЛ кабельная линия

Quote (Норвежка)
А у нас идет прокладка кабеля по земле!

Quote (Норвежка)
КТПТВ


Комплектная Трансформаторная Подстанция Тупиковая с Воздушным вводом

http://transtechno2.ru/ktp_tv

ждем дальнейшего развития событий по подбору расценок biggrin
вариант - подвести кабель, поставить опору, завести кабель на опору, поставить разъединитель, сделать воздушный ввод
biggrin

или приобрести КТПТК (с кабельным вводом)
http://transtechno2.ru/ktp_tk


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Dimgum80Дата: Вторник, 28.06.2011, 02:25 | Сообщение # 12
Сержант
Владивосток
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Норвежка, Raychem-производитель, чтобы услышать более точную расценку для применения, надо знать марку муфты, и на какой кабель она рассчитана. Либо просто какой кабель и где устанавливается. В любом случае берите по 8 монтажному.ГЭСНм08-02-155-01-герметизация прохода кабеля, для ввода кабеля её можете и взять.Для контура в примере есть расценки, если у вас расход уголка больше, то из расценки удалите и добавьте своё кол-во. Дополнительно можете взять устройство и засыпку траншеи под контур.Если хотите денег побольше не забывайте пусконаладку ПО 1 пусконаладочному сборнику. Забивайте побольше-проверяюий поправит и пояснит почему.
 
abk63Дата: Вторник, 28.06.2011, 02:32 | Сообщение # 13
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Dimgum80)
Дополнительно можете взять устройство и засыпку траншеи под контур.


не можете а НЕОБХОДИМО, т.к. контур должен быть в земле не ниже 0,5 м минимум


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Dimgum80Дата: Вторник, 28.06.2011, 02:46 | Сообщение # 14
Сержант
Владивосток
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, в Оренбурге не спят, или сметчики колымят smile Наверное правильней неспящие сметчики работают
 
НорвежкаДата: Вторник, 28.06.2011, 19:00 | Сообщение # 15
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RomanM)
может 8м-02-472-2 и землю покапать а потом обратно засыпать

да, точно, не то взяла!

Добавлено (28.06.2011, 18:09)
---------------------------------------------

Quote (abk63)
не можете а НЕОБХОДИМО, т.к. контур должен быть в земле не ниже 0,5 м минимум

Засыпку контура уже взяла!

Добавлено (28.06.2011, 18:14)
---------------------------------------------

Quote (abk63)
Комплектная Трансформаторная Подстанция Тупиковая с Воздушным вводом http://transtechno2.ru/ktp_tv ждем дальнейшего развития событий по подбору расценок вариант - подвести кабель, поставить опору, завести кабель на опору, поставить разъединитель, сделать воздушный ввод или приобрести КТПТК (с кабельным вводом) http://transtechno2.ru/ktp_tk

ПО тех.заданию у нас идет перенос КТП, то есть имеем дело уже с существующим
Его тип http://transtechno2.ru/ktp_pk (КТППК), эту можно расценить по 33 сборнику.
Quote (шанталь)
Dimgum80, в вашем образце 0566304.xls(55Kb) вы монтируете КТП по ТЕРм08-01-025-1, а зачем еще трансформатор дополнительно берете, в тех. части сказано, что их монтаж учтен. Кроме того учтен и монтаж опорных конструкций, монтаж ящиков, щитов и пультов!!!

Да, посмотрела, в расценке сидиь. Отдельно брать не буду. Просто в проекте в списке работ так было указано!

Добавлено (28.06.2011, 18:17)
---------------------------------------------
Еще вопрос, КТППК будет переноситься примерно на 35 метров. Как это можно расценить?!

Добавлено (28.06.2011, 19:00)
---------------------------------------------
И по усконаладке, посмотрела примеры, кое-что и для моей сметы подходит! ну а как определять, для чего вообще нужна пусконаладка?!

 
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.