Приветствую Вас Гость :: RSS :: Вторник :: 30.12.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Перенос трансформаторной подстанции
RomanMДата: Вторник, 28.06.2011, 21:42 | Сообщение # 16
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Dimgum80, а вы не когда не влетали... " взять побольше, побольше... " а потом дирекция мило улыбаясь спрашивает... " бабки хде, было 8 лямов стало 4..." кто виноват и что делать ?!
Quote (Норвежка)
Еще вопрос, КТППК будет переноситься примерно на 35 метров. Как это можно расценить?!

эхех опросник есть заполненный, ну или прораб который это будет делать...
Quote (abk63)
вариант - подвести кабель, поставить опору, завести кабель на опору, поставить разъединитель, сделать воздушный ввод

Норвежка тут фантазировать можно бесконечно cool Алексею дальше просто лень... я так понимаю biggrin
 
abk63Дата: Среда, 29.06.2011, 02:54 | Сообщение # 17
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (RomanM)
Норвежка тут фантазировать можно бесконечно cool Алексею дальше просто лень... я так понимаю biggrin


так что глухому то рассказывать biggrin ну нет там работ по КТП из м8 сборника. только на кабеле и заземлению.

но научит этому только вариант
Quote (RomanM)
а вы не когда не влетали... " взять побольше, побольше... " а потом дирекция мило улыбаясь спрашивает... " бабки хде, было 8 лямов стало 4..." кто виноват и что делать ?!


в данном случае речь конечно не о лямах идет, самих работ на тысяч 300. + технику пригнать на объект и обратно (подозреваю, что это будет дольше, чем время выполнения всех работ по переносу подстанции, и уж точно быстрее, чем время на составление сметы на перенос biggrin ).


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
RomanMДата: Среда, 29.06.2011, 08:37 | Сообщение # 18
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
abk63, так я за то что насчитаешь " ааа заказчик поправит..." а директор то уже эти деньги посчитал и потратил cool и начинается... а хде ?
 
abk63Дата: Среда, 29.06.2011, 08:41 | Сообщение # 19
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (RomanM)
и начинается.


поиск расценок на допработы по забивке гвоздей в плинтуса biggrin или зачистку изоляции кабеля


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
НорвежкаДата: Среда, 29.06.2011, 08:58 | Сообщение # 20
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
XD!!!!!!
ну не пугайте меня....я и так до сих пор в составлении смет чувствую себя не очень уверенно...
про перенос КТП думала ну вдруг есть что-то конкретное, ну нет, так будем спршивать прорабов!
 
RomanMДата: Среда, 29.06.2011, 09:12 | Сообщение # 21
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
abk63, ага biggrin
Норвежка, узнайте состав работ и вам обязательно помогут wink
 
НорвежкаДата: Среда, 29.06.2011, 12:22 | Сообщение # 22
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
Пока просто накидала работы, ресурсы не все проставила. ОВт что получилось. И всё-таки хотелось бы узнать, как брать расценки из сборника пусконаладки!
Прикрепления: 9033910.xlsx (163.8 Kb)
 
abk63Дата: Среда, 29.06.2011, 12:54 | Сообщение # 23
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Норвежка, у Вас в смете только земляные работы верны. включая заземлители. biggrin все остальное на 100% неправильно. Мой совет, не связывайтесь Вы со сметами на электромонтаж. а может быть и со сметами совсем. советов Вы не слышите. форум читать не хотите...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
RomanMДата: Среда, 29.06.2011, 14:16 | Сообщение # 24
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Норвежка, как то сумбурно у вас все в смете, трубы есть укладки нет. сигнальной ленты нет... да много чего нет. траншею как считали по типовому ? вы просто состав работ без сметы набейте траншея размеры, кабеля столько такие... душите прораба, душите... а пнр успеете...
 
НорвежкаДата: Среда, 29.06.2011, 14:42 | Сообщение # 25
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (abk63)
Норвежка, у Вас в смете только земляные работы верны. включая заземлители. все остальное на 100% неправильно. Мой совет, не связывайтесь Вы со сметами на электромонтаж. а может быть и со сметами совсем. советов Вы не слышите. форум читать не хотите...

Буду наглой и попрошу критику по объективней, сарказм сарказмом. А мне нужно четко показать, где неправа.
Как я советов не слышу?! те вы считаете, что вообще сборник 8 - не подходит?!

Добавлено (29.06.2011, 14:39)
---------------------------------------------
RomanM, сумбурность частично возникла из-за следующего: кабели проводим под дорогой, и смету на прокол посчитала другая организация. Она же ставит свои трубы!

Добавлено (29.06.2011, 14:42)
---------------------------------------------
И на сколькоя поняла, что смета на электромонтаж требует тщательного подхода. Я еще учусь на вышке на инженера-строителя ПГС, с электротехникой у меня совсем никак. Просто нужно этот вот перенос КТП просчитать...что уж поделаешь=)

 
RomanMДата: Среда, 29.06.2011, 15:43 | Сообщение # 26
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Норвежка, 8й нет почти вы что ручками разбираете и собираете КТП состав работ смотрели ? , как вы траншею считали можете объяснить... покажите выкладки...

Добавлено (29.06.2011, 15:43)
---------------------------------------------
Норвежка, задам наверно странный вопрос... тот кто будет производить эти работы смотрл вашу смету ?

 
vladnikДата: Среда, 29.06.2011, 15:59 | Сообщение # 27
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (Норвежка)
мне нужно четко показать, где неправа.
=
Quote (abk63)
все работы практически учтены в 33 сборнике. кроме работ по КЛ
 
НорвежкаДата: Среда, 29.06.2011, 16:31 | Сообщение # 28
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RomanM)
Норвежка, 8й нет почти вы что ручками разбираете и собираете КТП состав работ смотрели ? , как вы траншею считали можете объяснить... покажите выкладки...Добавлено (29.06.2011, 15:43)---------------------------------------------Норвежка, задам наверно странный вопрос... тот кто будет производить эти работы смотрл вашу смету ?


Траншею я не считала: мне дали конкретные объемы выемки-насыпи, вот и все.

Добавлено (29.06.2011, 16:31)
---------------------------------------------

Quote (vladnik)
Quote (Норвежка)мне нужно четко показать, где неправа. =Quote (abk63)все работы практически учтены в 33 сборнике. кроме работ по КЛ

Понял: исправимся!
 
RomanMДата: Среда, 29.06.2011, 16:58 | Сообщение # 29
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
80  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация: 72
Статус: Offline
Quote (Норвежка)
Траншею я не считала: мне дали конкретные объемы выемки-насыпи, вот и все.

Понятно... складывается впечатление, что вы лукавите... сколько не просил объемов так и не показали...
 
vladnikДата: Среда, 29.06.2011, 17:57 | Сообщение # 30
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
RomanM, biggrin dont просто КТПуха..крем..линская..
 
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика