Таnjha, Из п.7, 10 - не забудьте исключить материал п.12 + (я бы оставила п.12) п.15 заменить на ТЕРм08-03-526-01 п.18+ (я бы оставила п.18) п.20 заменила бы , например на ТЕРм11-03-001-01 п.22,26, 27 заменила бы на ТЕРм08-02-413-01 (с заменой материала) - закладные конструкции для термометров и манометров, я беру по ТЕРм12-10-002-01 + материал по прайсу - штекерный модуль для насосов Stratos-Z и прибор для обслуживания и сервиса Willo-IR-монитор , затрудняюсь ответить, попробуйте по ТЕРм11-03-001-01
Сообщение отредактировал машка - Пятница, 18.01.2013, 12:24
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 12:31 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 232
Репутация:
Статус: Offline
..
Добавлено (04.02.2013, 12:31) --------------------------------------------- просим посмотреть смету..никогда ранее не сталкивались с инженерными работами, есть претензии рук-ва, что мало заложили денег..
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 12:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Лен__, п. 2 в смете на отопление - расценка применена неверно... по смете на водопровод - не учтены гидравлические испытания стальных трубопроводов. в смете на канализацию стоимость материала учтена дважды - в расценке сидят трубопроводы, за расценкой вы тоже дополнительно трубу учитываете
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 12:38 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! Гидравлические испытания включены в пусконаладочные работы по отопленю и вентиляцию
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 12:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (HoneySeal)
Гидравлические испытания включены в пусконаладочные работы по отопленю и вентиляцию
это не пусконаладочные работы. это сантехнические работы. и должны быть в той же смете что и прокладка трубопроводов
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 12:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
Лен__, Про всю смету говорить не могу, в 1 смете п. 4 почему разная длина труб, и гребенки 4,52 и 9,04 это как, вы можете купить 9,04 юбки?
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 12:47 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Лен__, Я бы еще установку гребенок взял отдельно.
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 12:52 | Сообщение #
Полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 232
Репутация:
Статус: Offline
Татьяна_К, Серьга, спасибо, сейчас будем всё править и проверять..
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 13:54 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Татьяна_К и Серьга спасибо за ответы!! Пошите пожалуйста на меня, я автор сметы, а Лен__ попросила выложить, у меня что-то не подгружалось. Длину труб взяла по проекту, количество гребенок вводила целые числа, а программа посчитала еще и доли...
Добавлено (04.02.2013, 12:58) --------------------------------------------- Серьга, а по какой позиции брать гребенки? veronika, спасибо за существенное замечание! Уже исправляю!!
Добавлено (04.02.2013, 13:54) --------------------------------------------- Серьга, гребенки по какой позиции лучше брать?
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 14:21 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
HoneySeal, (Прим)18-06-006... по диаметрам. Лучше всего подходит. Другое дорого.
Дата: Понедельник, 04.02.2013, 14:28 | Сообщение #
Сержант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, Спасибо))
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 09:17 | Сообщение #
Лейтенант
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 57
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Уважаемые сметчики! Помогите разобраться впервые делала смета на монтаж водонапорной башни, я думаю учла что-то не правильно, особенно сомневаюсь по поводу монтажа и укрупненной сборки. Прикрепила файлы из ппр по которым мне приходилось работать, ведомость объемов работ и смету
Сообщение отредактировал ромашка3001 - Понедельник, 25.02.2013, 09:18
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 09:26 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
ромашка3001, наименование работ в сметах НЕДОПУСТИМО менять так как вам хочется. запомните. почему нужно лезть в базу и смотреть что же за расценка по указанному вами шифру... это по поз. 44 сметы саму водонапорную башню брала по ТЕР09-02-009-01, если у вас башня целиком поставляется и монтируется - то лучше м37 применить 36 сб для насыпи в данном случае неприменим, я считаю. 01 сборник. вообще в каталоге файлов много смет по этому вопросу
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 09:44 | Сообщение #
Лейтенант
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 57
Репутация:
Статус: Offline
Поз,44 исправлю. Там получается лежит бак и три части от башни как мне сказали их сначала собирают на болты ( укрупненная сборка) , а потом монтируют.
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 09:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (ромашка3001)
Там получается лежит бак и три части от башни как мне сказали их сначала собирают на болты ( укрупненная сборка)
на болты? точно?
Цитата (veronika)
ТЕР09-02-009-01
учитывает сборку, но сборку на сварке. что было применимо к моему случаю.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.