Добрый день, проверьте пожалуйста смету. Заказчик заложил стоимость работ 355000 руб. У меня получается 425000 руб. Вроде ничего лишнего не брала. Проверьте, подскажите, может быть что то неправильно.
Что значит "заложил"? Куда заложил? На основании чего именно 355 т.р.?
Есть объектная смета в которой стоимость электромонтажных работ составляет 355 т.р. Проектную смету у нас взять нет возможности. Вот я и хочу понять что не так.
Дата: Четверг, 01.08.2013, 09:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
aksaksu, не открыть файл OpenOffice пишет не найден файл.
Дата: Четверг, 01.08.2013, 10:55 | Сообщение #
Лейтенант
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 51
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (dozor)
не открыть файл OpenOffice пишет не найден файл.
Не могу прикрепить второй раз.
Дата: Четверг, 01.08.2013, 12:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
aksaksu, Так архивируйте
Дата: Четверг, 01.08.2013, 15:21 | Сообщение #
Лейтенант
Строгоновка
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Строгоновка
Сообщений: 65
Репутация:
Статус: Offline
Если не трудно, проверьте, пожалуйста смету, устройство бетонного пола.
Сообщение отредактировал Студент007 - Пятница, 02.08.2013, 12:23
Дата: Пятница, 02.08.2013, 12:24 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Студент007)
Посмотрите, пожалуйста, смету
Расценки вашего региона я не могу посмотреть. По смете есть замечания: 1. поз.4 -Разобрали бетон 11,84 м3 -нет погрузки и вывоза 2. поз.5 -Демонтаж труб и опор пожаротушения нужно взять по другим расценкам поСб.22 и Сб.9 3. поз.2 - Объемный вес щебня уточните, обычно 1,3 - 1,5 тн/м3
Дата: Пятница, 02.08.2013, 12:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (ATM)
емонтаж труб и опор пожаротушения нужно взять по другим расценкам поСб.22
а почему не по 16? сдается мне что на погрузку не берутся К (К=1.15 и 1.2 (МДС 81- 35 табл 2))
Сообщение отредактировал dozor - Пятница, 02.08.2013, 13:00
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.