dozor, черешня, спасибо!!! А можно все таки еще спросить, глубина укладки горизонтального заземлителя 0,5 м, длина 2 метра, а ширину приблизительно сколько взять?
Сообщение отредактировал Студент007 - Пятница, 05.07.2013, 11:10
Дата: Пятница, 05.07.2013, 11:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Студент007)
приблизительно сколько взять?
0,3 м PS: не за что
Дата: Четверг, 18.07.2013, 12:31 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 7
Репутация:
Статус: Offline
Помогите, пожалуйста, начинающему сметчику проверить смету на монтаж сэндвич-панелей. Объект - реконструкция стадиона и административно-бытового комплекса. Очень странно для меня - применение расценок из разных сборников и несоответствие объема закупаемых панелей и объема покрытия.
Студент007, щиты по м11 ПВ3 - провод заложен не для заземления, а для коммутации датчик температуры - м11 Газоанализатор - а вы уверены что он относится к III категории? Т.ч. хорошо читали?
Дата: Вторник, 23.07.2013, 10:43 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 334
Репутация:
Статус: Offline
Студент007, блок датчиков , Блок индикации, блок коммутации отсутствует, какая марка кабеля , кабель по м11
Дата: Вторник, 23.07.2013, 17:59 | Сообщение #
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 87
Репутация:
Статус: Offline
dozor, aksell00, спасибо!!!
Дата: Среда, 31.07.2013, 12:18 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Так ли всё и нужно ли НР и СП начислять в данной ситуации?
Сообщение отредактировал Dark7351 - Среда, 31.07.2013, 12:21
Дата: Среда, 31.07.2013, 12:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Dark7351, в следующий раз за дублирование вопроса в разных темах накажу. пока - удалила из соседней темы ваш вопрос. оставим тут его
Дата: Среда, 31.07.2013, 12:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Dark7351)
Так ли всё и нужно ли НР и СП начислять в данной ситуации?
сомнительно что все так! Нет все не так! вы хотите сказать что сетка (баскетбольное, футбольное...) - МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ТРЕБУЮЩЕГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАЗБОРКИ??? Я. так не думаю Заготовительно-складские - ед. измерения -катушка!!! Откуда вообще ОЗП и ЭМ???! Транспортные берутся от стоимости инвентаря!!! Соответственно ни СП и НР нет и не может быть. Если вы устанавливаете этот инвентарь, то и берите расценки на это, хотя что-то я не припомню на это расценки.
Сообщение отредактировал dozor - Среда, 31.07.2013, 12:47
Дата: Среда, 31.07.2013, 13:58 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо! Поэтому то и спрашиваю мнения, потому, что не уверена в том, что сделала? А как иначе расценивать? Подскажите, пожалуйста Про НР и СП так и думала, спасибо
Дата: Среда, 31.07.2013, 15:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Dark7351)
А как иначе расценивать?
Ничего похожего не видел. нуу повесить пару сеток на кольца...как-то к строительным работам не сильно относится. А вы это должны делать?
Дата: Среда, 31.07.2013, 15:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (dozor)
нуу повесить пару сеток на кольца...как-то к строительным работам не сильно относится. А вы это должны делать?
технологическое оборудование. МДС 37 - мебель и инвентарь. у автора все верно сделано. вопрос по НР и СП. но он обсуждался, и достаточно недавно. поиск по форуму. на эти работы НР и СП не начисляются. только процент по МДС 37. обоснование - ищем в соответствующих темах
Дата: Среда, 31.07.2013, 15:55 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Иными словами, можно оставить такую процентовку без начисления НР и СП?
Дата: Среда, 31.07.2013, 16:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Dark7351)
Иными словами, можно оставить такую процентовку без начисления НР и СП?
только уберите ОЗП и ЭМ!!! Начисляйте ТЗР на стоимость оборудования PS: и это не процентовка, это смета
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.