Дата: Понедельник, 15.03.2010, 11:26 | Сообщение #
Лейтенант
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 58
Репутация:
Статус: Offline
Помогите пожалуйста, проверить смету на электромонтажные работы административного здания, электрика для меня вообще лес дремучий, я в основном на общестроительных работах сижу! Вообщем работы следующие: на лестничной клетке (5 эт-й) полность меняется "стояк" (с 1- по 5 эт), 1. Подвал: э/щитовая -замена вводного силового шкафа в подвале 1шт -замена эл. счетчика на статический с большей степенью улавливаемости погрешностей - замена силового шкафа соединительного 2. 1эт лестничная клетка: -замена имеющихся 3-х щитков на 2 щитка (один основной: с 3-мя планками автоматов на 25А) - второй резервный ---//-- с установкой защиты 100А 3. 2эт, 3, 4, 5эт: -замена имеющихся 2-х щитков на один с 3-мя планками автомат на 25А с установкой защиты 100А 4. 5эт силовой шкаф в отсеке для лифта заменить на совр. эл. щит 5. Замена кабеля стояка на кабель 3х50 L=30м, с выводом кабеля на разводку саму поэтажную разводку не трогаем! Помогите ПОЖАЛУЙСТА боюсь, что-нибудь упустить!
Сообщение отредактировал Маришка - Понедельник, 15.03.2010, 13:35
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 12:38 | Сообщение #
Лейтенант
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 55
Репутация:
Статус: Offline
Маришка, а замена подразумевает демонтаж старого оборудования, если да, то нужно добавить демонтаж счетчиков и т.д. ТЕРм08-01-053-01 трансформаторы тока
Сообщение отредактировал Natella - Понедельник, 15.03.2010, 12:55
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 13:51 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Можно добавить демонтаж: -выключателей автоматических - шкафов -кабель магистральный. -счетчик -трансформаторы тока В монтажных работах: -трансформаторы тока неверно взяты. установку авт. выключателей можно брать по 08-03-575-1, хотя вопрос- спорный. 526 группу у нас КССЦ так же предлагает применять применительно для модульных автоматических выключателей. Если поменяете расценки на трансформаторы и выключатели, смета сильно упадет... Вам решать
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 14:01 | Сообщение #
Лейтенант
Воронеж
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 58
Репутация:
Статус: Offline
Демонтаж счетчика и щитков осветительных я добавила! А еще такой вопрос, расценка для установки автоматов ТЕРм08-03-526-01 подходит, если перевести в текущие цены, то получаеся, стоимость работы на установку 1 автоматата = около 800р (это без материала) не дороговато ли, я боюсь бюджет такое не пропустит!
Дата: Понедельник, 15.03.2010, 14:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2010
Репутация:
Статус: Offline
Маришка, установку автоматов (в шкаф) можно по 08-03-575
Дата: Вторник, 04.05.2010, 14:30 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, как правильно расценить монтаж провода одноцепной ВЛИ-0,4кВ СИП-2 по ТЕРм08-02-149-01 или ТЕР33-04-008-03, и правильно ли применять расценку ТЕРм 10-06-068-15 для установки радиомодуляс функцией ограничения мощности МИРТ-201
Дата: Вторник, 04.05.2010, 16:40 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 44
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо, вы мне очень помогли
Дата: Вторник, 04.02.2014, 08:45 | Сообщение #
Лейтенант
Белгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Белгород
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, при использовании расценки Терм08-02-149-01, нужно ли дополнительно брать зажимы и анкерные болты с крюком? Проверяю смету на электромонтажные работы и немного запуталась((
Дата: Вторник, 04.02.2014, 10:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Svetchik, раскройте расценку, просмотрите ресурсную часть и ТЧ прочитайте. abk63, согласен, клоны надо ликвидировать.
Дата: Суббота, 15.02.2014, 20:16 | Сообщение #
Генерал-майор
Вологда
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 322
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, смету по электрике (совсем маленькая). Спасибо!
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 12:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
yulchikd, зачем брать применительно демонтаж короба по р67? возьмите из м08 с К на демонтаж. розетка по ВОР герметичная! а у вас в смете? заземление - какой толк от того, что вы забьете в землю заземлитетели без соединения их с контуром? Просто железяки в земле.. полоса по стене -ФЕРм08-02-472-07 ПНР - 10 п. убрать. не та расценка. И еще пару расценок добавить. на форуме обсуждали.
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 13:04 | Сообщение #
Генерал-майор
Вологда
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 322
Репутация:
Статус: Offline
dozor, спасибо! про розетку стормозила, по ПНР взяла вместо 10. п ТЕРп01-03-002-07. Скажите пожалуйста, а соединение заземлителя с контуром как осметить?
Добавлено (17.02.2014, 13:04) --------------------------------------------- еще взяла пнр сип-4 (п01-12-027-01)
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 15:12 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
yulchikd, у вас реально такой автомат 3-полюсный, до 1000А?
Цитатаyulchikd ()
Скажите пожалуйста, а соединение заземлителя с контуром как осметить?
наружный контур соединяется с внутренним к примеру.. той же полосой. Т.е. забиваете верт. заземлители их соединяете полосой (земляные работы нужно учесть тоже) + полоса к внутреннему контуру.
Цитатаyulchikd ()
сип-4 (п01-12-027-01)
почему не ФЕРп01-12-027-07. Но я не уверен, нужна ли вообще эта расценка. ФЕРп01-11-028-01 - вот эту точно можно взять.
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 21:55 | Сообщение #
Рядовой
Омск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Омск
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста как подсчитать стоимость прокладки 1 метра кабеля по этой смете удешевление идет 18%
Сообщение отредактировал vized - Понедельник, 17.02.2014, 22:01
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 23:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvized ()
как подсчитать стоимость прокладки 1 метра кабеля по этой смете
Цитатаvized ()
Прикрепления: 0705543.jpeg(174Kb)
Вы даже картинку развернуть перед размещением не смогли. Такое неуважение к коллегам. Умножьте итоги сметы на индекс, разделите на метраж кабеля, получите стоимость на ед. изм = 1метр. Элементарные вещи, вопрос задавать не стыдно было? P.S. Смету в таков виде даже смотреть не стала, что и другим советую.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.