1 км СИП-2А у Вас стоит 13 рублей в базисе. Вы ошиблись с единицей измерения... Из раздела 2 всю линейно-сцепную арматуру для СИП нужно вынести в раздел 3 и принять количество по проектным данным (расход и номенклатура все же разная). Горизонтальное заземление по п. 2.9 есть - вертикальных заземлителей нет...
Дата: Пятница, 26.09.2014, 19:05 | Сообщение #
Генерал-майор
Энгельс
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Энгельс
Сообщений: 251
Репутация:
Статус: Offline
Мастиф, расценка в смете "0,4" на монтаж светильника взят не правильно, он с натриевыми лампами, а не накаливания. К на высоту уточните в тех части. Могу ошибиться, но помнится высота уже учтена расценкой до проектных величин. ПРА в п.2.19 - встроенный в светильник и отдельного монтажа не требует. Ну это только то, что сразу в глаза кидается. Зачем котлован - вообще не понятно, всю голову сломала.......
Смета -0-4 вообще убила. п.9, 10 - На монтаж сигнальной ленты есть прямая расценка. п.12 - ящик освещения по высоковольтным расценкам брать - кощунство. Есть прямые для этого! За п.16 - вообще убить можно. Зачем лезть в атомные станции, если опять же есть для ваших работ прямые расценки!!!
Сообщение отредактировал Innulya - Пятница, 26.09.2014, 19:14
Дата: Суббота, 27.09.2014, 13:43 | Сообщение #
Рядовой
Йошкар-Ола
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Йошкар-Ола
Сообщений: 15
Репутация:
Статус: Offline
Innulya, Людочка, спасибо. Эти сметы вообще впервые составляю, в электрике - ноль что понимаю. Innulya, убивать не надо Подскажите только, что за прямые расценки. Я их таки не нашла, может не там ищу. Про котлован. Это на присыпные бермы. В СВОР есть п.4 устройство берм под опоры освещения. Вот я и включила эту расценку. Или я не правильно сделала? Как делать?
Дата: Суббота, 27.09.2014, 19:11 | Сообщение #
Генерал-майор
Энгельс
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Энгельс
Сообщений: 251
Репутация:
Статус: Offline
Мастиф, присыпать и копать - разное значение имеют слова! Всё равно не поняла - зачем копать... Прямые подсказать не могу. Сейчас выходные, а сборники на работе. Ищите, да обрящщете! Могу только сказать, что сигнальная лента сидит в сборнике на линии связи. ОЧЕНЬ внимательно прочтите тех часть к нему и там будет подсказка. Ящик ищите в низковольтных шкафах 8-го монтажного сборника, там целый раздел. По поводу п.16 - могу сказать, что присоединения чаще всего включены в расценку по монтажу кабеля. Есть исключения, они опять же в тех части 8-го сборника. Смотрите состав работ расценки. В крайнем случае присоединения есть в разделе "кабельные линии", ну уж никак не на атомных станциях!
Дата: Среда, 27.02.2019, 15:57 | Сообщение #
Сержант
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. Вопрос, как можно расценить монтаж сигнальной лампы для самолетов
Дата: Четверг, 29.10.2020, 20:30 | Сообщение #
Сержант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 38
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте. подскажите пожалуйста как можно расценить ремонт кабельной линии которая подвешена на тросе на улице. кабель оторвался от троса и его надо стянуть стяжками.
Дата: Четверг, 29.10.2020, 22:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Ninaa, как прокладку кабеля с креплением... с К на высоту можно
Дата: Пятница, 30.10.2020, 06:56 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
Ninaa, как прокладку кабеля с креплением... с К на высоту можно
с мальчиками драться у вас лучше получается чем отвечать на такие вопросы...
Дата: Пятница, 30.10.2020, 08:21 | Сообщение #
Сержант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 38
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, большое спасибо. действительно, что то в голову не пришло.
Дата: Пятница, 30.10.2020, 08:33 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаNinaa ()
veronika-2, большое спасибо.
за что? у вас кабель подвязать надо к тросу, а не подвесить трос с прикрепленным к нему кабелем или проложить его с креплением по всей длине...
Дата: Пятница, 30.10.2020, 10:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
проложить его с креплением по всей длине...
я бы и взяла эту расценку. т.к. привязки кабеля к тросу расценки нет
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.