dima-roma76, 1,15 и 1,25 накрутили на все расценки - на что надо и на что не надо
Дата: Пятница, 23.03.2018, 12:34 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
dima-roma76, врезка по ТЕР22 не верно. Да и количество один или два. (см подводящую линию отопления) п. 30 по ремонтнику п. 56 - не понятно НДС?
Дата: Пятница, 23.03.2018, 13:02 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
dozor, без НДС
Дата: Пятница, 23.03.2018, 13:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
dima-roma76, вообще без него (т.к. упрощенка) или потом где-от накрутят?
Дата: Пятница, 23.03.2018, 13:11 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
dozor, на этот вопрос точно не могу ответить начальство говорит без упрощёнки и ндс
Дата: Пятница, 23.03.2018, 13:14 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
dima-roma76, ну вообщем исправите по рекомендациям, процентов 30% "приобретете" )
Дата: Пятница, 23.03.2018, 13:14 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
dozor, а по врезкам в элеваторном узле, устанавливаются 7 приборов, т.е. получается 7 врез. или тоже нужно уменьшить?
Дата: Пятница, 23.03.2018, 13:26 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
dima-roma76, врезка - это когда от внешних сетей приходит трасса к вам в подвал, ИТП... Прямая и обратка. может ГВС.. Потом ставится запорная арматура, сливается система и все приборы уже монтируются на "пустую". Вы расценку на врезку посмотрите в 16 сборнике.
Дата: Пятница, 23.03.2018, 13:31 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаdima-roma76 ()
а по врезкам в элеваторном узле, устанавливаются 7 приборов, т.е. получается 7 врез
это не врезка. вы состав работ в применяемых расценках вообще что ли не смотрели?
Дата: Вторник, 03.04.2018, 05:36 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 279
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. Посмотрите пожалуйста сметку. Нужно смонтировать установку аквахлор. Есть прайс завода-изготовителя ( стоимость оборудования плюс доставка до объекта плюс монтаж и наладка оборудования). Но нам для аукциона вот позарез нужна именно смета. Пойдет такая? Стоимость по прайсу плюс-минус равна стоимости по смете.
H_Elena, у вас предприятие электронной промышленности или промышленности средств связи? и разве понижающие к нр и сп не учтены индексом?
Дата: Вторник, 03.04.2018, 10:39 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 279
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМарика ()
разве понижающие к нр и сп не учтены индексом
Нет. Это к-ты согласно МДС81-33.2004 Прил.4 п.5.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.5.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС. В индексах учтены к-ты по письму от 27 ноября 2012 г. N 2536-ИП/12/ГС.
ЦитатаМарика ()
вас предприятие электронной промышленности или промышленности средств связи
а применительно никак? Или эту расценку применить ФЕРм37-01-002-04 ?
Дата: Вторник, 03.04.2018, 13:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаH_Elena ()
Это к-ты согласно МДС81-33.2004 Прил.4 п.5.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.5.2;
так посмотрите какие у вас стоят
ЦитатаH_Elena ()
а применительно никак?
в техчасти сборника о применительности ничего не написано. тем более если раскроете ресурсную часть расценки там указана масса оборудования 4 т. ваша установка весит кг 60 (такой вес выдает инет)
Дата: Пятница, 06.04.2018, 09:18 | Сообщение #
Рядовой
Новокузнецк
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новокузнецк
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Помогите пожалуйста. Есть проект . По материалам из спецификации сделала смету, все эти материалы прописаны в смете. Не могу весь проект прикрепить. Правильно ли я взяла работы и расценки? В электрике не совсем ориентируюсь.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.