большое спасибо за ответы. 1. Как убрать 1, 15 и 1,25? 2. сантехнические кабинки на демонтаж сварены по мнению подрядчика единым каркасом и полностью металлические, могу ли я взять расценку из 10 с поправкой на демонтаж? 3. по поводу ТЕРр подскажите тогда пожалуйста какие расценки на демонтаж взять можно: а) демонтаж санитарных кабинок б)демонтаж пластикового короба для прокладки труб (можно ли применить расценку 63-10-1 с заменой материала) в) демонтаж пластиковых потолков г)как не учитывать при демонтаже стоимость материалов?ставить минус в строке материала?
Дата: Вторник, 19.05.2015, 10:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
arbuziki150715, 1 и г это вопрос в ветке про программу, в которой работаете 2- ну, вам Sane4ka, подсказала
Цитатаarbuziki150715 ()
можно ли применить расценку 63-10-1 с заменой материала)
какая замена при демонтаже??? это демонтаж!! поиск по форуму
Дата: Вторник, 19.05.2015, 10:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаarbuziki150715 ()
1. Как убрать 1, 15 и 1,25?
ручками )
Цитатаarbuziki150715 ()
2. сантехнические кабинки на демонтаж сварены по мнению подрядчика единым каркасом и полностью металлические, могу ли я взять расценку из 10 с поправкой на демонтаж?
10 сб=деревянные конструкции, а не металл
Цитатаarbuziki150715 ()
г)как не учитывать при демонтаже стоимость материалов?ставить минус в строке материала?
просто не вставлять материал отдельной строкой. как у вас в смете сделано
Дата: Вторник, 19.05.2015, 10:15 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
да понятно что ручками, просто не могу сообразить где именно, а по поводу не вставлять отдельной строкой это тоесть везде нажать учесть в работе?
Дата: Вторник, 19.05.2015, 10:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаarbuziki150715 ()
просто не могу сообразить где именно,
так и тут не телепаты.
Цитатаarbuziki150715 ()
а по поводу не вставлять отдельной строкой это тоесть везде нажать учесть в работе?
ваще материала при демонтаже быть не должно. а у вас - есть
Дата: Вторник, 19.05.2015, 10:21 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 63
Репутация:
Статус: Offline
п.15 сметы про короба..Короб пластиковый для прокладки труб, нужно также демонтировать и установить такой же из пластика, не знала как осметить поэтому взяла по 15 сб с поправкой на демонтаж, подскажите как осметить правильно?Насколько я себе представляю устраивается некий деревянный каркас и затем накладываются из пластика щиты. То есть при демонтаже мне нужно указать разборку пластика и разборку деревянного каркаса...?Но какие лучше расценки применить? п. 6 нашла только смену смесителей из ТЕРр...подскажите прямую расценку на демонтаж смесителей?
Сообщение отредактировал arbuziki150715 - Вторник, 19.05.2015, 10:50
Дата: Вторник, 19.05.2015, 14:39 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаarbuziki150715 ()
Насколько я себе представляю устраивается некий деревянный каркас и затем накладываются из пластика щиты.
Вы лучше спросите у составителя ТЗ, что это, может вы не то представляете.
Цитатаarbuziki150715 ()
нашла только смену смесителей из ТЕРр
странно ... 65-3-7
Дата: Четверг, 21.05.2015, 17:34 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, подскажите, есть какие- нибудь нормативные документы по использованию сметных программ, ситуация- есть договор в котором прописано создание смет в сметном калькуляторе, мы работаем в визарде, может есть форма вывода сметы под сметный калькулятор, или еще какие есть варианты (на будущее) как обосновать то что мы работаем только в визарде. Может какой нибудь есть общий формат для всех сметных комплексов. заранее благодарен.
Дата: Пятница, 22.05.2015, 07:00 | Сообщение #
Генерал-майор
Челябинск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Челябинск
Сообщений: 269
Репутация:
Статус: Offline
temkarpenko, Доброе утро! как Вы справедливо написали - "в договоре" прописано. никто и ничего Вам не порекомендует - какую брать программу.... только договор!
Дата: Вторник, 26.05.2015, 16:15 | Сообщение #
Лейтенант
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 60
Репутация:
Статус: Offline
Проверьте смету на обвязку в котельной, можно ли увеличить ее.
Muna, печалька.. зачем брать отдельно отводы? в 16 сб это учтено, да и не трубы надо брать а узлы трубопроводов. 21 - вызывает сомнения 44-47 у вас газопровод? гидравлическое испытание возьмите лучше для труб НР и СП уверены? у вас жилое здание?
Дата: Среда, 27.05.2015, 09:51 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Muna, нет, я имел ввиду что при строительстве трубопровода в расценке мат нужно закладывать не как трубу. а как узлы "Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных: неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром" а у вас просто трубы. Вы уже падаете на этом. Если очень хочется, то конечно отдельно трубу + отводы, сгоны, муфты.. вот откуда у вас ТЕПм12 и ТЕР22?? врезка? расценку видели ? ТЕР16-02-006-ХХ гидро-испытание труб?
Дата: Пятница, 29.05.2015, 09:43 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 687
Репутация:
Статус: Offline
Всем доброе утро!! Проверьте пожалуйста смету на наружные сети (правильно я применила понижающие 0,8 к СП ,к НР -не применяется понижающий?!)))), буду очень благодарна!!!
поз. 2 - почему колодцы не расписываете отдельно? в минус же сами себе считаете. 250 кубов грунта - вручную разрабатываете? нафига? поз. 7-8 вызывают оч большие сомнения, обоснуйте их применение. 11, 12 поз - это вообще что такое? поз. 15-17 - это что такое вообще?
Цитата38qwer ()
правильно я применила понижающие 0,8 к СП ,к НР -не применяется понижающий?!
только 0,85, а не 0,8. правильно. ЗЫ: я вам в сотый раз делаю замечание - сметы в эксель прикладывайте.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.