Добрый день!!! Помогите пожалуйста проверить смету на "Ремонтные работы щита управления сублимационной сушилки" и на " Монтаж тепловых завес, вентиляторов и временное электроснабжение тепловых завес" . В смете 1. смущает п.51 в расценке вроде бы учтены бирки маркеровочные...., по клеммным колодкам есть ли какой то норматив как посчитать их количество.... не могу разобраться по этим материалам(( А во второй смете не понятны 7 и 8 позиция, разве не должен объем по монтажу этих шаровых кранов быть одинаковым с количеством этих кранов.... Заранее спасибо!!
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 09:59 | Сообщение #
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSvetchik ()
А во второй смете не понятны 7 и 8 позиция, разве не должен объем по монтажу этих шаровых кранов быть одинаковым с количеством этих кранов....
Монтаж и стоимость кранов должны быть одинаковыми и = кол-ву в спецификации, другое дело что монтаж муфтовой арматуры учтён в прокладке трубопроводов (у вас краны шаровые), поэтому считаю п.7 лишний.
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:17 | Сообщение #
Лейтенант
Белгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Белгород
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
Rosa, а разве Кран шаровой ф-25 не является фланцевым? Или всеравно монтаж всей арматуры учтен?
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:54 | Сообщение #
Генерал-майор
Rîbniţa
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Rîbniţa
Сообщений: 423
Репутация:
Статус: Offline
Это вам лучше знать какой он (см.спецификацию).На сколько я знаю краны шаровые муфтовые. Есть фланцевые краны проходные сальниковые марка 11ч8бк. Установку фланцевой арматуры надо учитывать отдельно.
Добавлено (10.02.2014, 10:54) --------------------------------------------- Посмотрела в инете: есть краны шаровые фланцевые стальные. Я с ними не сталкивалась. Вам надо орентироваться по марке. Но мне кажется , что у вас муфтовый. В любом случае проект всё рассудит..
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 11:13 | Сообщение #
Лейтенант
Белгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Белгород
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
Rosa, Спасибо Вам большое!!!Постараюсь уточнить вопрос по марке этого крана...
Дата: Четверг, 13.02.2014, 12:08 | Сообщение #
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 7
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Касательно сметы на тепловые завесы: Роза права, вся муфтовая арматура сидит в расценке на прокладку трубопроводов (см. ТЧ. сб. №16). Фланцевые краны Д=25 мм тем более на воду (тепловые завесы) обычно не ставятся, там используют простые шарики. Так что п. 7 следует исключить. Но это как правильно. Если речь идет о деньгах (заложить побольше), то конечно можно взять и работы, но тогда объем по работе должен равняться объему по ресурсу! Кроме того, я в Вашей смете не увидела гидравлических испытаний труб- они дают немного денег, но все ж копейка! )))
Дата: Четверг, 13.02.2014, 12:24 | Сообщение #
Лейтенант
Белгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Белгород
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
ALEXA_ICE, Спасибо вам за ответ!! Дело в том, что я выступаю в роли заказчика и проверяю эту смету от подрядчика, и когда попросила уточнить что за краны, мне исправили позицию 7 на количество 8 шт без всяких объяснений) я и подумала что наверное фланцевое соединение)
Дата: Четверг, 13.02.2014, 23:08 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день. Работаю начальником участка и по совместительству сметчиком в маленькой компании. Хочу проверить свой уровень компетенции как сметчика. Если я выложу ТЗ и смету проверите?
Дата: Пятница, 14.02.2014, 09:59 | Сообщение #
Полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 245
Репутация:
Статус: Offline
доброго дня)) Помогите, пожалуйста, мне нужно составить смету на устройство колодца в зимний период( даже не совсем колодца, просто установка колец, для наблюдения за уровнем грунтовых вод, я составила у меня получается 60 тыс. рублей, но меня уверяют что сумма должна быть в районе 100 тыс. руб. Посмотрите пожалуйста, что я не учла?
расценка на установку в таком случае применена в корне неверно. ищите в 7 сб
Дата: Пятница, 14.02.2014, 11:20 | Сообщение #
Полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 245
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, обратную засыпку действительно не учла, а замену ресурсов не делала, так как экспертизы не будет, а смета и так меньше чем нужно, по той же причине беру по 22 сб, а не по 7сб(((
Дата: Пятница, 14.02.2014, 11:43 | Сообщение #
Рядовой
Шилово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Шилово
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! Всех с Праздником! И если позволите, то я прикреплю сметку для Ваших строгих взоров и критики))) Проверьте, пожалуйста. Вот перечень работ: ДЕМОНТАЖ: 1. Облицовки из плит гранитных с фасада - 1744,2м2 2. Утеплителя, толщиной 150мм с фасада - 289,49м2 3. Отливов - 100,5м.п. 4. Кондиционеров - 18шт. 5. Витражей (с сохранением, для повторного использования) - 166,3м2 6. Вывоз мусора МОНТАЖ: 1. Вентфасад с утеплителем 100мм из минераловатных плит с облицовкой керамогранитом - 1887,14м2 2. Облицовка плиткой колонн и парапетов - 146,56м2 3. Установка кондиционеров (тех, что снимали) - 18шт. 4. Установка витражей (тех, сто демонтировали) - 166,3м2 5. Установка отливов - 100,5м.п. 6. Установка откосов - 323,58м.п.
Добрый день. Работаю начальником участка и по совместительству сметчиком в маленькой компании. Хочу проверить свой уровень компетенции как сметчика. Если я выложу ТЗ и смету проверите?
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 10:35 | Сообщение #
Полковник
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 155
Репутация:
Статус: Offline
День добрый. Все выходные обсчитываю внутренние электромонтажные работы, но никак не могу разобраться с осмечиванием климатизационных систем, впервые они мне попадаются, а информации про них даже тут на форуме очень мало и она разница к тому же...
Подскажите, применимо ли расценить таким образом: 1. Устройство ротации кондиционеров УРК-2Т - м08-03-573-04 "Шкаф (пульт) управления навесной". 2. Воздушная завеса Guard 150E - м08-03-605-01 "Вентилятор" (прим.) 3. Настенная сплит система MSC-GE35VB/MU-GA35VB: наружный блок - м07-01-035-01 "Агрегат или машина" внутренний блок - 20-06-013-01 "Установка блоков тепломассообмена" 4. Модульная климатизационная установка KU 5-M-DU50S-S - 20-06-002-01 "Установка камер приточных типовых" И должны ли идти к ним еще какие-либо сопутствующие работы?
Сообщение отредактировал vroommm - Воскресенье, 16.02.2014, 12:28
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 09:49 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
vroommm,
Цитатаvroommm ()
Устройство ротации кондиционеров УРК-2Т - м08-03-573-04 "Шкаф (пульт) управления навесной".