Доброе утро!
Прошу вас просмотреть смету на предмет ошибок и поделиться своим мнением.
(особенно много волнений вызывает раздел5 "восстановление каркаса")
Исходные данные:
Телятник одноэтажный из жб сборного использовался как склад. Внезапно в бок этому зданию приехала большая машина и разрушила два пролета здания. Выполнен проект по ремонту здания с чертежами КМД по ст конструкциям
Нужно осметить:
вывоз мусора
устройство 2х колонн мет из двутавров в сущ. фундаменты (2 крайние колонны К1)
устройство 2х колонн мет из двутавров в новые фундаменты Фм-1( 2 средние колонны К2)
устройство фундаментов Фм-1 с предв. разборкой и последующим восстановление бетонного пола помещения
укладку ст балок, прогонов, раскосин (Б1, П1 и С1 соответственно)
Все стальные элементы С245, стадия КМД
частичное восстановление стен из кирпича, демонтаж и возврат на место жб сборных стеновых панелей-3шт
устройство кровли из шифераДобавлено (23.03.2021, 10:08)
---------------------------------------------
докумекаю как уменьшить вес спецификации и подкреплю 