lelya_3, 1 поз - неверно, поз. 3+7 - ручные извещатели по другой расценке, ключ, кнопка с подготовкой места установки 10 поз - м08 - световые настенные указатели - наверное было бы корректней 12 поз - заменила бы на другую... м10 колонка или оповещатель в помещении. кабель-канала всего 20 метров зато кабеля - 770 метров в кабель канале - это как?
к вышесказанному еще хочется добавить, что монтаж аккумулятора на форуме обсуждался уже бесконечное число раз. не верная расценка. только на снижение. пнр - техчасть то сборника открывали? читали? не помешало бы. данный раздел на переделку
Дата: Четверг, 15.12.2011, 13:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
lelya_3, ПНР рассчитаны абсолютно неверно. Чтобы понять это
Quote (lelya_3)
Можно ли ее как-нибудь увеличить до 420 000,00руб
отнимите из 420 тыс стоимость материалов и оборудования (это будет стоимость работ), разделите примерно на 3 (получите примерный ФОТ). Из ФОТ получите соответствующую трудоемкость и сравните с реальными трудозатратами. Сделайте вывод.
Дата: Четверг, 15.12.2011, 20:23 | Сообщение #
Подполковник
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 115
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Марика)
к вышесказанному еще хочется добавить, что монтаж аккумулятора на форуме обсуждался уже бесконечное число раз. не верная расценка. только на снижение.
Работа " монтаж аккумулятора" есть, а расценки нет. Представляете ситуацию, в блок питания я аккумулятор даже ставить не буду, скажу расценки в смете нет, ну на худой конец поставлю, а подсоединять не буду, по той же причине.
Дата: Четверг, 15.12.2011, 20:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Пoжaрник)
Представляете ситуацию, в блок питания я аккумулятор даже ставить не буду, скажу расценки в смете нет, ну на худой конец поставлю, а подсоединять не буду, по той же причине.
так никто не говорит - расценку удалять... просто заменить - на более верную...
Дата: Четверг, 15.12.2011, 21:04 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Пoжaрник, а вы аккумулятор в блок питания 2 часа ставить будете? в поиск по сайту настукиваем слово "аккумулятор" и выходят темы с обсуждением данного вопроса. так же обсуждалось и то, как выглядят аккумуляторы кислотные стационарные. еще раз повторяю - расценка не верная. а автору вопроса поиск в помощь и читать, читать, читать...
Дата: Четверг, 15.12.2011, 21:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
как-то по этой теме поинтересовалась у проектировщика как выглядят эти АКБ.... "Знаешь, батарейки к телефону? вот примерно так только чуть побольше" и теперь видя расценку на их монтаж из м08 - всегда улыбаюсь ))) кислотные, щелочные и прочая...
161 датчик на протяжении 20 метров короба... это подсолнух?
Дата: Четверг, 15.12.2011, 21:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
veronika,
Quote (veronika)
как выглядят эти АКБ
Если зайти по первой Вашей ссылке и "увеличить", то можно увидеть реальный размер аккумулятора 7Ач. Такой аккумулятор "легким движением руки" ставится на свое место в ИБП, подключается наконечниками и...начинает работать. Герметичен. Никакого обслуживания не требует. Жухрай,
Quote (Жухрай)
161 датчик на протяжении 20 метров короба
Не кабеля же-короба.
Дата: Четверг, 15.12.2011, 21:56 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Жухрай)
161 датчик на протяжении 20 метров короба... это подсолнух?
Дата: Четверг, 15.12.2011, 21:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ГБ)
акой аккумулятор "легким движением руки" ставится на свое место в ИБП, подключается наконечниками и...начинает работать.
о чем и речь собственно...
Quote (ГБ)
Quote (Жухрай) 161 датчик на протяжении 20 метров короба
Не кабеля же-короба.
так кабеля в 20 метрах короба - аж 770 метров )))
Добавлено (15.12.2011, 21:57) --------------------------------------------- я только не пойму как он вмещается при сечении короба 10х15 мм
Дата: Четверг, 15.12.2011, 22:00 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
veronika, В коробе 15х10...Просто, видимо, из спецификации не видно , что 750м кабеля идет по стене, и автор уложил их в короб.
Дата: Четверг, 15.12.2011, 22:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ГБ)
что 750м кабеля идет по стене, и автор уложил их в короб.
а это бы вышло подороже ))) даже по м10
Дата: Четверг, 15.12.2011, 22:19 | Сообщение #
Подполковник
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 115
Репутация:
Статус: Offline
Если на фото аккумулятор маленький, это не значит, что он
Quote (veronika)
вот примерно так только чуть побольше
, я вот абсолютно всему, что мне говорят не верю (например то, что наши ядерщики честно на выборах в думу победили), в него, штук десять мобильников по габариту без проблем влезут (его размеры 165х65х101, а масса 2,7кг) представляете такой аккумулятор у мобильника, а то, что
Quote (veronika)
кислотные
это правда и свинцовые и герметичные. veronika, А вы не сталкивались с аккумулятором на 12 В 65 Ач, который тоже применяется в системах питания ОПС его размеры 324х168х170, а масса 22 кг.
А по существу данной сметы: м10-08-002-02 могу огорчить уважаемую lelya_3, что ИП в монтаже не 161, а 140 шт, 13 (правильней 14 - 10% от 140) из 161 составляют ЗИП, ИПР можно расценить по этой расценке, но корректней
Quote (veronika)
lelya_3, 1 поз - неверно, поз. 3+7 - ручные извещатели по другой расценке, ключ, кнопка с подготовкой места установки
. А так подсоединяются на те же проводки, что и ИП, крепится на 2 самореза. И 1 ИПР неплохо бы добавить в ЗИП. м10-04-066-06 я тоже применяю когда нужно накрутить смету, но корректней применить м10-04-101-15 Транспарант световой (табло) Взамен м10-04-066-05 предлагаю применить м08-01-081-01 Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до:2 тем более по трудозатратам она побольше. Взамен м10-08-001-06 (16 чел.ч) нужно применить м10-08-001-02 концентратор - блок базовый на 20 лучей (единица измерения шт.) количество надо поставить 1 (39 чел.ч) или м10-08-001-03 концентратор - блок линейный (единица измерения 10 лучей) в количество надо поставить 3 (18х3=54чел.ч), т.к. прибор приемно-контрольный "Гранит-24" 24-х шлейфовый, о чем и говорит его название. Надо добавить расценки: на монтаж резисторов (диодов), применительно можно взять м10-04-030-02 Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Реле. Кол-во резисторов расчитывается так: кол-во шлейфов+ИП+ИПР, в нашем случае: 24+140+8=172 итого 86 чел.ч на этой не хитрой операции. Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим (м10-08-005-03) по рекомендации тех.части. По пусконаладке5 можно добавить измерения м10-06-079-01 Да напоследок кабеля КСВВнг-LS не FRLS, я думаю МЧСники напишут предписание о его замене и заказчик я думаю от этого испытает восторг
Сообщение отредактировал Пoжaрник - Четверг, 15.12.2011, 22:58
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.