ЖухрайДата: Среда, 14.12.2011, 21:35 | Сообщение # 46
Генерал-полковник
Награды:
23  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1088
Репутация: 30
Статус: Offline
п.15 Что Вы делаете с аккумулятором? Почитайте состав работ.
п. 19 Ни за какие уши не притянешь ее на "ручник"
п.30 Силовой кабель все же надо в гофре ложить.
И опять эти резина и битум трубки...:facepalm:
Что-то не вижу 0.85 и 0.8 к НР и СП


Если проблема имеет решение — то волноваться незачем, если решения нет — то волноваться бессмысленно.
 
SibiryakДата: Четверг, 15.12.2011, 02:43 | Сообщение # 47
Лейтенант
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Сообщений: 44
Репутация: 4
Статус: Offline
ну с косяками смета.....
 
Tanja55Дата: Четверг, 15.12.2011, 09:36 | Сообщение # 48
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Quote (Liv)
Есть ли еще какие-то работы, помимо установки, монтажа материалов и оборудования, указанных в спецификации?

спецификацию прикрепите


Работаю в программе А0
 
ГБДата: Четверг, 15.12.2011, 11:07 | Сообщение # 49
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Liv, Ниже номера расценок с предложениями:
1 заменить на м10-08-001-9
3 на м10-08-001-10
5 на м10-04-101-15
9 на м10-04-101-7
15 исключить
19 на м10-08-002-1
25 на м11-04-008-1
27 исключить
30, 32, 34, 36 применить без К=0,8 (т.к. ФЕРм ред 2009)
Не забыть о ПНР!
 
LivДата: Четверг, 15.12.2011, 14:15 | Сообщение # 50
Сержант
Архангельск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо за ответы, буду разбираться.
спецификацию прилагаю
Прикрепления: 3127203.xls (123.0 Kb)
 
ПoжaрникДата: Четверг, 15.12.2011, 18:27 | Сообщение # 51
Подполковник
Казань
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 115
Репутация: 4
Статус: Offline
Надо было со спецификации и начинать, контрольно-пусковой блок С2000-КПБ должен работать через С2000-АСПТ, по смете его точно не хватало. Скину немного погодя свое видение сметы.
 
LivДата: Пятница, 16.12.2011, 16:55 | Сообщение # 52
Сержант
Архангельск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
Жухрай,
версия гранд-сметы, в которой я работаю не требует ввода 0,85 и 0,8, но учитывает коэффициенты автоматически при выборе справочника нормативов НР и СП, прикреплю файл, чтобы наглядно показать.
На счет "И опять эти резина и битум трубки". Как я понимаю, перед тем как добавить защитные гофрированные трубки, надо исключить "Патрубки"? (состав материальных затрат видно на фото, которое я прикрепила). Ну и увеличить количество на 60 м, тк
Quote (Жухрай)
п.30 Силовой кабель все же надо в гофре ложить.
. Правильно я поняла?
ГБ,
объясните по-подробней, почему я не могу использовать коэффициент к разделам 2 и 3 сборника ФЕРм, выпущенного под редакцией МинРегиона? тем более письмо, рекомендующее этот коэффициент, вышло позже последних изменений ФЕРм-8.
Почему нужно исключить распаечные коробки? Я думала они собирают шлейфы от дымовых извещателей? (меня только смущает количество коробок, думаю, их должно быть меньше)
А установку аккумулятора нужно убрать, потому что в РАПАН-40а уже есть встроенная АКБ? Но стоимость оставить нужно?
Объясните пожалуйста, в чем принцип выбора расценок. Вот в п.9 - между Фм10-04-065-01 и Фм10-04-101-07 - выбор очевиден. А в п.1 - Фм10-08-003-03 и Фм10-08-001-09??? Разве пульт контроля и управления имеет только 2 луча, а контрольно-пусковой блок - 1? И из ваших рекомендаций, ГБ, получается, что блок индикации системы пожаротушения и оповещения и оповещатель "выход" берутся по одной расценке. Почему?
Прикрепления: 0474443.gif (56.3 Kb)


Сообщение отредактировал Liv - Пятница, 16.12.2011, 17:06
 
ГБДата: Пятница, 16.12.2011, 17:16 | Сообщение # 53
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Liv,
Quote (Liv)
почему я не могу использовать коэффициент к разделам 2 и 3 сборника ФЕРм

Если Вы применили базу ФЕРм-2001 в ред. 2009 (а именно ее Вы должны были применить), то к ней К=0,8 не применяется, т.к. уже учтен в расценках этой базы. Поищите письмо Минрегиона об этом на форуме.
Quote (Liv)
Почему нужно исключить распаечные коробки?

В расценки, связанные с монтажом кабелей, монтаж коробок, как правило включен. Посмотрите состав работ..В материалы коробки включить надо.
Quote (Liv)
А установку аккумулятора нужно убрать, потому что в РАПАН-40а уже есть встроенная АКБ
Даже если не встроена, Вы применяете вовсе не такие громоздкие батареи, которые упомянуты в расценке. Но стоимость оставить.
Мой выбор расценок можно критиковать.
Quote (Liv)
блок индикации системы пожаротушения и оповещения и оповещатель "выход" берутся по одной расценке. Почему?

И то, и другое по сути-табло.
 
LivДата: Пятница, 16.12.2011, 17:31 | Сообщение # 54
Сержант
Архангельск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
Озадачилась на счет базы в редакции 2009г. В качестве активной при выборе региона у меня стоит База-2001 (МинРегион РФ). А письмо Минрегиона РФ №30424-КК/08 от 20.08.2010г нам еще весной наш АрхРЦЦС рекомендовал. Поищу письмо, о котором вы говорите. Спасибо)
 
ЖухрайДата: Воскресенье, 18.12.2011, 11:37 | Сообщение # 55
Генерал-полковник
Награды:
23  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1088
Репутация: 30
Статус: Offline
Liv, Я вообще противник резино-битумной расценки.
http://cmet4uk.ru/forum/34-213-176934-16-1320905985

У меня программа "автоматом" не цепляет 0.8 и 0.85, поэтому снимаю вопрос.

Про гофру именно увеличение.


Если проблема имеет решение — то волноваться незачем, если решения нет — то волноваться бессмысленно.

Сообщение отредактировал Жухрай - Воскресенье, 18.12.2011, 11:40
 
LivДата: Вторник, 20.12.2011, 19:50 | Сообщение # 56
Сержант
Архангельск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Архангельск
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Offline
ГБ,
вы сказали:
Quote (ГБ)
Не забыть о ПНР!

это, как я понимаю, ФЕРп02-01-002-11 и ФЕРп02-01-002-12 (тк у меня получилось Кобщ=186 каналов)?
 
Tanja55Дата: Вторник, 27.12.2011, 00:57 | Сообщение # 57
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Теоретический минимум проектировщика ОПС
http://os-info.ru/proekti....1


Работаю в программе А0
 
veronikaДата: Вторник, 27.12.2011, 08:09 | Сообщение # 58
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
Теоретический минимум проектировщика ОПС
http://os-info.ru/proekti....1

полезная информация и для сметчиков... например принципиальные схемы ПС, охранки, СКУД - распечатала себе.


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
marina32Дата: Вторник, 27.12.2011, 08:14 | Сообщение # 59
Генерал-лейтенант
Брянск
Награды:
47  
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 690
Репутация: 47
Статус: Offline
veronika, а она скачивается?


- Девушка, можно вас проводить? - Только взглядом господа, только взглядом.
 
veronikaДата: Вторник, 27.12.2011, 08:16 | Сообщение # 60
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
marina32, нет, распечатывается... для распечатки рисунка можно кликнуть один раз - открывается просмотр рисунка...


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.