монтаж охранно-пожарной сигнализации и оповещения
H_ElenaДата: Вторник, 18.10.2011, 08:03 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Москва
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 279
Репутация: 13
Статус: Offline
первый раз составляю смету - жду критики. посмотрите, что не так?
Прикрепления: -_____.xls (249.5 Kb)


Сначала делаешь доброе дело, затем у тебя появляются новые обязанности
 
marina32Дата: Вторник, 18.10.2011, 08:13 | Сообщение # 2
Генерал-лейтенант
Брянск
Награды:
47  
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 690
Репутация: 47
Статус: Offline
H_Elena, У вас какие-то странные понижающие на НР и СП. Потом у вас 150 м короба, а прокладки в нём 260м. Скорее всего у вас не всё в коробе, а часть надо прокладывать по 10 му сборнику по кирпичу или бетону... И всё таки я думаю, что в пусконаладук немного больше каналов. +0,5 коэф.


- Девушка, можно вас проводить? - Только взглядом господа, только взглядом.
 
H_ElenaДата: Вторник, 18.10.2011, 08:31 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Москва
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 279
Репутация: 13
Статус: Offline
0,94, 0,9 это упрощенка
кабель 260м в 150-ти метрах канала, я тоже сомневалась smile
а что это за к-т 0,5 на пусконаладку?


Сначала делаешь доброе дело, затем у тебя появляются новые обязанности

Сообщение отредактировал H_Elena - Вторник, 18.10.2011, 08:33
 
ГБДата: Вторник, 18.10.2011, 11:13 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
marina32, Смету не смотрел, но
Quote (H_Elena)
кабель 260м в 150-ти метрах канала
вполне может быть, если короб не самый мелкий....
 
marina32Дата: Вторник, 18.10.2011, 12:08 | Сообщение # 5
Генерал-лейтенант
Брянск
Награды:
47  
Группа: Проверенные
Город: Брянск
Сообщений: 690
Репутация: 47
Статус: Offline
ГБ, в смысле? Вы имеете ввиду, если несколько проводов в канале?


- Девушка, можно вас проводить? - Только взглядом господа, только взглядом.
 
veronikaДата: Вторник, 18.10.2011, 12:11 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (marina32)
в смысле? Вы имеете ввиду, если несколько проводов в канале?

именно


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
MaritaДата: Вторник, 18.10.2011, 14:14 | Сообщение # 7
Рядовой
Воронеж
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Воронеж
Сообщений: 14
Репутация: 2
Статус: Offline
А что за расценка ФЕРм08-02-390-01?
 
ПoжaрникДата: Среда, 19.10.2011, 00:42 | Сообщение # 8
Подполковник
Казань
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 115
Репутация: 4
Статус: Offline
Астра-С датчик на разбитие, т.е. акустический, правильней к нему применить расценку м10-08-003-02, насчет Блок речевого оповещения "Рокот" посмотрите мои ответы для Lydmila http://cmet4uk.ru/forum/34-213-10, Оповещатель "Маяк 12 КП" наиболее подходит м08-01-081-02, Извещатель пожарный ручной ИПР ФЕРм10-01-039-06, для прокладки шлейфов пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуацией должны использоваться кабеля FRLS, а они стоят в разы дороже КСПВ или ШВВП.


Сообщение отредактировал Пoжaрник - Понедельник, 31.10.2011, 22:51
 
Tanja55Дата: Среда, 19.10.2011, 02:46 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Quote (Пoжaрник)
Оповещатель "Маяк 12 КП" наиболее подходит м08-01-081-02,

не согласна

Добавлено (19.10.2011, 02:39)
---------------------------------------------

Quote (Пoжaрник)
Астра-С датчик на разбитие, т.е. акустический, правильней к нему применить расценку м10-08-003-02

лучше - 10-8-2-5 с учетом
http://www.kas-security.ru/catalog...._s.html

Добавлено (19.10.2011, 02:46)
---------------------------------------------

Quote (H_Elena)
Quote (Marita)А что за расценка ФЕРм08-02-390-01?

КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ - в новой базе ФЕР


Работаю в программе А0
 
ГБДата: Среда, 19.10.2011, 10:59 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Tanja55,
Quote (Tanja55)
лучше - 10-8-2-5
Они не монтируются на стекле...
 
ПoжaрникДата: Четверг, 20.10.2011, 00:27 | Сообщение # 11
Подполковник
Казань
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 115
Репутация: 4
Статус: Offline
Tanja55,
Quote (Tanja55)
Quote (Пoжaрник)
Оповещатель "Маяк 12 КП" наиболее подходит м08-01-081-02,

не согласна

Quote (Пoжaрник)
Астра-С датчик на разбитие, т.е. акустический, правильней к нему применить расценку м10-08-003-02

лучше - 10-8-2-5 с учетом
http://www.kas-security.ru/catalog...._s.html

Вы хоть раз монтировали слаботочку? Тогда дайте свой аргумент, а то одни теоретические рассуждения. А вот мои аргументы:Оповещатель светозвуковой "Маяк 12 КП" предназначен для выдачи звукого и светого оповещения и имеет 4 конца для подключения управляющего сигнала с прибора ОПС, поэтому, м08-01-081-02 расценка прямая: Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до:6
м10-08-002-05 ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Это что, новое веяние в монтаже Астры-С. Сами же даете ссылку где после Астры-С первые слова, цитирую: "Извещатель звуковой разрушения стекла." Советую смотреть сайт производителя www.zaoteko.ru/, где производитель утверждает, что «Астра-С»
Извещатель охранный поверхностный звуковой, а вы утверждаете, что он "ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле".
Почитайте Руководство по эксплуатации http://www.zaoteko.ru/upload/iblock/05f/cvbnssthgj%20tg.pdf
Вот выдержки из него
2 Принцип работы
2.1 Чувствительным элементом акустического канала явля-
ется электретный микрофон со встроенным усилителем.
Микрофон преобразует звуковые колебания в электрические
сигналы, которые усиливаются и поступают на микрокон-
троллер. Микроконтроллер в соответствии с заданным ал-
горитмом работы принимает решение о наличии разруше-
ния остекленной поверхности или низкочастотных и высоко-
частотных помех и формирует соответствующие извещения.
3 Технические характеристики
Технические параметры акустического канала
Максимальная рабочая дальность
действия извещателя, м, не менее .......................................6
Рабочие частоты:
первая, Гц..................................................................6000±100
вторая, Гц .......................................................................150±10
Чувствительность:
на первой рабочей частоте, Дб.........................................80±1
на второй рабочей частоте, Дб...................................83,5±0,5
8.3 Выбор места установки
8.3.1 Рекомендуемая высота установки на стене и рас-
стояние до самой удаленной точки охраняемого стекла
там дальше рисункикак размещать датчик относительно окон, и как не надо размещать.
Поэтому м10-08-003-02 прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении, расценка прямая.
Жду критики.

Добавлено (20.10.2011, 00:16)
---------------------------------------------
Не в обиду женщинам скажу, раньше когда лицензии на проектирование систем пожарной сигнализации выдавало МЧС, к проектировщику было требование, чтобы он минимум 2 года проработал на монтаже ОПС. Хоть у нас принято считать равенство полов, я слава тебе Господи, даже не могу представить женщину с перфоратором. Сейчас я довольно часто встречаю объявления о приеме на работу проектировщиком ОПС женщин. А потом мне попадаются такие проекты, что если собрать по ним ОПС в лучшем случае работать не будет, а в худшем спалю оборудования на несколько десятков (сотен) тысяч рублей. Женщины прошу вас не в коем разе не идите работать проектировщиками того, не знаю чего, не все монтажники благородные и умные. Среди них и дураки попадаются, которые могут делать монтаж только по проекту. Бывают заказчики не верят, требуют вести монтаж строго по чертежу, чтобы не было сами знаете чего. Пожалейте свои кошельки, чтоб не пришлось компенсировать убытки монтажной фирмы.


Сообщение отредактировал Пoжaрник - Суббота, 29.10.2011, 18:16
 
vladnikДата: Четверг, 20.10.2011, 00:51 | Сообщение # 12
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (Пoжaрник)
Оповещатель светозвуковой "Маяк 12 КП" предназначен для выдачи звукого и светого оповещения и имеет 4 конца для подключения управляющего сигнала с прибора ОПС, поэтому, м08-01-081-02 расценка прямая

Опять умничаете.. и еще девушкам дерзите.. biggrin
откройте ОУ 8м сборника..прочитайте.. из какого отдела вы пытаетесь "дернуть" расценку.. для слаботочного прибора..
чем особенен этот раздел в 8м сборнике?.. ЭХ..слабо..точники..
 
veronikaДата: Четверг, 20.10.2011, 08:36 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (Пoжaрник)
м08-01-081-02 расценка прямая: Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до:6

а почему тогда не ТЕРм10-01-039-06 - Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки. по крайней мере сборник соответствует.


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
ЖухрайДата: Четверг, 20.10.2011, 21:30 | Сообщение # 14
Генерал-полковник
Награды:
23  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1088
Репутация: 30
Статус: Offline
Quote (Пoжaрник)
для прокладки шлейфов пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуацией должны использоваться кабеля марки FRLS,

Проектировщик, который разрабатывал сей проект (как бы помягче сказать?..."рисовальщик"!) явно не в теме, что КСПВ запрещены для вновь монтируемых АСПС, года этак с 2008, соответственно, проект не пройдет экспертизу, и будет "геморрой" при сдаче объекта.
Пожарники уже заставляют на существующих объектах КСПВ менять на FRLS, а тут вновь монтируемую...


Если проблема имеет решение — то волноваться незачем, если решения нет — то волноваться бессмысленно.

Сообщение отредактировал Жухрай - Четверг, 20.10.2011, 21:31
 
МарикаДата: Четверг, 20.10.2011, 22:34 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
Quote (Жухрай)
КСПВ запрещены для вновь монтируемых АСПС, года этак с 2008

Quote (Жухрай)
Пожарники уже заставляют на существующих объектах КСПВ менять на FRLS, а тут вновь монтируемую...

а документик можно? а то год назад халтурила на пожарников и они
Quote (Жухрай)
КСПВ
применяли wink
и объекты сдавали. да и своему рисовальщику опс скажу, что он отстал от жизни smile


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
  • Страница 1 из 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 9
  • 10
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.