Подсчет количества каналов по ОПС
nikita_bazhenovДата: Четверг, 16.01.2014, 11:01 | Сообщение # 31
Рядовой
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Краснодар
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
То есть получается что каналов 167, а оповещатели, рпу и т.д. считать за каналы ненужно ? только извещатели и все да ?
 
dozorДата: Пятница, 17.01.2014, 09:39 | Сообщение # 32
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата nikita_bazhenov ()
То есть получается что каналов 167, а оповещатели, рпу и т.д. считать за каналы ненужно ? только извещатели и все да
не считал, может и 167.  Оповещатели...была информация что они могут считаться как 0,01 канал (в примере по методичке Горячкина).. на ваше усмотрение.
 
nikita_bazhenovДата: Пятница, 17.01.2014, 21:21 | Сообщение # 33
Рядовой
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Краснодар
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
просто смета на 500 000 вышла, я не уверен что аналоговые датчики считаются как канал, может шлейф считать за канал ???
 
DusДата: Суббота, 18.01.2014, 16:01 | Сообщение # 34
Генерал-полковник
Краснодар
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 1111
Репутация: 114
Статус: Offline
Цитата dozor ()
Оповещатели...была информация что они могут считаться как 0,01 канал (в примере по методичке Горячкина)..
И в ТЧ есть информация.

Цитата nikita_bazhenov ()
получается что каналов 167
Цитата nikita_bazhenov ()
смета на 500 000 вышла
Это только на ПНР? А коэф. согласно ТЧ применен?


ник читается Дюс
 
dozorДата: Понедельник, 20.01.2014, 09:33 | Сообщение # 35
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
nikita_bazhenov, если рассчитать Фим, а он как правило ~0.5, то сумма адекватная получится.
 
nikita_bazhenovДата: Понедельник, 20.01.2014, 10:22 | Сообщение # 36
Рядовой
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Краснодар
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Да это только пусконаладка, а что такое Фим ? и ТЧ ?
 
черешняДата: Понедельник, 20.01.2014, 10:38 | Сообщение # 37
Подполковник
Тула
Награды:
23  
Группа: Проверенные
Город: Тула
Сообщений: 116
Репутация: 17
Статус: Offline
Цитата nikita_bazhenov ()
что такое Фим ? и ТЧ ?
 ))) не знать что такое  ТЧ.. при этом пытаясь составить смету на ПНР ОПС
 
dozorДата: Понедельник, 20.01.2014, 11:33 | Сообщение # 38
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата nikita_bazhenov ()
а что такое Фим ? и ТЧ ?
Что такое Фим вы найдете в ТЧ.
ТЧ- техническая часть сборника
 
nikita_bazhenovДата: Понедельник, 20.01.2014, 14:09 | Сообщение # 39
Рядовой
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Краснодар
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
понял хорошо )))

спасибо больщое ))
 
Nataly8787Дата: Вторник, 21.10.2014, 16:58 | Сообщение # 40
Лейтенант
Ижевск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ижевск
Сообщений: 51
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день. Помогите  разобраться shy , необходимо посчитать количество каналов. ЧЕм больше читаю, тем больше вопросов возникает. Предоставили смету на проверку, где в ПНР -189 каналов. МОнтируют:Всепогодный ИК-датчик Optex-802LX -89 шт,
Адресный расширитель "С2000-АР1" (устанавливают в датчики) -89шт,
Блок индикации "С2000-БИ", 60 разделов-2 шт,
Контроллер С2000-КДЛ 2-х проводной линии связи -2 шт.,
Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ, 6 реле-1 шт,Устройство защиты линии интерфейса УЗЛ-И-4 шт,
Устройство защиты по питанию Альбатрос-12/70-6 шт.
Всепогодный ИК-датчик  -количество каналов равно кличеству датчиков или зависит от подключения? Информация приходит на существующий пульт контроля С2000 от каждого датчика по двухпроводной линии связи через С2000 КДЛ. Вот как-то так, в голове от всей информации каша, может что-то напутала, извините shy
 
dozorДата: Вторник, 21.10.2014, 17:10 | Сообщение # 41
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Nataly8787, ну и  запросите у составителя развернутый ответ что да как, расчет каналов..
Цитата Nataly8787 ()
Всепогодный ИК-датчик -количество каналов равно кличеству датчиков или зависит от подключения?
не зависит.  Грубо да, ко-во извещателей- количество каналов
 
Nataly8787Дата: Среда, 22.10.2014, 07:56 | Сообщение # 42
Лейтенант
Ижевск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ижевск
Сообщений: 51
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот что поясняет подрядчик: Количество каналов=С2000-АР1-89шт. (89 каналов)+ С2000-КДЛ-2шт. (2 канала+1 интерфейс=итого 3 канала)+С2000-БИ-2шт.( 89 каналов +1 интерфейс)+С2000-КПБ- 1шт. (6 каналов+ 1 интерфейс=7 шт. итого)= 89+3+90+7=189 каналов
Прикрепления: 6088454.jpg (168.0 Kb)
 
dozorДата: Среда, 22.10.2014, 09:39 | Сообщение # 43
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Nataly8787, не, что-то тут явно не так. Для полной ясности посмотрите Методичку Горячкина, там с примерами.
Цитата Nataly8787 ()
С2000-БИ-2шт.( 89 каналов +1 интерфейс)
перебор, может быть.. они могут быть посчитаны как каналы отображения.. wink но никак как 90 каналов!
И чуть выше диалог почитайте..
 
veronika-2Дата: Среда, 22.10.2014, 09:40 | Сообщение # 44
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата dozor ()
не, что-то тут явно не так. Для полной ясности посмотрите Методичку Горячкина, там с примерами.
смотрю. ничего не понимаю. что смотреть дальше?


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
dozorДата: Среда, 22.10.2014, 09:51 | Сообщение # 45
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
veronika-2, надо значит разобрать один пример досконально, пример из реального проекта.
Что именно не понятно? Все или моментами?
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.