Спасибо! нашёл. Вопрос: 1. Почему там просчитывается Фми=0,5 , но он ни на что в расчёте не влияет? А я думал, что датчики Кди по 2 группе нужно умножить на этот Фми, соответственно Кобщ получиться в 2 раза меньше... - это вручную поправить? или этот Фми ни на что не влияет? 2. Почему в 3 группе количество каналов с коэффициентом 0,01 как и для 4 группы?
Сообщение отредактировал Игорь43 - Вторник, 03.07.2018, 16:44
Дата: Вторник, 03.07.2018, 16:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Игорь43, Фим применяется потом к ПЗ расценки
Дата: Вторник, 03.07.2018, 16:46 | Сообщение #
Сержант
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаdozor ()
Фим применяется потом к ПЗ расценки
Извините я не в курсе - это как? и Почему в 3 группе количество каналов с коэффициентом 0,01 как и для 4 группы?
Сообщение отредактировал Игорь43 - Вторник, 03.07.2018, 16:47
Дата: Вторник, 03.07.2018, 17:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Игорь43, это искусственно вводите в программе коэффициент к расценке. т.к. одна ЗП, то я и написал к ПЗ
Дата: Вторник, 03.07.2018, 17:03 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 314
Репутация:
Статус: Offline
Игорь43, так же как вы применяете другие коэффициенты. Какие то распространяются на отдельные статьи затрат, некоторые , как в данном случае, на прямые затраты в целом.
Дата: Вторник, 03.07.2018, 17:07 | Сообщение #
Сержант
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаdozor ()
это искусственно вводите в программе коэффициент к расценке
понял - спасибо! А вот по 3 группе всё-таки нужно применять коэффициент 0,01 вроде в ФЕРп в приложении 2.4 Группы каналов - нет такого наставления, только по 4 группе написано...
Дата: Вторник, 03.07.2018, 17:10 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 314
Репутация:
Статус: Offline
Игорь43, к 4 группе. А где вы нашли про 3?
Дата: Вторник, 03.07.2018, 17:18 | Сообщение #
Сержант
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаjulia75 ()
А где вы нашли про 3?
скачал здесь красивую таблицу в .xls - там при расчёте коэффициент 0,01 к 3 группе тоже - это значит ошибка там?
Дата: Вторник, 03.07.2018, 17:22 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 314
Репутация:
Статус: Offline
Игорь43, скорее всего ( не видя таблицу). Ориентируйтесь на техчасть в первую очередь
Дата: Вторник, 19.02.2019, 16:13 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! Мне необходимо подсчитать количество каналов в смете по АПС для ПНР: аналоговых, дискретных и информационных. Как правильно это сделать? Имеется следующее оборудование: Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" - 1 Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ"- 1 Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" - 9 Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" - 4 Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD - 1 Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 - 1 Блок базовый переговорного устройства Рупор-ДБ - 1 Блок базовый переговорного устройства Рупор-ДТ - 8 Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп. 03 - 30 Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2" - 1 Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А (27 шт. резерв) - 680 Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А (4 шт. резерв) - 41 Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ" - 1 Оповещатель пожарный световой ОПОП 1-8М - 95 Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" - 36 Модуль подключения нагрузки МПН - 131 Источник резервного питания РИП-12-6/80М3-Р-RS - 2 Источник резервного питания РИП-12-3/17М1-Р-RS - 1 Источник резервного питания РИП-24-2/7М4-Р-RS - 1 Сервер Орион-Про - 1 Оперативная задача Орион-Про исп. 127 - 1 Администратор базы данных Орион-Про - 1 Компьютер PET, Pentium G3260 3.3 ГГц/Asus Н81М Звук Видео LAN 1Gb/DDR3 4Gb/5000Gb/DVD-RW/Aerocool - 1 Монитор Philips LCD monitor 23.6" V-line 243V5 - 1 LPA-6W, Громкоговоритель настенный, белый, 80-20.000 Гц, 94 дБ, 100 В, 6/3/1,5 Вт - 205 LPA-10W3, Громкоговоритель настенный, белый, 80-20.000 Гц, 94 дБ, 100 В, 10/5 Вт - 11 LPA-20MW, Настенный звуковой монитор, белый, 2-х полосный, 40-20000 Гц, 94 дБ, 100 В, 20/10/5/2,5 Вт - 2 LPA-EVA-MA, Контроллер системы оповещения EVA, 5" LCD, touch screen, ПО в комплекте - 1 Модуль вентиляторный 19" 1U, 3 вентилятора, регул. глубина 200-310 мм с контроллером R-FAN-3K-1U - 1 LPA-EVA-MS, Коммутатор системы оповещения EVAC на 8 зон, встроенный контроль линий - 1 LPA-EVA-RM, Удаленная микрофонная консоль на 8 зон, расширение до 64 (блоками LPA-EVA-EM) - 1 LPA-EVA-4240, 4-хканальный усилитель мощности (4х240 Вт) для системы оповещения EVA, класс D - 1 LPA-EVA-BC, Блок основного и резервного питания системы EVA, подключение внешних АКБ - 1 Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП" - 49
Помогите, пожалуйста.
Спасибо.
Дата: Вторник, 19.02.2019, 16:43 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ksjusha13, помочь можно. тему почитать. там даже таблички выкладывали для подсчета каналов
Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 10:45 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация:
Статус: Offline
Всем привет.Подскажите пожалуйста,я тут на некоторое время уходил из работ по сметному делу.Тут вроде как появилась новая редакция ФЕРп/ТЕРп 2017 года и там теперь ПНР пожарки загнали только в 1-ю категорию технической сложности,если есть АРМ,а остальные случаи в 10 монтажный сборник? Все,посмотрел ранее что писали,разобрался
Сообщение отредактировал pol9111 - Воскресенье, 03.05.2020, 10:54
Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 16:40 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаpol9111 ()
Тут вроде как появилась новая редакция ФЕРп/ТЕРп 2017 года
она уже успешно умерла от короновируса... редакция 2020 рулит...
Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 06:59 | Сообщение #
Рядовой
Петухово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Петухово
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Доброго времени суток Есть проект локальной ОПС, насколько правильно я понял тему, то: пульт с2000м -1шт - каналы не учитываем. сигнал 10 -1 шт - каналов нет, используются три встроенных реле одно на включение светомузыки уличной - ??? как его учитывать? и надо ли вообще его учитывать? второе на включение светомузыки внутренней- ??? как его учитывать? и надо ли вообще его учитывать? В первую группу не включить эти реле, ведь светозвуковые оповещатели не исполнительный механизм. Вроде как можно использовать 4 группу, но насколько это верно? третье на отключение вентиляции через ук-вк - 1 канал 5 группы со смежными системами. По датчикам вопроса нет, один извещатель - один канал. с2000-4 -1шт - управляет охранными извещателями (1 шлейф - герконы, второй - объемники и считывателем) - как канал не учитываем? Считыватель - 1шт - используем как датчик, т.е. 1 канал - 2 группа. Светозвуковые оповещатели - 3 шт - 4 группа.
Как быть с реле Сигнала-10? И насколько верны мои рассуждения?
Дата: Понедельник, 22.03.2021, 09:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
maksvik, ну если бы вы правильно поняли, то наверное не задавали таких вопросов
Цитатаmaksvik ()
с2000-4 -1шт - управляет охранными извещателями (1 шлейф - герконы, второй - объемники и считывателем) - как канал не учитываем?
Цитатаmaksvik ()
одно на включение светомузыки уличной - ???
вот это как понимать? А если по простому все извещатели как один канал, про остальное забываем. Ну кроме смежных систем