abk63Дата: Четверг, 05.07.2018, 15:54 | Сообщение # 151
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата den795 ()
И что мне это даст? Но ведь очистка в составе работ не присутствует.
очистка отдельной расценкой. потом настройка воздухообмена...
но чувствуя по вопросам у вас это не делают... и нехватка кислорода очучается... biggrin 
Цитата den795 ()
Может AV нам какими нибудь умными письмами поможет.
ну да. у него все письма Горячкина есть. насколько помню тот и писал про это...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
den795Дата: Четверг, 05.07.2018, 15:58 | Сообщение # 152
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
но чувствуя по вопросам у вас это не делают...

Я не силен в ПНР и оперирую только общими знаниями в данном вопросе. Как говорится век живи и век учись. Просто расценки 2 раздела учитывают не общую настройку системы, а отдельными участками. За счет чего и можно оправдать увеличение ТЗР.
Цитата abk63 ()
у него все письма Горячкина есть.

Этот дяденька тоже не идеален и может ошибаться...


Денис Владимирович

Сообщение отредактировал den795 - Четверг, 05.07.2018, 15:59
 
abk63Дата: Четверг, 05.07.2018, 16:02 | Сообщение # 153
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
den795, ну вот не буду искать первоисточники. ваше право поверить или нет мне на слово. 1 отдел для новых, 2 - для существующих... паспортизация вентсистем определена определенным периодом... года 2 назад для аэропорта нашего программу пнр рисовал. и смета к ним по 2 отделу была...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
den795Дата: Четверг, 05.07.2018, 16:28 | Сообщение # 154
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Цитата abk63
Цитата
ваше право поверить или нет мне на слово

Дело не в этом. просто пытаюсь думать логически. Видимо не получается)))))))))))))))
Цитата
года 2 назад для аэропорта

Аэропорт - это зона большого скопления людей и вполне себе по нормам Санпин там как раз таки нужна

Цитата abk63
Цитата
наладкисистем на санитарно-гигиенические и (или) технологические требования


Денис Владимирович

Сообщение отредактировал den795 - Четверг, 05.07.2018, 16:35
 
abk63Дата: Четверг, 05.07.2018, 16:39 | Сообщение # 155
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата den795 ()
Аэропорт - это зона большого скопления людей и вполне себе по нормам Санпин там как раз таки нужна
но это и не производство как вы пытались объяснить свою позицию...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
den795Дата: Четверг, 05.07.2018, 16:41 | Сообщение # 156
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
но это и не производство как вы пытались объяснить свою позицию

Там есть приписка и т.д.)))))))))))))


Денис Владимирович
 
vladnikДата: Четверг, 05.07.2018, 17:17 | Сообщение # 157
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
О чемом дискуссия?
В ЛЮБЫХ  группах помещений,в зависимости от требований к ЭТИМ помещениям могут присутствовать ОБА раздела.
Вообще не понимаю.... у нас сметчики и читать уже разучилиссь?

1.3.1.В ТЕРп части 3 приведены расценки на выполнение: пусконаладочных
работ (наладка систем вентиляции и кондиционирования на проектные расходы
воздуха и комплексное опробование систем) - отдел 1
;

наладки систем на санитарно-гигиенические и (или) технологические требования к
воздушной среде
(приведение среды в помещениях в
соответствие с требованиями действующих санитарных и параметров воздушной технологических норм) -
отдел 2.

1.3.34.В ТЕРп части 3 отдела 2 приведены расценки на испытания и наладку системвентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенические
(технологические) требования к воздушной среде на действующих предприятиях,зданиях и сооружениях при достижении проектных мощностей.
1.3.35.В расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ с целью обеспечения на
постоянных рабочих местах и во всем помещении метеорологических условий и
чистоты воздуха, устанавливаемых санитарными или технологическими нормами.

на пальцах.. в 1 разделе  проб на количество пыли и микробов не берется, влажность не измеряется..

Что же по новые и  уже запущенные.. дык естественно..
1 раздел только на новой или после капремонта (после замены частей вентустановки-выборочно)
2-ой.. на работающей,отПНРенной, но в соответсвии с требованиями СанПиН  и периодической поверке

Добавлено (05.07.2018, 17:17)
---------------------------------------------
ЗЫ.. ну шоб совсем понятно стало..
Запускаю больницу. Опнрился по 1 отделу ..  Оформил пасрорта на вентситемы.
Через месяц-два, при заполнении пациентами пнрюсь по 2-му.  Специализированные помещения обязательно. И Выписываю паспорта на соответствие СанПиН

 
abk63Дата: Пятница, 06.07.2018, 05:42 | Сообщение # 158
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
vladnik, чуть по другому...

1.3.7. В ФЕРп части 3 отдела 1 приведены расценки на наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха на проектные расходы воздуха и комплексное опробование систем на вводимых в эксплуатацию предприятиях, зданиях и сооружениях.

1.3.34. В ФЕРп части 3 отдела 2 приведены расценки на испытания и наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенические (технологические) требования к воздушной среде на действующих предприятиях, зданиях и сооружениях при достижении проектных мощностей.

поэтому в части
Цитата vladnik ()
могут присутствовать ОБА раздела.

ты не прав... или докажи...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Пятница, 06.07.2018, 07:18 | Сообщение # 159
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
или докажи...
biggrin дочитай до конца пост..  когда  1 и когда 2
 
abk63Дата: Пятница, 06.07.2018, 07:50 | Сообщение # 160
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
дочитай до конца пост.. когда 1 и когда 2
дочитал. это 2 разные сметы... а не
Цитата vladnik ()
могут присутствовать ОБА раздела.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
alena-smetchikДата: Четверг, 11.04.2019, 16:57 | Сообщение # 161
Подполковник
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте!! Помогите разобраться!!
Кто сталкивался с ПНР частотных преобразователей Danfoss VLT, регулирующих работы вентиляторов? Какую расценку можно применить на их программирование?
 
горинДата: Пятница, 13.12.2019, 10:05 | Сообщение # 162
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Частотные преобразователи вы должны налаживать по ТЕРп 02 Отдел 1, скорее всего таблица 002, в составе системы автоматизации обмененной вентиляции.
 
abk63Дата: Пятница, 13.12.2019, 10:08 | Сообщение # 163
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата горин ()
Частотные преобразователи вы должны налаживать по ТЕРп 02 Отдел 1, скорее всего таблица 002
глупости не пишите...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
sps68Дата: Вторник, 26.05.2020, 15:20 | Сообщение # 164
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста ПНР автоматики вентиляции по какой расценке расценивать?
 
pavlikmorozofДата: Вторник, 26.05.2020, 15:51 | Сообщение # 165
Генерал-майор
Владимир
Награды:
49  
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 365
Репутация: 208
Статус: Offline
sps68, одной расценкой тут не обойтись.. грамотные проектанты делают или программу пнр или ведомость пусконаладочных работ, и не только на одну вентиляцию (туда еще может входить куча разделов - автоматика, электрика, водо-, паро-, теплоснабжение и т.п.) и порой всё это добро может в несколько десятков позиций выходить. Но вообще даже такой кнопконажиматель как я в состоянии в экспертизе согласовать смету на пнр вентиляции только по спецификации ОВ - там собственно почти все данные для этого есть.
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.