ПНР системы вентиляции
vladnikДата: Четверг, 16.06.2016, 07:58 | Сообщение # 106
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Вот не понимаю амбиций... Хотя женская логика-это ..
Когда ошибаюсь-и мне говорят -некомпетентен, неправ и нефига не понимаешь-готов выслушать аргументы и предоставить свои.
Когда их нет-не лезу в бутылку.. Признание того,что ты что-то делал не так, чего-то не знаешь для  человека-это показатель его принадлежности к гомосапиенс...
Как-то рассказывал на форуме, что при приеме на работу отказывал спецам, которые считали, что знают  все. В душе до сих пор осадок. Но жизнь
не раз подтверждала правильность подобных решений.
Пару месяцев назад знакомый уволил своего зама по похожей причине. Проработали вместе к  десятку лет, друзья по жизни. Чел порешал вопросы вне своей компетенции и знаний, и главное-исходя из своих личных амбиций. Организация осталась без пары заказов, с которых можно было год платить нормальную ЗП  десятку сотрудников. Сейчас люди вынуждены искать работу..
 
FpykT_1988Дата: Четверг, 16.06.2016, 09:58 | Сообщение # 107
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
abk63
Цитата
Цитата Galina53 ()Спасибо, вы очень добры и корректны.ну вы тоже всегда корректно и по доброму указываете на ошибки орфографические и т.д.Цитата Galina53 ()На каком основании (кроме трудностей в регулировке) диффузоры следует включать в смету дополнительно?на основании того, что диффузор является регулирующим устройством (я не говорю про решетки, а про диффузоры и очень сильно надеюсь, что вы
понимаете разницу) и для регулирующих (метеоусловия в помещениях)
устройств существуют отдельные расценки. а в наладке систем есть шибера,
надеюсь тоже помните сто это такое. и они регулируют объем
подачи/вытяжки воздуха в определенную зону. и если внимательно
посмотрите на расценку, то там есть буквы "при количестве сечений:" и
эти буквы означают количество шиберов, а не количество сечений разных
воздуховодов...

2 книги прочитал касательно ПНР:1 ) 2005_Stefanov_E_V_Ventilyaciya_i_kondicionirovanie_vozduha 2) Системы вентиляции и кондиционирования. Ананьев В.А. 2003 В Книге Ананьева описаны устройства систем вентиляции. Скрины к письму прикрепляю. То же самое можно найти в каталогах производителей - диффузор относится к воздухораспеределительным устройствам. Брать его по п03-01-011-03  Регулировочно-запорное устройство: "регулятор расхода воздуха" - неверно, т.к. Воздухораспередитель с функцией регулирования расхода воздуха не = Запорно-регулировочному устройству регулитору расхода воздуха

Прошу давать замечания и мысли по теме.
Прикрепления: 0152868.png (170.8 Kb) · 6331461.png (9.6 Kb) · 3201340.png (170.2 Kb)


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!

Сообщение отредактировал FpykT_1988 - Четверг, 16.06.2016, 10:02
 
abk63Дата: Четверг, 16.06.2016, 10:01 | Сообщение # 108
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
FpykT_1988, да делайте что хотите... только учтите, что диффузор на вытяжке никак не может быть
Цитата FpykT_1988 ()
воздухораспеределительным устройствам.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
FpykT_1988Дата: Четверг, 16.06.2016, 11:20 | Сообщение # 109
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата
FpykT_1988, да делайте что хотите... только учтите, что диффузор на вытяжке никак не может быть Цитата FpykT_1988 ()воздухораспеределительным устройствам.

Значит воздухоудалительным устройством :)

Добавлено (16.06.2016, 10:17)
---------------------------------------------
vladnik
Цитата
Вот без обид.. у меня сомнения, в вашей причастности НЕПОСРЕДСТВЕННО к ПНР и теории вентиляции..
Наименование 01. Подготовительные работы. 02. Снятие с натуры (без замеров длин
участков) схем вентиляционных систем. 03. Аэродинамические испытания и
сопоставления с проектом объемов воздуха, подаваемого или удаляемого
системами вентиляции по
отдельным помещениям и подающего через отдельные воздухоприемные и
воздуховыпускные устройства. ЗДЕСЬ НИЧЕ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ
04. Регулировка сети с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха. ЧЕМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ И ГДЕ??? Диффузорами??? да  заночуете -не отрегулируете..
05. Комплексное опробование, при котором выполняются совместные регулировки сетей приточных и вытяжных систем для обеспечения необходимого воздушного баланса.

Напишите какой расценкой диффузор брать? Я открою состав работ посмотреть.

Добавлено (16.06.2016, 10:28)
---------------------------------------------
Цитата
Регулировка сети с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха. ЧЕМ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ И ГДЕ??? Диффузорами??? да  заночуете -не
отрегулируете..
В СП 73.13330.2012 8.1.3.1 При наладке систем на проектные расходы воздухаследует выполнить:

испытание и регулировку вентиляционной сети систем с цельюдостижения проектных показателей по расходу воздуха в воздуховодах, местныхотсосах, по воздухообмену в помещениях и определение в системах подсосов или
потерь воздуха.


Фразы очень похожи. Регулировка сети с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха не уточняет где именно, а вот СП 73.13330.2012 8.1.3.1 уточняет, что в т.ч. по воздухообмену в помещениях.

Я все к тому, что надо брать п03-01-022-01 и туда включать количество сечений + количество отверстий в которых замеряли расход - лючки для замера воздуха после клапана или шибера + диффузоры.

Добавлено (16.06.2016, 11:20)
---------------------------------------------
Еще, если в состав работ входит:
Цитата
Аэродинамические испытания и сопоставления с проектом объемов воздуха, подаваемого или удаляемого системами вентиляции по отдельным помещениям и подающего через отдельные воздухоприемные и воздуховыпускные устройства.
То соответственно мы меряем расход в каждом помещении.
Цитата
Регулировка сети с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха.
И этим пунктом доводим сеть до проектного расхода также в каждом помещении.


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!

Сообщение отредактировал FpykT_1988 - Четверг, 16.06.2016, 11:25
 
abk63Дата: Четверг, 16.06.2016, 11:34 | Сообщение # 110
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата FpykT_1988 ()
И этим пунктом доводим сеть до проектного расхода также в каждом помещении.
в каждом помещении может быть, в самом помещении нет. давайте вообще диффузоры уберем. нафиг они нужны вообще... и если их не будет (а такое бывает часто), то будем к расценке понижающий коэф. применять? какой?


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
FpykT_1988Дата: Четверг, 16.06.2016, 11:49 | Сообщение # 111
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
abk63, Так я не против, что диффузор надо настроить на расход воздуха, указанный в проекте. Вопрос только учета этой работы в смете.


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!
 
FpykT_1988Дата: Понедельник, 20.06.2016, 08:48 | Сообщение # 112
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
Прикладываю мнение Центр ценообразования Санкт-Петербурга.

Получается на основании
Цитата
1.3.44. В ГЭСНп части 3 отдела 2 раздела 2 за единицуизмерения принята сеть одной системы с соответствующим количеством сеченийвоздуховодов и вентиляционных отверстий, в которых производились измерения
расхода воздуха, проходящего через них.

В эту расценку включать необходимо:
1) количество сечений в воздуховоде (прямые участки, без переходов)
2) отверстия в которых проводились измерения расхода воздуха - это лючки для замера воздуха, которые ставятся сразу после дроссель клапана, чтобы посчитать расход воздуха на ветку воздуховода
3) отверстия в которых проводились измерения расхода воздуха - ещё это диффузоры, если проектом предусмотрено их вывести на определенный расход (и приток, и вытяжка), ещё сюда же решётки решётки включаются, если проектом их необходимо на расход определенный вевести (и приток, и вытяжка)

В разъяснении написано, что РУЧНЫЕ дроссель клапаны, диффузоры и обратные клапаны включены в эту расценку. С РУЧНЫМИ дроссель клапанами и диффузорами понятно - расценок на них в базе и нету, но вот тогда зачем в базе есть прямая расценка ФЕРп03-01-011-05 на обратный клапан, если он учтен в ФЕРп03-01-022.
Прикрепления: 5694550.jpg (161.6 Kb)


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!
 
vladnikДата: Понедельник, 20.06.2016, 09:43 | Сообщение # 113
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата FpykT_1988 ()
мнение Центр ценообразования Санкт-Петербурга
и не более..
В последние годы стал все менее доверять безоговорочно ответам нашего РЦЦС.. Почему-то..

насчет ПНР отдельных элементов.. дам подсказку.. см. т.ч. прилож табл.1 Состав работ в %
 
FpykT_1988Дата: Понедельник, 20.06.2016, 09:48 | Сообщение # 114
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
vladnik, У меня табл.1 Это "Коэффициенты, учитывающие условия, снижающиепроизводительность труда"


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!
 
vladnikДата: Понедельник, 20.06.2016, 10:08 | Сообщение # 115
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата FpykT_1988 ()
У меня табл.1
виноват.. не люблю последнюю ред. т.ч.  все в куче..
По ред 2014 прил. 3.2
 
FpykT_1988Дата: Вторник, 21.06.2016, 09:09 | Сообщение # 116
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата
насчет ПНР отдельных элементов.. дам подсказку.. см. т.ч. прилож табл.1 Состав работ в %
Я понял о чём идёт речь. Но ведь эта таблица предназначена для расчётов за выполненные работы, одна таблица на весь отдел - использовать её для понимания состава работ неправильно как то, хоть она и подтверждает мою точку зрения.


Если стоимость по акту КС-2, идентичному условиям ценообразования в смете, при закрытии на 100% один актом, совпадает со стоимостью сметы - ты настоящий сметчег!
 
vladnikДата: Вторник, 21.06.2016, 09:19 | Сообщение # 117
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата FpykT_1988 ()
эта таблица предназначена для расчётов за выполненные работы
неправильное суждение.
состав работ/трудоемкость определяется УЖЕ в ЛС путем применения коэф-тоФФ, в том числе из т.ч.
тщательнее..
 
СМАЙЛИКДата: Понедельник, 10.10.2016, 15:32 | Сообщение # 118
Полковник
Киров
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 154
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата FSV ()
в сб. 20 учтены работы по монтажу и проверке их работосбособности после монтажа. А ПНР включает настройку, регулировку и проверку согласно проекта вентиляции.
Добрый день. Спорю с Заказчиком по этой же теме. Никак не соглашатся понять, что индивидуальные испытания - это опробование системы, что они являются завершающей стадией МОНТАЖА. Заказчик считает, что индивидуальные испытания это и есть ПНР. Где в нормативке можно найти что индивидуальные испытания - это не ПНР???


Мария
 
den795Дата: Понедельник, 10.10.2016, 15:48 | Сообщение # 119
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
СМАЙЛИК, Направьте его в Т.ч. сборника 3п.

ФЕРп части 3 «Системы вентиляции икондиционирования воздуха» предназначены для определения затрат на выполнение
пусконаладочных работ по системам вентиляции и кондиционирования воздуха.
1.3.1. В ФЕРп части 3 приведены расценки на выполнение:
пусконаладочных работ (наладка систем вентиляции икондиционирования на проектные расходы воздуха и комплексное опробование
систем) .
А индивидуальные испытания это просто проверка работоспособности оборудования, без наладки воздухообмена в системе до проектных значений.

Добавлено (10.10.2016, 15:48)
---------------------------------------------
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/2/2709/index.htm#i615561

Добавлено (10.10.2016, 15:48)
---------------------------------------------
14 раздел. П.14.2


Денис Владимирович

Сообщение отредактировал den795 - Понедельник, 10.10.2016, 15:49
 
av_00Дата: Понедельник, 10.10.2016, 15:58 | Сообщение # 120
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Цитата СМАЙЛИК ()
что индивидуальные испытания это и есть ПНР


почитайте СНиП СНиП 3.05.05-84, раздел 5. Индивидуальные испытания смонтированного оборудования и трубопроводов...

Там п п.5.1 говорится, что к началу индивидуальных испытаний технологического оборудования и трубопроводов должны быть выполнены пусконаладочные работы, обеспечивающие надежное действие указанных систем, непосредственно связанных с проведением индивидуальных испытаний данного технологического оборудования
т.е. сначала ПНР, затем индивидуальные...
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.