gulnara, наверное только по сб. ГСНп-02, расчет для системы по 3 категории сложности
Дата: Четверг, 12.03.2009, 07:30 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
А как это обосновать? Получается, что я брала неправильную позицию (контрольные и приемосдаточные испытания)?
Добавлено (12.03.2009, 07:30) --------------------------------------------- И почему 3-ей сложности?
Дата: Четверг, 12.03.2009, 08:17 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Это камеры видеонаблюдения, камеры установлены по городу с выводом через модемы на пульт милиции этого города, а затем выводится на центральный пульт милиции столицы.
Добавлено (12.03.2009, 08:17) --------------------------------------------- Пусконаладка для меня темный лес
Дата: Четверг, 12.03.2009, 08:28 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Питер/затам где может нету и инета
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Питер/затам где может нету и инета
Сообщений: 493
Репутация:
Статус: Offline
Пусконаладка-это просто, если представляешь работу системы в целом.. Основной алгоритм: налаживаешь все компоненты системы (для вашего случая-это контрольные и приемо-сдаточные,учтеные сб.) и систему в целом. Читаете внимательно ОУ сб.ГСНп02. У вас информационные каналы-это кол-во камер. На центральном пульте стоит компьютер (процессор). Определяете коэф сложности системы. выбираете соотв. таблицу.
Дата: Четверг, 12.03.2009, 08:34 | Сообщение #
Генерал-майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 363
Репутация:
Статус: Offline
Если считать, то по ГЭСНп-02 сборнику. Но тут действительно нужно видеть проект: Сигнал от камеры с изображением - Информационный аналоговый; Включить/выключить камеру дистанционно - Управления дискретный; Повернуть камеру в какую-то сторону - управления аналоговый; Сигнал о сбое в работе или даже включении чего-то если лампочка просто на пульте горит - информационный дискретный. Дальше считаем общее количество сигналов по формулам ГЭСНп-02, с учётом коэффициентов. Категория сложности - II как минимум! Чтобы обосновать третью нужно очень хорошо разбираться в системе, либо иметь лояльного заказчика .
Дата: Четверг, 12.03.2009, 08:54 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Питер/затам где может нету и инета
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Питер/затам где может нету и инета
Сообщений: 493
Репутация:
Статус: Offline
Типовой набор:- Комплекс пусконаладочных работ для системы телевизионного наблюдения
10-05-001-17 Видеокамеры:Сдача работ с контрольными измерениями для канала: одного 10-05-001-18 Сдача работ с контрольными измерениями для канала: каждого 10-03-057-1 Настройка телемеханики управления камер 10-06-068-15 Настройка системы контроля и управления: Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) 10-06-068-16 Настройка системы контроля и управления: Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) 10-06-068-17 Сдача объекта: Контрольные и приемосдаточные испытания
2 часть (упрощено) шаг 1 Определение категории сложности: по наличию центрального микропроцессора обработки сигналов-2 категория 2категория шаг 2 Определение количества каналов (по числу задействованных) Ксумм=26 26канал шаг 3 Повышающие коэфициенты метрологической, информационной и управляющей сложности (табл.3,4,5 ОУ) принимаем=1 1Км,Кии,Ку 02-01-002-05 Система 2-ой категории с количеством каналов: 20 1система 02-01-002-06 Добавлять к норме 5 за канал св.20 до 26 6 канал
Дата: Четверг, 12.03.2009, 12:06 | Сообщение #
Лейтенант
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 45
Репутация:
Статус: Offline
Пожалуйста объсните про коэффициент 0,8. Например подрядная организация производит монтаж пожарно-охранной сигнализации, а так же пуско-наладку, есть ли необходимость применять коэффициент 0,8. Есть только локальная смета, сводного сметного расчета нет.
Дата: Пятница, 24.04.2009, 07:09 | Сообщение #
Полковник
Томск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Томск
Сообщений: 165
Репутация:
Статус: Offline
Я наверное слегка не вовремя))) Но для таких же новеньких блуждающих по форуму напишу. Бинчик, смотря про какой коэффициент Вы говорите. Случай 1: Коэффициент 0,8 применяется в случае когда монтаж и пусконаладочные работы оборудования выполняется одной и той бригадой. При этом выполнение монтажных и пусконаладочных работ одной и той же организацией, но разными бригадами не является основанием для применения к=0,8. Случай 2: Вы говорите про долю пусконаладочных работ вхолостую (для систем АСУ ТП к=0,8 к примеру). В этом случае (чтобы никто не прикопался) советую после сметного итога указать: "Итого ПНР выполняемые под нагрузкой: ..." "Итого ПНР выполняемые вхолостую: ..."
Сообщение отредактировал MikSaLena - Пятница, 24.04.2009, 09:40
Дата: Четверг, 09.07.2009, 16:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
для Jane80 Заказчик оплачивает все затраты, необходимые для проведения пусконаладочных работ, как затраты на пусконаладочные работы «вхолостую», так и затраты на пусконаладочные работы «под нагрузкой». При этом Заказчиком используются разные источники средств: -на производство пусконаладочных работ «вхолостую» - за счет сводного сметного расчета стоимости строительства -на производство пусконаладочных работ «под нагрузкой» - за счет сводной сметы на ввод в эксплуатацию предприятия, здания, сооружения. Разделение затрат на пусконаладочные работы «вхолостую» и «под нагрузкой» проводится согласно структуре пусконаладочных работ (МДС81-35.2004) и распространяется на все объекты строительства производственного назначения и непроизводственного назначения. Единственное отличие по затратам некапитального характера («под нагрузкой») определяется порядком отнесения затрат: -по объектам производственного назначения – на себестоимость выпускаемой продукции -по объектам социальной сферы – к расходам на содержание предприятий.
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Воскресенье, 27.09.2009, 07:44
Дата: Понедельник, 13.07.2009, 10:08 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
это камеры видеонаблюдения? Если да то вопрос применения ГЭСНп-02 стоит под вопросом. Здесь уже проект надо смотреть. Возможно придется и то, и другое применять.
В "Пособии по составлению сметный расчетов на пнр" под ред. Горячкина говорится:"Дополнительно следует отметить, что Сбоники № 2 не предназначены для определения сметной стоимости ПНР:...по различным системам видеонаблюдения (охраны) с использованием промышленных телевизионных установок (ПТУ)"...И вот еще в "Консультациях и разъяснениях, вып.3 за 2006 г."Для систем видеонаблюдения, систем охраны с применением телевидения, систем контроля доступа, сб. ГЭСНп-2001-02 не предназначен. Нормами сб. на монтаж оборудования № 10 "оборудование связи" учтены затраты на настройку и регулировку оборудования. При определении затрат по монтажу оборудования систем видеонаблюдения, охраны и контроля доступа по нормам сборника "применительно", средства на пусконаладочные работы дополнительно не предусматриваются" От себя добавлю, что оба источника, несомненно, носят рекомендательный :))) характер, но я бы остереглась применять и монтажный и пусконаладоный сборники одновременно, т.к. был опыт, когда Главгосэкспертиза привязалась именно к видеонаблюдению.
Дата: Пятница, 28.08.2009, 09:41 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация:
Статус: Offline
Доброе утро, вот сейчас нужно посчитать ПНР узлов учета электроэнергии на базе трехфазных счетчиков СЕ300 R31 146-J (3*230/400D 5(100А) и СЕ300 R31 145-J (3*230/400D 5(60А). Я не знаю как посчитать количество каналов (информационных только, как я поняла) и сколько из них аналоговых. Подскажите, пожалуйста
Дата: Пятница, 28.08.2009, 10:57 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация:
Статус: Offline
я так понимаю что просто коммерческий учет (в проекте сказано - целью организации КУ электроэнергии для реконструкции жилого дома является измерение количества электроэнергии, позволяющее определить величины учетных показателей для оплаты потребленной электрической энергии, обеспечение полной и достоверной информацией, необходимой для коммерческих расчетов) воть...
Дата: Пятница, 28.08.2009, 11:16 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация:
Статус: Offline
т.е. только проверка совпротивления изоляции? или какие там еще могут быть работы?
Дата: Понедельник, 31.08.2009, 15:04 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация:
Статус: Offline
спасибо большое)) обязательно посмотрю
Добавлено (31.08.2009, 15:04) --------------------------------------------- мдя.. смета у меня получилась на 5000 руб.... суть не в том что ее нужно раздуть, а в том что меня терзают смутные сомнения... что-то тут не так... посоветовалась с проектировщиком (он правда в ПНР тоже не очень разбирается), но он сказал, что в принципе будет делаться только проверка сопротивления изоляции... я так и поставила.. Но потом еще сказал, что нужно будет счетчики эти запрограмировать - может это и есть ТЕРп-02? не знаю ставить это или нет? как вы думаете?
Дата: Понедельник, 31.08.2009, 15:44 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация:
Статус: Offline
да вот ...
Добавлено (31.08.2009, 15:44) --------------------------------------------- устанавливаются тольк два счетчика
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.