Верочка2012Дата: Понедельник, 19.01.2015, 16:44 | Сообщение # 16
Рядовой
Нижний Тагил
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Тагил
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Даю ссылку на описание установки
http://www.topclimat.ru/goods/starvein_stv_2250.html
http://www.topclimat.ru/goods/starvein_stv_2250.html

Добавлено (19.01.2015, 16:44)
---------------------------------------------
Это отопительная установка, газовоздушный нагреватель, требует режимноналадочных работ, надзорное оборудование. Необходимо произвести пусконаладку и режимку. Какими справочниками можно оценить?и самое главное как доказать это заказчику?

 
veronika-2Дата: Понедельник, 19.01.2015, 16:51 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Верочка2012, попробуйте посмотреть п07. на горелки ТЕРп07-03-001-01


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
Верочка2012Дата: Понедельник, 19.01.2015, 16:58 | Сообщение # 18
Рядовой
Нижний Тагил
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Тагил
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
Верочка2012, попробуйте посмотреть п07. на горелки ТЕРп07-03-001-0
Очень денег там мало(
 
Lika1848Дата: Четверг, 05.02.2015, 09:17 | Сообщение # 19
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день. Считали смету на ПНР котлов, со всеми работами, т.е. и ПНР и РНР, и при условии разных видов топлива (основное резервное) с учетом всех коэф-тов понижающих из техчасти. Сумма на работы получилась....... мягко говоря большая. В начале я что-то и не посмотрела на трудозатраты, а потом, как прикинула, сколько по времени будут работы проводиться, то в осадок так и выпала.  Не могли бы подсказать, что сделано не так?
Конечно, львиную долю из суммы составляет автоматизация, но фактически каналов у нас еще больше. Котельная огромная, автоматизации много.
Прикрепления: 9020154.xlsx (213.5 Kb)


Сообщение отредактировал Lika1848 - Четверг, 05.02.2015, 09:18
 
dozorДата: Четверг, 05.02.2015, 10:14 | Сообщение # 20
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Lika1848, обоснуете ко-во каналов? А III категорию? А расчет Фим?
В любом случае есть лимит больше которого вам не дадут. Новая стройка?
 
Lika1848Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:55 | Сообщение # 21
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата dozor ()
Lika1848, обоснуете ко-во каналов? А III категорию? А расчет Фим? В любом случае есть лимит больше которого вам не дадут. Новая стройка?

На счет денег, которые дадут - второстепенный вопрос. Стройка новая. И первоначальная смета на ПНР была составлена абсолютно иначе, в ней не учитывались ни виды топлива, не первичные испытания и тп. И скорее всего, нам будут платить по той (старой) смете. Затем руководство заставило инженера по пусконаладке расписать мне весь спектр работ и вышла новая смета. Сомневаюсь, что ее даже будут рассматривать. Но мне хотелось бы просто понять, где что не так. Для себя. 
По кол-ву каналов, рассчитывали мне инженеры, по факту ПНР. К сожалению, проект весьма кривой, и по нему посчитать не представляется возможным. Инженеры-исполнители, вопили, что там вообще больше 2000 каналов, и что кол-во функций больше 50. Понятно, что сейчас мои слова голословны, а руководство только радовалось такой большой смете.
Но, даже, если исключить автоматизацию, в смете остается 20 миллионов на наладку 6 котлов.
Расчет Фим, это коэффициент расчета сложной системы?
 
abk63Дата: Четверг, 05.02.2015, 10:57 | Сообщение # 22
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Lika1848 ()
в смете остается 20 миллионов на наладку 6 котлов.
как бы и не совсем много... зависит от мощности котлов конечно...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Lika1848Дата: Четверг, 05.02.2015, 11:33 | Сообщение # 23
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
А, поняла, что за Фим, это когда нет дискретных и управляющих каналов..

Добавлено (05.02.2015, 11:33)
---------------------------------------------

Цитата abk63 ()
как бы и не совсем много... зависит от мощности котлов конечно...

Котлы, безусловно мощные (каждый около 50 МВт). НО! 
грубый подсчет затрат времени на наладку 1 котла 10-ю рабочими, привел меня к цифре - 6-7 месяцев ПНР и РНР на 6 котлов. Но фактически работы выполнялись за 4  месяца (на весь спектр ПНР, на ту же автоматизацию, на инженерные сети, электрику и еще кучу работ, которые в смете на 46 млн я просто и не брала) и меньшим количеством штатных единиц. Сметчик инвестора очень большое внимание уделяет именно чел.часам. И она упирается в то, что мы не можем потратить столько времени, но дама своенравная и объяснять ничего не хочет. Не правильная смета и все. 
По сути, как я понимаю, что если автоматизация - действительно статья спорная, то на ПНР котлов/горелок смета верна?
 
dozorДата: Четверг, 05.02.2015, 11:50 | Сообщение # 24
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата Lika1848 ()
А, поняла, что за Фим, это когда нет дискретных и управляющих каналов..
как-бы наоборот))
Цитата Lika1848 ()
По сути, как я понимаю, что если автоматизация - действительно статья спорная, то на ПНР котлов/горелок смета верна?
так там пара-тройка расценок, запутаться сложно.
 
abk63Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:59 | Сообщение # 25
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Lika1848, а зачем вы индекс в смете к ТЗ применили?
и АСУ ТП у Вас завышен. там 2000 каналов, но к ним коэф. в большинстве случаев должен применяться 0,025 и 0,01. и АСУ ТП у вас не 3 категория в чистом виде.
если ее правильно посчитать, то на эту сумму выйдете как раз с учетом
Цитата Lika1848 ()
весь спектр ПНР


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Lika1848Дата: Четверг, 05.02.2015, 13:30 | Сообщение # 26
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата dozor ()
как-бы наоборот))
Для газового анализа как раз-таки верно, и увеличение в 1,5 раза, для ОПС уменьшение в 2 раза

Добавлено (05.02.2015, 13:30)
---------------------------------------------

Цитата abk63 ()
а зачем вы индекс в смете к ТЗ применили?

косяк применения общего индекса. Галочку не убрала. Но чел.часы я прикидывала не общему кол-ву ТЗ, а исходя из ресурсов каждой позиции. 
Цитата abk63 ()
если ее правильно посчитать,
да, надо читать пособия, пока до меня с трудом доходит КАК правильно посчитать)
 
хомякДата: Четверг, 19.02.2015, 13:28 | Сообщение # 27
Полковник
Омск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 245
Репутация: 1
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по какой расценке взять режимно-наладочные испытания водогрейных котлов на угле? В ФЕРп07 отделе 8, только жидкое или газообразное топливо?

Добавлено (19.02.2015, 13:28)
---------------------------------------------
Ну, что же мне никто не отвечает

 
oksana_8Дата: Четверг, 26.03.2015, 16:11 | Сообщение # 28
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, уважаемые сметчики ! Подскажите пожалуйста, нужно ли при режимно- наладочных испытаниях котла при использовании расценок п07-02.... и п07-08...исходя из списка и этапности работ по пусконаладке применит К-0,3 т.к. проводиться 3 этап (30 % ).
 
sirius1104Дата: Вторник, 12.04.2022, 11:51 | Сообщение # 29
Майор
Вологда
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 99
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, уважаемые сметчики!!!Вижу, что "Хомяку" так никто и не ответил. Может быть сейчас кто-то сможет подсказать какую расценку на РНИ взять для котла парового, но работающего на твердом топливе (в моем случае на древесных отходах). В сборнике 7, отдела 8 нет твердотопливных котлов(((
 
E_TuleninДата: Вторник, 12.04.2022, 12:09 | Сообщение # 30
Генерал-майор
Уфа
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 409
Репутация: 19
Статус: Offline
открываете п07, дале в Отделе1, разд.2,,, Отдел2, Отдел 9... есть все в сборнике

Добавлено (12.04.2022, 12:12)
---------------------------------------------

Цитата sirius1104 ()
В сборнике 7, отдела 8 нет твердотопливных котлов(((
значит по эти испытания для вашего котла делать не надо..... Смотрите свою программу на ПНР вашего котла


"Чтобы строить, надо знать, надо учиться" И.В.Сталин.
 
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика