Galina53, тогда, да. Согласен с вашим ответом полностью!
Дата: Вторник, 19.05.2015, 17:02 | Сообщение #
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 199
Репутация:
Статус: Offline
добрый вечер, подскажите, пожалуйста как следует сделать: делаю расчет ПНР столовой, нужно ли считать пусконаладку технологического оборудования? Там у меня идут котлы пищеварочные, холодильные шкафы, автоматические сковороды, овощерезки, посудомоечные и котломоечные машины и т.д.?
Добавлено (30.01.2015, 15:16) --------------------------------------------- Помогите снова, пожалуйста, у меня уже просто паника, с пусконаладкой у меня большие сложности в связи отсутствия опыта в данной сфере. разбираться с 0 просто нет времени надо срочно предоставить смету. Сейчас делаю раздел СОС. из оборудования
1. Прибор контроля и управления, С2000М
2. Преобразователь интерфейса С2000-Ethernet
3. Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
4. "Блок питания РИП-24(01), Болид
5. Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"
6. Контроллер адресный для счетчиков "С2000-АСР2"
7. Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК"
Брать я так понимаю расценки с ФЕРп2, Насчет категории сложности... тех.часть читаю, но разобраться все равно не могу, с подсчетами каналов тоже проблема
veronika-2, по поводу подсчета каналов, сейчас буду читать тему, на которую Вы ссылаетесь, а насчет категории сложности не подскажите?
Дата: Вторник, 19.05.2015, 17:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Следопыт, я думаю все там и найдете.
Дата: Вторник, 19.05.2015, 17:02 | Сообщение #
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 199
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, спасибо, буду искать
Добавлено (30.01.2015, 16:01) --------------------------------------------- veronika-2, скажите, а вообще на все оборудование, что я назвала нужно считать пусконаладку?
Дата: Вторник, 19.05.2015, 17:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Следопыт, ПНР делается на СИСТЕМУ, а не на отдельное оборудование
Дата: Вторник, 19.05.2015, 17:03 | Сообщение #
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 199
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, скажите, пожалуйста,а эту систему только по ФЕРп2 пусконалаживат? а по ФЕРп1 к извещателям расценки нужно отдельно применять, например ФЕРп1-9-3-2?
Дата: Вторник, 19.05.2015, 17:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСледопыт ()
а по ФЕРп1 к извещателям расценки нужно отдельно применять, например ФЕРп1-9-3-2?
нет, это не п01. это также п02. Извещатели входят в общую систему
Дата: Вторник, 19.05.2015, 17:03 | Сообщение #
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 199
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, спасибо, а еще скажите,понимаю, что вопрос глупый, однако... экспертиза без применения коэф. Фим не принимает?
Дата: Вторник, 19.05.2015, 17:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСледопыт ()
экспертиза без применения коэф. Фим не принимает?
этот вопрос вы не мне задавайте. я вашей экспертизой не работаю
Дата: Вторник, 19.05.2015, 17:03 | Сообщение #
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 199
Репутация:
Статус: Offline
В ТЧ к Ферп2 написано: "ФЕРп части 2 отдела 1 не предназначены для определенияпрямых затрат в сметной стоимости работ: по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) и др., прямые затраты которых определяются по ФЕРм части 10 «Оборудование связи»., правильно ли я понимаю - у меня раздел СОТ, в котором монтируются видеорегистратор, видеокамеры и шкаф видео наблюдения - и по этому разделу считать пусконаладку не надо?
Добавлено (30.01.2015, 17:35) --------------------------------------------- veronika-2, насчет Фим, я просто спрашивала исходя из Вашего опыта , простите за назойливость, просто сама не справлюсь...
Дата: Вторник, 19.05.2015, 17:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСледопыт ()
у меня раздел СОТ, в котором монтируются видеорегистратор, видеокамеры и шкаф видео наблюдения - и по этому разделу считать пусконаладку не надо?
да, не надо. видеонаблюдение ростовская экспертиза ПНР точно не пропускает
Дата: Вторник, 19.05.2015, 17:04 | Сообщение #
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 199
Репутация:
Статус: Offline
тогда, перехожу к следующим разделам, еще раз прошу прощения... а СКУД и ЧС - считать ПНР?
Добавлено (30.01.2015, 17:40) --------------------------------------------- veronika-2, Вы мне сейчас очень помогаете, спасибо...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.