KaterikoДата: Вторник, 19.05.2015, 16:56 | Сообщение # 16
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
natadizain, Тогда берете ГЭСНп, берете тарифные ставки пусконаладочного персонала и считаете общую зарплату, исходя из доли участия каждого. В Техчасти к сборнику это найдете. Вот пример в базовых ценах. Понятно, что еще з/п надо проиндексировать и 0,94 к НР применить.
Прикрепления: 6770197.doc (52.5 Kb)


Сообщение отредактировал Kateriko - Вторник, 09.02.2010, 16:27
 
KaterikoДата: Вторник, 19.05.2015, 16:56 | Сообщение # 17
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
natadizain,
Quote (abk63)
Или ФЕРп с индексом к региону
даже проще!!!! biggrin
Просто Вы сказали про ГЭСНп...
 
natadizainДата: Вторник, 19.05.2015, 16:56 | Сообщение # 18
Лейтенант
Киров
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 41
Репутация: 0
Статус: Offline
А подскажите пожалуйста, что такое работы "в холостую" и "под напряжением"? и как вообще это подразделять?
 
KaterikoДата: Вторник, 19.05.2015, 16:57 | Сообщение # 19
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
natadizain, из этого документа глава 5 - как раз по Вашему вопросу.
Прикрепления: -40_2006.zip (34.5 Kb)
 
RaisindaДата: Вторник, 19.05.2015, 16:57 | Сообщение # 20
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день всем!!! А подскажите, кто сталкивался с коммерческими расценками на пуско-наладочные работы, можно ли оценить стоимость ПНР как % от стоимости оборудования, и какой %, и на какой документ можно сослаться??? Заранее всем спасибо
 
Andrey79Дата: Вторник, 19.05.2015, 16:57 | Сообщение # 21
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Raisinda, вот похожий вопрос-ответ из ФЦЦС:
Вопрос:
5. Возможно ли применение укрупненного норматива па пусконаладочные работы в размере 7 % от стоимости оборудования с К=0,8 (работа вхолостую), согласно письма ОАО «ФСК ЕЭС» №05-3/10-1330 от 03.05.2006 г. по приложению письма ОАО «ФСК ЕЭС» №МА/22/118 от 10.04.2006?

Ответ:
5. В соответствии с п. 4.102 (МДС 81-35.2004), лимит средств на выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» в сводном сметном расчете стоимости строительства предусматривается проектной организацией в размере, согласованном с заказчиком (инвестором) на основании данных объектов-аналогов.

Извлечение из письма от 17.11.2009 №38292-ИП/08

Т.е. в переводе на доступный русский язык означает, что если с заказчиком договоритесь - можно. Только не забудьте зафиксировать это в договоре... smile


Сообщение отредактировал Andrey79 - Среда, 27.07.2011, 12:26
 
RaisindaДата: Вторник, 19.05.2015, 16:57 | Сообщение # 22
Сержант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Andrey79, спасибо огромное smile
 
valderДата: Вторник, 19.05.2015, 16:57 | Сообщение # 23
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, где брать индекс на пусконаладочные работы при составлении сводного сметного расчета и по возможности напишите сколько он составляет на 1 квартал и на 3 квартал 2011 года.
Заранее всем благодарен
 
valderДата: Вторник, 19.05.2015, 16:57 | Сообщение # 24
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо, Tanja55, раньше не обращал внимание что есть отдельный столбец на ПНР
 
АнеДата: Вторник, 19.05.2015, 16:58 | Сообщение # 25
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
примеры смет, может помогут
Прикрепления: 5216151.xls (111.5 Kb)
 
ГБДата: Вторник, 19.05.2015, 16:58 | Сообщение # 26
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Ане, может и помогут, но сметы по сборнику п02 сделаны совсем неправильно....
 
vladnikДата: Вторник, 19.05.2015, 16:58 | Сообщение # 27
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
dry Вредный ты Лешка, очаг заземления-это зараженная электричеством область вокруг электрода заземления..
 
pufffyДата: Вторник, 19.05.2015, 16:58 | Сообщение # 28
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые коллеги и опять я прошу о помощи!
ПНР для ВЛ до 1 кВ, кабель 3 х(СИП3-1х70) 1500м; РАЗРЯДНИК ДЛИННО-ИСКРОВОЙ РДИП-10-4-УХЛ1 10шт;
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД 1шт.; МТП 1шт.
Я взяла для ВЭЛ:
ТЕРп01-12-027-01 Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до: 10 кВ 1 измерение
ТЕРп01-12-027-04 За каждые последующие 500 м кабеля напряжением, кВ, до: 10 добавлять к расценке 01 2 изм.
ТЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, 3шт(каждый кабель)
ТЕРп01-11-024-01 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 1шт( одна линия)
по кабелю, больше ничего придумать не смогла.
Заземление проверяю на каждую опору т.к. (насел.пункт)
ТЕРп01-11-012-01 Определение удельного сопротивления грунта 1изм (т.к. грунт однородный)
ТЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 10шь (10 опор)
ТЕРп01-11-010-02 Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м 10 шт (10опор)
ТЕРп01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль 1шт ( не знаю как определить)
ТЕРп01-11-027-02 Измерение токов утечки: ограничителя напряжения 10шт (10опор)
ТЕРп01-11-014-01 Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках 10шт (10опор,не знаю)
МТП
ТЕРп01-11-024-01Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 1шт (одна МТП)
ТЕРп01-11-024-01 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 1шт (одна МТП)
Разединитель
ТЕРп01-03-005-01 Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до: 20 1шт
Разрядник
ТЕРп01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 10шт ( 10 разрядников)
ТЕРп01-11-014-01 Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках 10шт ( не уверенна)

Очень прошу у кого есть возможность откоментировать, возможно можно еще какие то работы добавить, или наоборот я не верно их приняла.
Очень жду Ваших коментариев!!!!

Добавлено (27.03.2012, 12:24)
---------------------------------------------
cry я все уще жду .......
Очень нужна Ваша оценка........................

 
pufffyДата: Вторник, 19.05.2015, 16:58 | Сообщение # 29
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
Самонесущий изолированный провод wacko
 
pufffyДата: Вторник, 19.05.2015, 16:58 | Сообщение # 30
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот что я вообще по кабелям нашла в ПУЭ
1.8.40. Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп.1, 2, 7, 13
1. Проверка целостности и фазировки жил кабеля. Проверяются целостность и совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля. т.е. каждый кабель, у меня в три нитки. 3шт (фазировки)
2. Измерение сопротивления изоляции. это мегометром тож 3шт (3 нитки)
3. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока. - это для кабелей свыше 1кВ....так получается
7. Проверка защиты от блуждающих токов. - не нашла расценки
а 13 пункт .........вообще для меня загадка, на 12 Раздел 1.8.40 закончился
 
  • Страница 2 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.