Фазировка силовых трансформаторов
KurolikДата: Понедельник, 19.08.2013, 11:35 | Сообщение # 1
Сержант
Саранск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Саранск
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Считаю пусконаладочные работы на подстанцию.
В ней установлено два силовых трансформатора ТМГ-12 630/10/0,4. В разделе «пуско-наладка» применяю расценку ТЕРп1-02-002-02 «Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА». В ТЧ к сборнику написано, что этой расценкой учтены несколько видов работ, в т.ч. фазировка обмоток трансформатора.
Вопрос. Следует ли дополнительно брать расценку ТЕРп1-11-024-02 «Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ»? И что вообще имеется ввиду в первой расценке под фразой «фазировка обмоток трансформатора»? Может фазировка на параллельную работу между собой?
Разъясните пожалуйста )))

Добавлено (19.08.2013, 11:35)
---------------------------------------------
Итак, вроде сам разобрался.
Под фразой «фазировка обмоток трансформатора» в ТЧ ТЕРп п. 1.1.19 скорее всего имеется ввиду проверка группы соединения обмоток трёхфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов (ПУЭ, глава 1.8, раздел 1.8.16, п. 6).
Соответственно к пусконаладочным работам силового трансформатора следует дополнительно брать расценку ТЕРп1-11-024-02 «Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ» (ПУЭ, глава 1.8, раздел 1.8.16, п. 12).

Если я прав, то тема закрыта. Если же нет, то прошу меня поправить.

 
abk63Дата: Понедельник, 19.08.2013, 11:50 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
379  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 18200
Репутация: 571
Статус: Online
Цитата (Kurolik)
Соответственно к пусконаладочным работам силового трансформатора следует дополнительно брать расценку ТЕРп1-11-024-02 «Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ» (ПУЭ, глава 1.8, раздел 1.8.16, п. 12).

правы, при условии, что питание идет не по шино/токопроводу. там перепутать фазы невозможно


Самоучитель сметчика
Клуб сметчиков
Тесты сметчика
Найди ответ на свой вопрос
 
ЦлатиДата: Понедельник, 19.08.2013, 12:03 | Сообщение # 3
Сержант
Иваново
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата
правы, при условии, что питание идет не по шино/токопроводу. там перепутать фазы невозможно
Но кто нам мешает проверить фазировку? Данной оговорки в нормативки я не встречал. Фазировку в любом случае указываю в смете.
 
abk63Дата: Понедельник, 19.08.2013, 12:17 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
379  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 18200
Репутация: 571
Статус: Online
Цитата (Цлати)
Но кто нам мешает проверить фазировку?
да никто, проверяйте пожалуйста фазировку
Цитата (abk63)
шино/токопровод
только у меня лично (вдруг такое случится) в этом случае денег не просите, у других -пожалуйста. я же попрошу просто объяснить - как Вы сможете фазы токопровода попутать?


Самоучитель сметчика
Клуб сметчиков
Тесты сметчика
Найди ответ на свой вопрос
 
ЦлатиДата: Понедельник, 19.08.2013, 12:50 | Сообщение # 5
Сержант
Иваново
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
Я говорю с точки зрения нормативки. Проверять нужно, значит и расценку и приминить, денег за "работу" взять. 
В адекватном состоянии не перепутаешь. Но для меня это уже другой вопрос.
 
abk63Дата: Понедельник, 19.08.2013, 13:44 | Сообщение # 6
Сметчик
Оренбург
Награды:
379  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 18200
Репутация: 571
Статус: Online
Цитата (Цлати)
Я говорю с точки зрения нормативки

так Ваш норматив в студию. по поводу фазировки тоокпроводов. и вопрос будет закрыт

а так ... из ПУЭ
6. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных
трансформаторов.
Производится, если отсутствуют паспортные данные или есть сомнения в достоверности этих данных.

и какие сомнения при подключении шинопроводами, которые еще и в различные цвета должны быть покрашены?


Самоучитель сметчика
Клуб сметчиков
Тесты сметчика
Найди ответ на свой вопрос
 
ЦлатиДата: Понедельник, 19.08.2013, 15:20 | Сообщение # 7
Сержант
Иваново
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата
так Ваш норматив в студию. по поводу фазировки тоокпроводов. и вопрос будет закрыт

Так собственно у ТС есть
Цитата
ПУЭ, глава 1.8, раздел 1.8.16, п. 12

И без оговорок. Фазировка должна совпадать и все тут.
 
abk63Дата: Понедельник, 19.08.2013, 15:37 | Сообщение # 8
Сметчик
Оренбург
Награды:
379  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 18200
Репутация: 571
Статус: Online
Цитата (Цлати)
И без оговорок. Фазировка должна совпадать и все тут.
Уважаемый, может быть открою Вам секрет, но это относится к фазировке двух трансформаторов. т.е. с учетом п. 6 данной статьи.
но не фазировка токопроводов.
я не буду навязывать свое мнение дальше. умный разберется, глупый - заплатит деньги "умному"


Самоучитель сметчика
Клуб сметчиков
Тесты сметчика
Найди ответ на свой вопрос
 
ЦлатиДата: Понедельник, 19.08.2013, 15:55 | Сообщение # 9
Сержант
Иваново
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
1. у ТС
Цитата
В ней установлено два силовых трансформатора

2. Трансформатор должен быть сфазирован с сетью. Из чего там сеть, не важно. Про фазировку токопроводов я не говорю.
 
ЦлатиДата: Понедельник, 19.08.2013, 16:28 | Сообщение # 10
Сержант
Иваново
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Иваново
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
Я Вас ни совсем понимал. Я про питающию сеть 10кВ, а Вы про 0,4кВ. 
Посмотрел на рисунок в методике. Траснформаторы в параллель. Я же представлял на разные секции, т.е. как обычно.
Так что действительно ошибался. Только уж простите, трудно было понять это из Ваших ответов. Но спасибо за наставления.
По поводу нашей фирмы. На роль грамотного сметчика я не претендую, занимаюсь другими делами. Сметчик как совместитель.
 
6666664881Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:50 | Сообщение # 11
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (abk63)
как Вы сможете фазы токопровода попутать? С нашим кадровым голодом все возможно. Я поставил в ступор электрика, объясняя ему, сто 1 мм алюминиевого провода держит 5 ампер, а 10мм рассчитан на 11 кВт
 
6666664881Дата: Понедельник, 19.08.2013, 16:53 | Сообщение # 12
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 33
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (abk63)
как Вы сможете фазы токопровода попутать? С нашим кадровым голодом все возможно. Я поставил в ступор электрика, объясняя ему, сто 1 мм алюминиевого провода держит 5 ампер, а 10мм рассчитан на 11 кВт
 
abk63Дата: Понедельник, 19.08.2013, 17:13 | Сообщение # 13
Сметчик
Оренбург
Награды:
379  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 18200
Репутация: 571
Статус: Online
6666664881, извиняюсь, но где Вы взяли такую мою цитату?


Самоучитель сметчика
Клуб сметчиков
Тесты сметчика
Найди ответ на свой вопрос
 
bplady666Дата: Вторник, 23.05.2017, 12:03 | Сообщение # 14
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 34
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Я фазирую ВРУ, к ней подходит 8 муфт с кабелем,  скажите расценка ГЭСНп01-11-024-01 (Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ) в количестве писать 3х3...либо (3х3)*8?
 
natalya1653Дата: Пятница, 14.02.2020, 14:22 | Сообщение # 15
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите пожалуйста с поиском расценок! Первый раз ПНР, я только начинающий сметчик
-Проверка коэффициента трансформации 
-Измерение потерь холостого хода
-Проверка группы соединения трансформатора методом постоянного тока
трансформатор тмгсу 25/6/0,4
 
Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Пусконаладочные работы » Фазировка силовых трансформаторов
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Рекомендовать портал




Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.