Считаю пусконаладочные работы на подстанцию. В ней установлено два силовых трансформатора ТМГ-12 630/10/0,4. В разделе «пуско-наладка» применяю расценку ТЕРп1-02-002-02 «Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА». В ТЧ к сборнику написано, что этой расценкой учтены несколько видов работ, в т.ч. фазировка обмоток трансформатора. Вопрос. Следует ли дополнительно брать расценку ТЕРп1-11-024-02 «Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ»? И что вообще имеется ввиду в первой расценке под фразой «фазировка обмоток трансформатора»? Может фазировка на параллельную работу между собой? Разъясните пожалуйста )))
Добавлено (19.08.2013, 11:35) --------------------------------------------- Итак, вроде сам разобрался. Под фразой «фазировка обмоток трансформатора» в ТЧ ТЕРп п. 1.1.19 скорее всего имеется ввиду проверка группы соединения обмоток трёхфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов (ПУЭ, глава 1.8, раздел 1.8.16, п. 6). Соответственно к пусконаладочным работам силового трансформатора следует дополнительно брать расценку ТЕРп1-11-024-02 «Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ» (ПУЭ, глава 1.8, раздел 1.8.16, п. 12).
Если я прав, то тема закрыта. Если же нет, то прошу меня поправить.
Соответственно к пусконаладочным работам силового трансформатора следует дополнительно брать расценку ТЕРп1-11-024-02 «Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ» (ПУЭ, глава 1.8, раздел 1.8.16, п. 12).
правы, при условии, что питание идет не по шино/токопроводу. там перепутать фазы невозможно
только у меня лично (вдруг такое случится) в этом случае денег не просите, у других -пожалуйста. я же попрошу просто объяснить - как Вы сможете фазы токопровода попутать?
Я говорю с точки зрения нормативки. Проверять нужно, значит и расценку и приминить, денег за "работу" взять. В адекватном состоянии не перепутаешь. Но для меня это уже другой вопрос.
так Ваш норматив в студию. по поводу фазировки тоокпроводов. и вопрос будет закрыт
а так ... из ПУЭ 6. Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов. Производится, если отсутствуют паспортные данные или есть сомнения в достоверности этих данных.
и какие сомнения при подключении шинопроводами, которые еще и в различные цвета должны быть покрашены?
И без оговорок. Фазировка должна совпадать и все тут.
Уважаемый, может быть открою Вам секрет, но это относится к фазировке двух трансформаторов. т.е. с учетом п. 6 данной статьи. но не фазировка токопроводов. я не буду навязывать свое мнение дальше. умный разберется, глупый - заплатит деньги "умному"
Я Вас ни совсем понимал. Я про питающию сеть 10кВ, а Вы про 0,4кВ. Посмотрел на рисунок в методике. Траснформаторы в параллель. Я же представлял на разные секции, т.е. как обычно. Так что действительно ошибался. Только уж простите, трудно было понять это из Ваших ответов. Но спасибо за наставления. По поводу нашей фирмы. На роль грамотного сметчика я не претендую, занимаюсь другими делами. Сметчик как совместитель.
как Вы сможете фазы токопровода попутать? С нашим кадровым голодом все возможно. Я поставил в ступор электрика, объясняя ему, сто 1 мм алюминиевого провода держит 5 ампер, а 10мм рассчитан на 11 кВт
как Вы сможете фазы токопровода попутать? С нашим кадровым голодом все возможно. Я поставил в ступор электрика, объясняя ему, сто 1 мм алюминиевого провода держит 5 ампер, а 10мм рассчитан на 11 кВт
Добрый день! Я фазирую ВРУ, к ней подходит 8 муфт с кабелем, скажите расценка ГЭСНп01-11-024-01 (Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ) в количестве писать 3х3...либо (3х3)*8?
Помогите пожалуйста с поиском расценок! Первый раз ПНР, я только начинающий сметчик -Проверка коэффициента трансформации -Измерение потерь холостого хода -Проверка группы соединения трансформатора методом постоянного тока трансформатор тмгсу 25/6/0,4
Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.