Здравствуйте! Подскажите, необходимо ли делать фазировку для одножильного кабеля. Со слов подрядчика, это необходимо сделать по той причине что одножильных кабелей от щита отходит много и маркеровка может быть не верной. Ссылаются на ПУЭ, но там, как я понимаю про одножильные кабели речи не идёт.
Дата: Вторник, 16.02.2021, 10:59 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 617
Репутация:
Статус: Offline
Причем тут тема про фазировку трансформаторов? Какие кабели-то и для чего ? в расценке речь идет о "силовой линии", может у вас там из 5-ти одножильных кабелей строится линия или еще что-то.
1.8.40.Силовые кабельные линии Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 1, 2, 7, 13, напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ — по пп. 1-3, 6, 7, 11, 13, напряжением 110 кВ и выше — в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом. 1.Проверка целостности и фазировки жил кабеля. Проверяются целостность и совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля.
Сообщение отредактировал RRRinka - Вторник, 16.02.2021, 11:00
Дата: Вторник, 23.11.2021, 09:57 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 17
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте, расценку ТЕРп 1-2-2-2 Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА заказчик не пропускает с расценкой ТЕРп 1-12-10-1 Испытание обмотки трансформатора силового, ссылается на задвоение, хотим отстоять эти 2 расценки, помогите с обоснованием)))
Дата: Вторник, 23.11.2021, 10:19 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsvetasya ()
помогите с обоснованием
открываем тех часть и читаем 1.1.19.В ТЕРп части 1 отдела 2 не учтены и должны определяться дополнительно порасценкам других отделов затраты на пусконаладочные работы для: коммутационныхаппаратов и их схем вторичной коммутации - по отделу 3; устройстврелейной защиты трансформатора - по отделу 4; устройствсистемы контроля изоляции вводов - по отделу 4; системавтоматического регулирования напряжения трансформатора - по отделу 5; устройствсистем напряжения и оперативного тока - по отделу 6; электроприводовмеханизмов переключающих устройств, выносной системы охлаждения и водоснабжения систем охлаждения трансформатора - по отделам 7 и 9; устройстви схем сигнализации - по отделу 10; измеренийна кабелях и в электроустановках - по отделу 11; испытанийповышенным напряжением электрооборудования и их схем вторичной коммутации - по отделу 12; опробованийвзаимодействия схем вторичной коммутации устройств релейной защиты (отдел 4 раздел 1) и коммутационных аппаратов в комплексе - по отделу 13.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.