Здравствуйте! Разъясните мне еще раз пожалуйста!!
1. Какими коэффициентами мы переводим стоимость в текущие цены? Откуда их брать, из ежеквартальных писем ?
2. Каким коэффициентом привести стоимость в цены 2000 года или с учетом индекса пересчета это и есть цена 2000 года?
Совсем запуталась!!!(((


Сообщение отредактировал porshca - Понедельник, 10.10.2011, 13:53
 
Yolo4kaДата: Среда, 08.08.2012, 10:39 | Сообщение # 47
Полковник
Москва
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 190
Репутация: 3
Статус: Offline
Здравствуйте!
Первый раз сталкиваюсь с этим справочником. Я так и не поняла как именно рассчитывается индекс перехода в текущие цены. Если только от МРОТ, то получается 9000/2250=4. Но это же все равно очень мало. Если не только от МРОТ, тогда я совсем запуталась. Мне нужен только один пункт 17.3.07 в Томе 5. Подскажите пожалуйста, как вообще работать с этим прейскурантом и права ли я насчет индекса?

Неужели никто не может подсказать? sad


Сообщение отредактировал Yolo4ka - Вторник, 16.10.2012, 11:18
 
elenka1Дата: Среда, 03.04.2013, 10:58 | Сообщение # 48
Рядовой
Вологда
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Вологда
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
посчитала вывод системы АИИС КУЭ на уровень ОРЭМ (разработка ПМИ, Подготовка пакtnf документов для регистрации ГТП, ревизия измерительных комплексов, утверждение типа средств, проведение испытаний, получение акта соответствия ОРЭМ) по Прейскуранту ОРГРЭС.
На что получила ответ от заказчика, что прейскурант не действующий...

Взрыла весь интернет, никакого письма об отмене не нашла...
написала запрос ФЦЦ (о судьбе прейскуранта) - пока официального ответа нет, но сказали что он не рекомендуется к применению для объектов реконструкция/строительство, которых происходит с привлечением средств федерального бюджета...

На сколько я понимаю, система АИИС КУЭ является коммерческой и никакого федерального бюджета....

Может у кого была подобная ситуация, как это все довести  до заказчика? cry


Сообщение отредактировал elenka1 - Среда, 03.04.2013, 11:16
 
bukashkaДата: Вторник, 01.07.2014, 14:26 | Сообщение # 49
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 196
Репутация: -3
Статус: Offline
А кто-нибудь сталкивался с понижающим коэф. из разъяснения письма ОГРЭКС  №26219 от 30.03.1999 г?
Не могу письмо вообще найти(((
 
Pion4ikДата: Четверг, 19.03.2015, 14:04 | Сообщение # 50
Полковник
Новосибирск
Награды:
8  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 224
Репутация: 6
Статус: Offline
а ст-сть указаннаую в справочнике  на 1000 делить не надо? (может кому вопрос глупеньким покажется)

И районный коэффициент просто сверху добавлять?



Сообщение отредактировал Pion4ik - Четверг, 19.03.2015, 14:32
 
malibu0Дата: Четверг, 21.05.2015, 19:46 | Сообщение # 51
Рядовой
Уфа
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! ПодскажиТЕ, пожалуйста, коэффициент перевода в текущие цены для прейскурантов ОРГРЭС. Нашла смету 2012г. там указан коэф. в текущих ценах с К=0,143, а для 2015г. для Респ. Башкор. какой?


Сообщение отредактировал Sane4ka - Пятница, 22.05.2015, 08:09
 
abk63Дата: Пятница, 22.05.2015, 04:49 | Сообщение # 52
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата malibu0 ()
Подскажи, пожалуйста, коэффициент перевода в текущие цены для прейскурантов ОРГРЭС. Нашла смету 2012г. там указан коэф. в текущих ценах с К=0,143, а для 2015г. для Респ. Башкор. какой?
если не получается почитать тему с самого начала, то попробуйте почитать Здесь


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
РинаSДата: Четверг, 12.05.2016, 14:01 | Сообщение # 53
Рядовой
Уфа
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Уфа
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться. Возможно вопрос совсем глупый, но я с ПЭНРами не работала, и запуталась.
при техосвидетельстве ТП единица измерения в ПЭНРах "1 вид (тип) оборудования"
допустим в одном ТП:
Силовой трансформатор 4 шт
Высоковольтная ячейка 13 шт
Ячейка 0,4 кВ 13 шт
Заземляющее устройство ТП 1 шт

количество у меня же получается 4, или 31?
 
KrutaiaДата: Четверг, 12.05.2016, 14:37 | Сообщение # 54
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, РинаS! Думаю, что количество оборудования у Вас 30 шт.,
 т..к. заземляющее устройство не является оборудованием.
 
abk63Дата: Четверг, 12.05.2016, 15:41 | Сообщение # 55
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
РинаS, вы бы номер расценки указали. а так у вас пока 1 тип оборудования - ТП


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
РинаSДата: Суббота, 14.05.2016, 09:27 | Сообщение # 56
Рядовой
Уфа
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Уфа
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Krutaia, да, действительно про заземление ... тоже так думаю, но решила уточнить

abk63, я беру несколько позиций из ПЭНР15-202 (01,02,03,04,05,06) 
если я возьму за единицу измерения 1 ТП, то в количество объектов будет количество исследуемых ТП?


Сообщение отредактировал РинаS - Суббота, 14.05.2016, 09:29
 
abk63Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 08:15 | Сообщение # 57
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата РинаS ()
я беру несколько позиций из ПЭНР15-202 (01,02,03,04,05,06) если я возьму за единицу измерения 1 ТП, то в количество объектов будет количество исследуемых ТП?
таблицы название смотрели?
 Подготовка базы данных для последующей диагностики электрооборудования энергопредприятий
ед. измерения в расценках - 1 вид (тип) оборудования
у вас всего 1 вид - ТП...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
МартаДата: Понедельник, 19.12.2016, 14:55 | Сообщение # 58
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ЕСТЬ ЛИ В СБОРНИКАХ ПЭНР РАСЦЕНКА НА ЗАЧИСТКУ МЕТАЛЛА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РАСЦЕНКА НА ГИДРОИСПЫТАНИЯ? СПАСИБО.
 
Sane4kaДата: Понедельник, 19.12.2016, 15:02 | Сообщение # 59
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Цитата Марта ()
В СБОРНИКАХ ПЭНР
Что за сборники? И капс лок выключите.
 
МартаДата: Понедельник, 19.12.2016, 15:14 | Сообщение # 60
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Что за сборники? И капс лок выключите.

ОРГРЭСовские сборники
 
  • Страница 4 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.